NoNe написал : Y_Kharechko, если АВ на 20А, то 2,5мм2 мало. Снижать номинал вводного АВ или увеличивать сечение кабеля. По-другому нельзя. Хоть я невнимательно прочёл о двух группах, но номинал АВ я уяснил сразу. От него нужно и исходить.

д.п ничего не говорил о замене проводки и монтаже КЩ. Поэтому не нужно придумывать за него. По нормам 20 А и 2,5 кв.мм допустимо. О том, какими АВ защищать 1,5 - 2,5 - 4 кв.мм мной было казано еще в книге "Автоматические выключатели", изданной в 2002 г. Однако здесь не проектирование новой электроустановки квартиры.

0
Y_Kharechko
Y_Kharechko
Новичок

Регистрация: 05.09.2015

Москва

Сообщений: 81

12.09.2015 в 21:47:38

ebf написал :

NoNe написал : ebf, нельзя

Ая вот смотрю таблицу В52.2 ГОСТА, а там для 2,5 меди в столбцах В1,В2,С указано 24,23,27А

Если бы речь шла о новой электроустановке квартиры, то был бы установлен КЩ, соединенный с ЭРЩ 10 кв.мм. Все проводки 2,5 кв.мм (если нет эл. плиты), защищенные АВ на 16 и 10 А.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.09.2015 в 00:48:15

Y_Kharechko написал : Каким образом 4 кв.мм подключать к розеткам, выключателям и пр.?

Y_Kharechko написал : См. выше.

Никто не говорит, что 4мм2 (в данном случае) нужно подключать к "...розеткам, выключателям...". Есть распаечные коробки. В них можно перейти с 4мм2 на (любое) сечение.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Y_Kharechko
Y_Kharechko
Новичок

Регистрация: 05.09.2015

Москва

Сообщений: 81

13.09.2015 в 01:05:01

ZooZoo написал :

Никто не говорит, что 4мм2 (в данном случае) нужно подключать к "...розеткам, выключателям...". Есть распаечные коробки. В них можно перейти с 4мм2 на (любое) сечение.

Какая глыбокая мысля. А что говорят нормы о смене сечения? Пора демагогию прекращать.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.09.2015 в 01:11:09

Y_Kharechko, дело не в "мыслЕ" глыбокой, а в том, что есть на самом деле. ТС конкретно имеет (по его словам, есс-но), 2шт АВ 20А на квартиру. Поэтому выбираем 4мм2, чтобы в РК подключалась общеквартирная нагрузка в 2,5 или даже 1,5мм2. Понятно, что у ТС неправильно. И что дальше?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Y_Kharechko
Y_Kharechko
Новичок

Регистрация: 05.09.2015

Москва

Сообщений: 81

13.09.2015 в 09:22:05

ZooZoo написал : Y_Kharechko, дело не в "мыслЕ" глыбокой, а в том, что есть на самом деле. ТС конкретно имеет (по его словам, есс-но), 2шт АВ 20А на квартиру. Поэтому выбираем 4мм2, чтобы в РК подключалась общеквартирная нагрузка в 2,5 или даже 1,5мм2. Понятно, что у ТС неправильно. И что дальше?

  1. А дальше будет так. Посмотрит электрик на 4 кв.мм Cu в ЭРЩ и защитит их АВ 32 А по просьбе вопрошающего, которому 20 А станет мало.
  2. Если новая электроустановка квартиры, см. выше.
0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.09.2015 в 10:13:20

Во базар то пошёл... ;) ТС задал вопрос без пояснений и слинял... А посему, в свете поставленного таким образом вопроса и ответ простой: коль две группы под АВ 20А, то два кабеля сечением 2.5 мм2.

ЗЫ. И не надо за автора додумывать, что он мог иметь ввиду, задавая вопрос.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

13.09.2015 в 13:38:15

Y_Kharechko, хотелось бы услышать Ваше мнение об AFD-устройствах. Что это - нам открывают будущее, или просто хотят впарить один автомат вместо другого, прибавив к нему пару свистелок? На форуме есть тема про AFD - "Приборы обнаружения дугового разряда в электрической сети".

0
Y_Kharechko
Y_Kharechko
Новичок

Регистрация: 05.09.2015

Москва

Сообщений: 81

14.09.2015 в 09:54:19

AFDD не применял. Нормы см. в профильной теме.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.09.2015 в 15:42:26

Y_Kharechko написал : Посмотрит электрик на 4 кв.мм Cu в ЭРЩ и защитит их АВ 32 А по просьбе вопрошающего, которому 20 А станет мало.

Лучше не гадать. Мой вопрос "...И что дальше?..." был тождественен "...И что из этого:..." "Электрик" местный из УК/РЭУ и т.д. может АВ 32-63А поставить и без замера сечения кабеля. От этого никто не застрахован.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Алексей Vb
Алексей Vb
Новичок

Регистрация: 14.09.2015

Харьков

Сообщений: 1

14.09.2015 в 16:51:02

Здравствуйте! У меня возник вопрос, ситуация такая:

  • в комнате и в коридоре перестал работать свет, замеры напряжения показали что на выключателях в комнате напряжение 16 В, а в прихожей 110 В соответственно, хотя светильники работали от 220 В, в щитовой на всех автоматах на входе и выходе 220 В, в прихожей вскрыл распределительную коробку, там тоже 220 В, контакты перекоммутировал , результат не изменился, в общем не могу понят что за причина такого явления. В комнате выключатель рядом с розеткой и я запитал выключатель от розетки, бросил проводок с фазы на вход выключателя, старый фазный отбросил и заизолировал, пробник показал 220 В и светильник заработал, а в прихожей пока ничего не трогал. Подскажите я правильно поступил или не стоило такого делать и в чём причина такого падения напряжения с 220 до 16 и 110 В.