Здравствуйте. Планируем ремонт, решили менять проводку полностью в квартире. Нужна ваша помощь в правильной планировке внутриквартирного щитка.Прочитано достаточно много тем на этом форуме, но без мнения специалистов начинать боязно. Исходные данные: Дом панельный серии 1605-АМ. С электрической плитой, стояк в подъезде реконструирован, есть PE. Однофазный ввод 40А.Автоматы стоят в этажном щитке. Хотим поменять "начинку" в этажном щитке, перенести автоматы в квартиру. Фото этажного щитка. На первом фото наш счетчик слева внизу, на втором фото автоматы сверху. Силовой кабель берем ВВГнг-LS. Автоматы и Узо будут Schneider Electric. Проводка будет идти по потолку, будут натяжные потолки.
Для в ввода берем 3х10 На плиту и проточный водонагреватель 3х6 На розетки 3х2,5 На свет 3х1,5 если это возможно хотелось бы некоторые линии совместить как-то. Не знаем делать ли распаечные коробки? Буду благодарна любым советам. ссылка здесь лежит планируемый план будущего щитка. Не могу вставить файл сюда(пока только в Excel) :help

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.09.2015 в 18:59:59

У вас весь свет под одним УЗО (желательно перераспределить хотя бы под 2) и последнее 10-е УЗО перегружено (нужно оттуда машинку стиральную вынести)

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.09.2015 в 19:01:20

Esya написал : Не могу вставить файл сюда

0
Esya
Esya
Новичок

Регистрация: 21.09.2015

Москва

Сообщений: 7

21.09.2015 в 19:14:26

Спасибо за советы. Тогда машинку ставим на место холодильника,а его поставим под Диф. А свет кухни и коридора можно повесить тогда на последнее УЗО?

0
ANT/D
ANT/D
Резидент

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2179

21.09.2015 в 19:15:32

Esya написал : Здравствуйте. Планируем ремонт, решили менять проводку полностью в квартире. Нужна ваша помощь в правильной планировке внутриквартирного щитка.Прочитано достаточно много тем на этом форуме, но без мнения специалистов начинать боязно. Исходные данные: Дом панельный серии 1605-АМ. С электрической плитой, стояк в подъезде реконструирован, есть PE. Однофазный ввод 40А.Автоматы стоят в этажном щитке. Хотим поменять "начинку" в этажном щитке, перенести автоматы в квартиру. Фото этажного щитка. На первом фото наш счетчик слева внизу, на втором фото автоматы сверху. Силовой кабель берем ВВГнг-LS. Автоматы и Узо будут Schneider Electric. Проводка будет идти по потолку, будут натяжные потолки.
Для в ввода берем 3х10 На плиту и проточный водонагреватель 3х6 На розетки 3х2,5 На свет 3х1,5 если это возможно хотелось бы некоторые линии совместить как-то. Не знаем делать ли распаечные коробки? Буду благодарна любым советам. ссылка здесь лежит планируемый план будущего щитка. Не могу вставить файл сюда(пока только в Excel) :help

на площадке 40.36,а себе хотите 310.соберите всю нагрузку которая будет на проводах(линиях).да и оставляйте запас.остальное раскидывайте.в новых домах на 2х комн квартире два узо,два автомата стоит.и хватает на всё.это же делают по проекту.распайку сделайте в подразетниках,если уж так неуверены.хотя там запаса пално.ничего не нагреется и не сгорит.

0
Esya
Esya
Новичок

Регистрация: 21.09.2015

Москва

Сообщений: 7

21.09.2015 в 19:26:15

Мы и думали делать ли распайку в подрозетниках или в распаечных коробках. Значит будут в подрозетниках. Причем здесь нагрузка, мы же не собираемся все это сразу включать, что-то из техники только ночью рабатает. а что-то вообще 10 дней в году )))) Мы и так уже скорректировали как могли, меньше узо и автоматов у нас не получается :( если подскажите буду благодарна

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.09.2015 в 19:40:34

Esya написал : А свет кухни и коридора можно повесить тогда на последнее УЗО?

практически можно, а теоретически перегруз если только автоматы на свет использовать по 6А а на холодильник 10А

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.09.2015 в 19:43:05

ANT/D написал : на площадке 40.36,а себе хотите 310.

так ммм 3х6 по ПУЭ защищается 32А автоматом, так что все правильно если ввод 40-50А то кабель 3х10. ведь на 8кв мм кабель наша промышленность не выпускает :confused:

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.09.2015 в 19:51:09

ANT/D написал : хватает на всё.это же делают по проекту

ага корректируют проект с целью удешевления в связи с сокращением финансирования а тут человек для себя любимого делает и для своего удобства реализуя хотелки.

0
Esya
Esya
Новичок

Регистрация: 21.09.2015

Москва

Сообщений: 7

21.09.2015 в 19:56:09

MINik написал :

Esya написал : А свет кухни и коридора можно повесить тогда на последнее УЗО?

практически можно, а теоретически перегруз если только автоматы на свет использовать по 6А а на холодильник 10А

а если узо поставить не 2п 25А 10мА, а 2п 40а 30ма для света хватит даже теоретически? :o

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.09.2015 в 20:00:45

Esya написал : а если узо поставить не 2п 25А 10мА, а 2п 40а 30ма для света хватит даже теоретически?

хватит но если деньги не жмут то можно на мокрую зону оствить узо 10мА а свет прекрасно распределится под остальными УЗО на 63А. Тут какая логика, что при возникновении нештатной ситуации (выбило УЗО) свет каких то пемещений будет функционировать. Я бы еще рекомандовал поставить автоматы 1P+N в одномодульном исполнении (шнайдер, легранд) но они дороже, зато удобнее в обслуживании (не нужны шинки под УЗО, легче искать неисправности) Да и УЗО №3 на 300мА должно селективное быть, иначе смысла нет

0