23.10.2015 в 01:13:41
Посмотрел схему (последний вариант, который был выложен). Суммарный "ампераж" всех автоматов (включая дифы) ни много ни мало целых 218А. Это при вводном автомате 63А.:eek: Не хочу никого обидеть, но с выбором номиналов для автоматов, здесь явно что-то не так... ;)
23.10.2015 в 12:30:44
Какое ценное замечание. Предлагаете заменить все автоматы на 6А? :D
23.10.2015 в 12:43:18
Ой, посмотрел схему. Не, не получается по 6. Придется все по 4, а на варочную 16, куда еще попеременно включать чайник, духовку и стиралку. Зато перерасход всего 1 ампер. :)
23.10.2015 в 13:11:11
В щите дома скорее всего стоят предохранители на 100 А по стояку, и это на 10 этажей. А в схеме на вводе в квартиру аж 63 А! Соседям будет не радостно, когда будет стояк выбивать и треть подъезда будет ждать электрика. Начинать надо расчеты с ВРУ, а не своих хотелок. К тому же со счетчика идет похоже алюминий 4-6 квадрат - это 39 А максимум. Да еще и все на ВАГО будет - вообще концерт
24.10.2015 в 00:25:47
Pauk3, чем плохи ваго? На тех токах, на которых горят ваго, исправный автомат отключён. Входной автомат, я считаю, действительно можно номиналом поменьше использовать. Провода действительно алюминиевые, сечение правда не знаю.
24.10.2015 в 00:31:32
bananolivka написал : Провода действительно алюминиевые, сечение правда не знаю.
Вот с этого и нужно было начинать. Вы, батенька, ...удак. Если ничего не знаете.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
24.10.2015 в 01:57:19
ZooZoo, не согласен. Я имею ввиду провод, подходящий к счётчику, и оцениваю его в 4-6 кв.мм. Я понимаю, что разница по допустимым токам для 4 и 6 квадратов велика, но точно я её не знаю и измерить не могу. Написал я об этом примерно в самом начале (пост от 18 сентября, с фотками щитка; тема создана 15 сентября). Звонил в электросеть, там тоже ничего не знают. Нужно вызывать электрика, но пока мне не до него. Как бы то ни было, я не хочу, чтобы проводка горела в квартире. Не хочу, чтобы она горела и в подъезде. Ещё я знаю, и ,кстати, на фотке это видно, что провода уже горели. Хз, может, после следующей аварии протянут нормальные провода. А ещё мне бы очень хотелось, чтобы автоматы не срабатывали от включения чайника и стиралки. А вопрос выбора номинала срабатывания вводного автомата я пока оставлю.
24.10.2015 в 02:17:51
bnmuyt написал : Какое ценное замечание. Предлагаете заменить все автоматы на 6А? :D
Это не вариант.
bnmuyt написал : Ой, посмотрел схему. Не, не получается по 6. Придется все по 4, а на варочную 16, куда еще попеременно включать чайник, духовку и стиралку. Зато перерасход всего 1 ампер. :)
И это тоже не вариант.:nо: По-хорошему, Автору, нужно исходить из выделенной мощности на квартиру и потребляемой мощности в каждой конкретной группе. Короче говоря, нужен полноценный расчёт, а не просто делить "ампераж" поровну между всеми группами, кроме розетки мощного потребления. :D
bananolivka написал : Провода действительно алюминиевые, сечение правда не знаю.
bananolivka, пока не поздно лучше внимательно всё изучите и рассчитайте или закажите проект в организации, которая специализируется на подобных вещах. Последнее в данном конкретном случае даже предпочтительнее (ИМХО). Это позволит избежать многих нежелательных последствий.
24.10.2015 в 04:40:03
Это самое... А какого фига никто не сказал ТСу о том, что в его панельке нельзя делать встроенный щиток? Только если делать фальшстену/короб из ГВЛа.
24.10.2015 в 10:52:42
Электрик2015 написал : bananolivka, пока не поздно лучше внимательно всё изучите и рассчитайте или закажите проект в организации, которая специализируется на подобных вещах.
Проект заказывать есть смысл только в случае реконструкции из-за увеличения мощности, выделяемой на квартиру. Для этого за счет этой квартиры придется проложить новый провод с ВРУ. Ждать же реконструкции стояков придется долго, поскольку это уже капремонт и менять придется все ВРУ и прочее согласно Правил. А ЖЭК может только стояки заменить (в случае повреждения) без увеличения выделяемой мощности. Насчет ВАГО. Если уж делать ремонт, то делать лет на 40 все соединения в коробках. А ВАГО вряд ли столько прослужат. Я бы пайку сделал. ВАГО и СИЗ - это хоть и современно, но скажем, продукты питания с ГМО, пальмовым маслом тоже современная тенденция. Это все выгодно, когда делаешь не для себя, а на сторону
24.10.2015 в 22:28:42
bananolivka написал : не согласен. Я имею ввиду провод, подходящий к счётчику, и оцениваю его в 4-6 кв.мм
Если вы не знаете сечение вводного провода, то как можно проектировать щиток??? :net:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу