exputer
exputer
Новичок

Регистрация: 19.04.2007

Москва

Сообщений: 58

14.09.2015 в 22:59:32

1

День добрый! Объясните, плиз, как задействовать сигнальный выход на данном счетчике. Требуется сигнальным выходом переключать внешнее реле. Что с чем коммутируется? Сам чего-то не допру, никогда не сталкивался, принцип действия не понимаю. На клеммах нарисовано "+" и "-". В голове вращается контекст "сухой контакт". Кроме как включить катушку внешнего реле в цепь питания контактов мысль не идет. Спасиб.

0
Mutny
Mutny
Местный

Регистрация: 01.05.2013

Минск

Сообщений: 596

16.09.2015 в 10:47:58

судя по паспортным данным, выход имеет параметры 2-100мА с напряжением 5-40В пост. тока, а это означает, что на этих клемах появляется данное напряжение и в зависимости от запрограммированной функции (импульсный сигнал или переключаемый выход) это напряжение и ток могут "плавать". судя по всему на эти клемы можно подключить катушку внешнего реле, но при этом либо использовать функцию переключаемого выхода и реле с напряжением обмотки на 40В или импульсный режим, но со стабилизацией импульса на 5В и реле с обмоткой на 5В.

0
exputer
exputer
Новичок

Регистрация: 19.04.2007

Москва

Сообщений: 58

17.09.2015 в 13:11:54

Спасиб! Попробую Mutny,

0