Svetlana Y написал : Кстати - а как же в советские времена мы подключали холодильники, в том числе и импортные, к обычным розеткам, где соответственно не было ни заземления , ни зануления, и все норм работало и на корпусах не было тока? И микроволновки включали, и чайники, и тостеры. И как народ пользуется импортной техникой в домах, где не было и нет электроплит, соответственно нет даже зануления?
>С нарушением норм безопасности. Не только текущих, но и существовавших на тот момент.
Svetlana Y написал : И главное - что теперь делать? Занулять проводку для духового шкафа и микры ( а также всю проводку новую) в щитке этажном так же как занулен кабель для варочной панели ( ранее использовавшийся для электро плиты)? Но вроде как это не безопасно?
Если проводка в щитках в нормальном состоянии, то занулить в щитке. Это менее безопасно чем современный вариант, но более безопасный чем ничего. И именно этот вариант предписан действующими нормами (для старого жилья до реконструкции проводки применяется ПУЭ6). Если проводка в ужасном состоянии, то она должна быть приведена в нормальное состояние. И все равно все занулено
С нарушением норм все было,- это понятно, но почему не появлялся ток на корпусах электроприборов? Мы жили раньше в 4-Х этажке с газовой плитой, но был импортный холодильник Розенлев и прочее и ничего не щипалось
Если занулить в щитке, то соответственно в розетках эту жилу " земля" куда?