Добрый день! Помогите пожалуйста разгадать загадку.
В совмешенном санузле двойной выключатель. 4 светильника на одном и 4 на другом. Кроме этого есть вентилятор, который работает в том случае, если включен один из выключателей. Если включены оба - вентилятор не работает. Так было задумано этлектриком изначально.
Так вот, спустя несколько лет появилась проблема - при включении одного из выключателей все 8 светильников горят вполнакала и вентилятор крутится медленно. При включении другого выключателя все работает как и положено - светятся 4 светильника и вентилятор работает со стандартной скоростью.
Что уже попробовал:
- При отсоединении проводов от вентилятора проблема исчезает, каждый выключатель включает свои 4 светильника.
- При замене вентилятора на новый проблема не исчезает - все равно один из выключателей включает всё вполнакала.
- Разбирал выключатель - там три провода - не оплавлены, контакт хороший.
Потолок подвесной из гипсокартона, поэтому посмотреть, как сделана проводка над ним возможности нет :(
Подскажите пожалуйста, как реализуется схема, при которой вентилятор не работает при двух включенных выключателях и, самое главное, в чем может быть причина такого загадочного поведения одного из выключателей?