21.09.2015 в 20:33:16

Спасибо за советы. Мокрую зону оставляем.Про свет еще подумаем раскидать или УЗО купить для него. Про селективность знаем. Все УЗО у нас будут АС-типа, кроме противопожарного. Не очень понимаем как селективное обозначается. УЗО такое должно быть? Выключатель нагрузки дифференциальный iID 2П 63A 300mA-S A-тип или такое Выключатель нагрузки дифференциальный iID 2п 63A 300мА A-тип Оба Schneider Electric.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.09.2015 в 20:38:51

Esya написал : Все УЗО у нас будут АС-типа, кроме противопожарного. Не очень понимаем как селективное обозначается.

может наоборот? зачем вам селективное типа А оно противопожарные функции в основном выполняет. А вот групповые как раз можно и тип А выбрать.

Esya написал : Выключатель нагрузки дифференциальный iID 2П 63A 300mA-S A-тип

вот это селективное

0
Esya
Esya
Новичок

Регистрация: 21.09.2015

Москва

Сообщений: 7

21.09.2015 в 20:45:36

Спасибо вам огромное за советы. Все учтено.Теперь с легкой душой можно приступать к замене проводки :o

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

21.09.2015 в 22:09:06

Esya написал : Буду благодарна любым советам.

Не бог весть что,но посмотрите ссылка ссылка

0

И это пройдёт ...

Esya
Esya
Новичок

Регистрация: 21.09.2015

Москва

Сообщений: 7

22.09.2015 в 11:35:35

serj12 написал :

Esya написал : Буду благодарна любым советам.

Не бог весть что,но посмотрите ссылка ссылка

Спасибо, есть несколько вопросов: разве на ввод не нужен 2п автомат? Дублировать вводный автомат в домашнем щитке зачем? мы планируем только выключатель нагрузки(рубильник) поставить. Холодильник на неотключаемой линии мы не планируем тоже, у нас на лоджии морозильник еще. УЗО ведь можно ставить большего номинала, если оно защищено автоматом меньшего номинала чем УЗО. Почему тогда 40А 30мА лучше чем 63А 30мА? Стиральная машина у нас идет на отдельном кабеле 3х2,5, так как стоит на кухне. Розетка в ванной отдельно. Почему кондиционеры ставить под автоматами С16 а не под В16? Сколько на один кабель 3х2,5 можно поставить розеток? Нам в комнату нужно 13 шт, мы хотели тянуть 2 кабеля по 3х2,5 чтобы распределить нагрузку. Будем благодарны ответам.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.09.2015 в 11:44:39

Esya написал : но без мнения специалистов начинать боязно.

Не бойтесь, наймите специалистов хотя бы для проектирования щита.

Просто вы хотите съэкономить на услугах электрика, а то что эти самые специалисты будут тратить время на разбор вашей ситуации (аналогичной 10000 таких же тем до вас), вас почему-то не беспокоит.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ANT/D
ANT/D
Резидент

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2179

22.09.2015 в 17:10:37

MINik написал :

ANT/D написал : хватает на всё.это же делают по проекту

ага корректируют проект с целью удешевления в связи с сокращением финансирования а тут человек для себя любимого делает и для своего удобства реализуя хотелки.

ясно.делает наверно чтобы руками лезть туда,и чтобы ничего небыло.по вашему сколько нужно поставить в щит предохранительных устройств чтобы чувствовать себя в безопасности

0
ANT/D
ANT/D
Резидент

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2179

22.09.2015 в 17:17:59

MINik написал :

ANT/D написал : хватает на всё.это же делают по проекту

ага корректируют проект с целью удешевления в связи с сокращением финансирования а тут человек для себя любимого делает и для своего удобства реализуя хотелки.

ясно.делает наверно чтобы руками лезть туда,и чтобы ничего небыло.по вашему сколько нужно поставить в щит предохранительных устройств чтобы чувствовать себя в безопасности

MINik написал :

ANT/D написал : на площадке 40.36,а себе хотите 310.

так ммм 3х6 по ПУЭ защищается 32А автоматом, так что все правильно если ввод 40-50А то кабель 3х10. ведь на 8кв мм кабель наша промышленность не выпускает :confused:

на фото 40 сколько защищает?фото площадки?до квартиры?в щит приходит 3-4мм,а уходит в квартиру 10?это считаете нормально?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

22.09.2015 в 23:58:52

Esya написал : разве на ввод не нужен 2п автомат?

не обязательно.

Esya написал : Дублировать вводный автомат в домашнем щитке зачем? мы планируем только выключатель нагрузки(рубильник) поставить.

я следовал варианту с отключаемыми нагрузками,а так как

Esya написал : Холодильник на неотключаемой линии мы не планируем

то простой ВН .

Esya написал : УЗО ведь можно ставить большего номинала, если оно защищено автоматом меньшего номинала чем УЗО.

можно,а смысл.Не приумножайте сущности без необходимости(с)

Esya написал : Стиральная машина у нас идет на отдельном кабеле 3х2,5, так как стоит на кухне.

значит просто под УЗО кухни,30 мА справятся.10 мА для ванной.

Esya написал : Почему кондиционеры ставить под автоматами С16 ,а не под В16?

возможно при пуске сработают :swoon

Esya написал : Сколько на один кабель 3х2,5 можно поставить розеток?

зависит от того,что в них будет включаться - если пять обогревателей,это одно,а если периферия к компу - то совершенно другое. У меня пока было 23 розетки на одном кабеле(вроде бы столько вспомнил,но не меньше).

0