д.п
д.п
Новичок

Регистрация: 12.09.2015

Омск

Сообщений: 1

12.09.2015 в 12:58:07

подскажите каким сечением провода завести ввод электрику в квартиру с подъезда в подъезде после счетчика стоят автоматы два по 20 ампер разводка по квартире разделена на две группы

0
Y_Kharechko
Y_Kharechko
Новичок

Регистрация: 05.09.2015

Москва

Сообщений: 81

12.09.2015 в 14:23:10

  1. Поскольку в этажном распределительном щитке установлены два АВ с номинальным током 20 А, речь идет о вводе в квартиру двух электропроводок. О вводе речь шла бы в том случае, если бы в квартире установили квартирный щиток, к которому подключили бы все электропроводки.
  2. Медь 2,5 кв.мм.
0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

12.09.2015 в 15:45:43

Y_Kharechko, плохой совет. Минимум 4 мм2, лучше 6. Шестёрка будет с большим запасом. Четвёрка- самое оно. Извиняюсь, елохо прочел ввод двух групп. Хотя, на 20А АВ нужнен уже кабель сечением 4 мм2. 2,5 уже маловато, особенно с тем, что он весь усечёнка.

0
Cvitaly
Cvitaly
Новичок

Регистрация: 13.08.2015

Смоленск

Сообщений: 57

12.09.2015 в 17:54:18

Какой автомат до счетчика? Или рубильник?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.09.2015 в 19:07:25

д.п, не ниже 4мм2.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Y_Kharechko
Y_Kharechko
Новичок

Регистрация: 05.09.2015

Москва

Сообщений: 81

12.09.2015 в 21:18:13

NoNe написал : Y_Kharechko, плохой совет. Минимум 4 мм2, лучше 6. Шестёрка будет с большим запасом. Четвёрка- самое оно. Извиняюсь, елохо прочел ввод двух групп. Хотя, на 20А АВ нужнен уже кабель сечением 4 мм2. 2,5 уже маловато, особенно с тем, что он весь усечёнка.

  1. Читать нужно внимательно.
  2. Каким образом 4 кв.мм подключать к розеткам, выключателям и пр.?
0
Y_Kharechko
Y_Kharechko
Новичок

Регистрация: 05.09.2015

Москва

Сообщений: 81

12.09.2015 в 21:20:13

ZooZoo написал : д.п, не ниже 4мм2.

См. выше.

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

12.09.2015 в 21:26:38

Y_Kharechko, если АВ на 20А, то 2,5мм2 мало. Снижать номинал вводного АВ или увеличивать сечение кабеля. По-другому нельзя. Хоть я невнимательно прочёл о двух группах, но номинал АВ я уяснил сразу. От него нужно и исходить.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.09.2015 в 21:30:20

NoNe написал : Y_Kharechko, если АВ на 20А, то 2,5мм2 мало

Ну это должен быть,ну очень,очень плохой кабель

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

12.09.2015 в 21:39:37

ebf, нельзя. При желании можете ставить хоть 25А на линию. Ваше право и ответственность.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.09.2015 в 21:40:54

NoNe написал : ebf, нельзя

Ая вот смотрю таблицу В52.2 ГОСТА, а там для 2,5 меди в столбцах В1,В2,С указано 24,23,27А

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.