AlexeyL написал : Предлагаю отключить цепь освещения автоматом, и после этого: Убедиться в отсутствии фазы на втором проводе в патроне. Прозвонить тестером нулевой провод между патроном и выключателем. Понадобится ещё длинный кусок любого провода.
Пока жду знакомого электрика (работает за городом, встречусь только к выходным) провел несколько упражнений с проводами люстры. в том числе по Вашим рекомендациям.
- отключение АВ - индикатор молчит на обоих проводах
- проверил омметром не коротят ли провода. Нет. Чуть вздохнул
- переменное напряжение. в районе 25-30В ??? здесь непонятно.
внимательней проверил провода выключателя. Там фаза в полный рост!!! Кстати в статье по ссылке рассказывает, что в выключателе хрущевки тоже фазовый провод. Длинным проводом и прозвоном не занимался. Если фаза в выключателе, я так понял прозванивать теперь нужно из распредкоробочки?
Bladiclab написал : 6 – что видим на проводах выключателя индикатором, полный накал и в пол накала (индикатор с неонкой)? 7 – если проектно группа освещения под полом у соседей сверху, при замене пола, возможно, его повреждение 8 – у Вас выключатели проектно какие (скрытые на уровне плеча или шнуровые)?
- Индикатор с неонкой. Боюсь полнакала и полный накал со своим опытом (вернее отсутствием опыта) не различу. Но если различу, о чем мне скажет полнакала?
- Скрытые на уровне плеча.