AlexeyL написал : Предлагаю отключить цепь освещения автоматом, и после этого: Убедиться в отсутствии фазы на втором проводе в патроне. Прозвонить тестером нулевой провод между патроном и выключателем. Понадобится ещё длинный кусок любого провода.

Пока жду знакомого электрика (работает за городом, встречусь только к выходным) провел несколько упражнений с проводами люстры. в том числе по Вашим рекомендациям.

  1. отключение АВ - индикатор молчит на обоих проводах
  2. проверил омметром не коротят ли провода. Нет. Чуть вздохнул
  3. переменное напряжение. в районе 25-30В ??? здесь непонятно.

внимательней проверил провода выключателя. Там фаза в полный рост!!! Кстати в статье по ссылке http://elektrikdom.com/index/ehlektroprovodka_v_khrushhevke/0-298 рассказывает, что в выключателе хрущевки тоже фазовый провод. Длинным проводом и прозвоном не занимался. Если фаза в выключателе, я так понял прозванивать теперь нужно из распредкоробочки?

Bladiclab написал : 6 – что видим на проводах выключателя индикатором, полный накал и в пол накала (индикатор с неонкой)? 7 – если проектно группа освещения под полом у соседей сверху, при замене пола, возможно, его повреждение 8 – у Вас выключатели проектно какие (скрытые на уровне плеча или шнуровые)?

  1. Индикатор с неонкой. Боюсь полнакала и полный накал со своим опытом (вернее отсутствием опыта) не различу. Но если различу, о чем мне скажет полнакала?
  2. Скрытые на уровне плеча.
0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.09.2015 в 17:49:31

vladimirp написал : Индикатор с неонкой. Боюсь полнакала и полный накал со своим опытом (вернее отсутствием опыта) не различу. Но если различу, о чем мне скажет полнакала?

Индикатор с неоновой лампой ищем фазу в исправной розетке. И визуально смотрим на его свечение – полный накал. И при поиске по накалу уже видно живая фаза или наводка или повреждение. Скажу сразу это визуально. 1 – демонтирована люстра, концы разведены. 2 – демонтирован выключатель, концы разведены. 3 – индикатором смотрим 2 конца на люстре – что видим (полный накал или в пол накала)? 4 - индикатором смотрим 2 конца на выключателе – что видим (полный накал или в пол накала)? 5 – если есть контрольная лампа (очень осторожно, без практики не лесть). Например в потолке на 2 концах не светится индикатор. Берем удлинитель с исправной розетки и находим в гнезде индикатором фазу. Один конец контрольки (штекер) подключаем в отверстие где фаза, а вторым концом контрольки к концам в потолке. Где лампа накаливания будет гореть в полный накал там ноль. Если в полнакала нужна информация. Также проверяем и в выключателе. Если на одном конце выключателя в полный накал а на втором в пол накала, также только с удлинителя через контрольку берем ноль. И опять же информацию. Это предварительная диагностика без разбора распайки. 6 – что видим. 7 – использование контрольной лампы повторюсь очень опасно, по причине гавенного (без опыта) ее изготовления и отсутствия опыта при помощи ее диагностирования.