В квартире есть 3-х фазный ввод на 25 А. В этажном щите - счётчик, 3-х фазный автомат 25 А и УЗО 25 А 300 мА. Далее - кабелем 5х10 в этажный щиток. Периодически в квартире выходят из строя электронные платы (кондиционеры, сауна, микроволновка). В ремонтных мастерских был вынесен вердикт - скачок напряжения, сгорали варисторы. Была вызвана электролаборатория. Проверка сети скачков напряжения не выявила (замеры прибором SONEL PQF-701 в течении 2-х суток). Среднее значение напряжения - 235В фазное, 411В - линейное. Норматив +- 10% не превышен. Проверили ноль - контакт в норме. Сопротивление петли Фаза-ноль-в норме. Протянуты в щите все соединения. Подозрения вызвали блоки питания светодиодных лент - при их включении из выключателей раздавались нехилые хлопки, но напряжение не проседало. Проверка сопротивления изоляции - норма. Прогрузка автоматов и дифавтоматов - норма. При прогрузке тепловых расцепителей автоматов сила тока лостигала 30 А, но и тогда напряжение не скакало. Лампы накаливания не перегорают, сидят на разных фазах Через 4 дня сгорел домофон... То, что такое может случится при отгорании нуля, я знаю, но ноль был проверен и протянут. И, что самое интересное - скачки напряжения нерегулярные - ни разу не удалось их засечь. С благодарностью выслушаю все возможные версии