28.09.2015 в 13:09:35
DIA написал : Была вызвана электролаборатория. Проверка сети скачков напряжения не выявила (замеры прибором SONEL PQF-701 в течении 2-х суток).
Возможно импульсы бывают редко и во время мониторинга их не было. Варианты:
Вариант решения купить регистратор и поставить на постоянное использование - по результатам, если будут перенапряжения - предьявлять претензии обслуживающей организации. В принципе - можно и сейчас предъявить предоставив заключение сервисного центра о причине выхода техники из строя.
28.09.2015 в 13:37:36
QWERTYQWERTY написал : Вариант решения купить регистратор и поставить на постоянное использование - по результатам, если будут перенапряжения - предьявлять претензии обслуживающей организации.
И какой именно регистратор? Они обычно фиксируют примерно раз в секунду и не чаще... Какие он там импульсы увидит? А чтобы предъявить претензии он еще и в ресстр должен быть включен. А по нормальному еще и измерять должна сертифицированная лабаратория.
28.09.2015 в 14:02:47
QWERTYQWERTY, не верю. Тема похожа на толстый троллинг или не всё так гладко с инструментальными измерениями. Кто-то лжёт. Лаборатория или ТС. Третьего не дано. Все причины уже описаны и отброшены. В сказки я не верю.
28.09.2015 в 15:05:27
SVKan написал : И какой именно регистратор?
Cs писал про компактный - не помню... Можно и из первого поста взять в аренду и тд НА БОЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД и поставить "запись по событию" превышения напряжения
SVKan написал : Они обычно фиксируют примерно раз в секунду и не чаще... Какие он там импульсы увидит?
Трындеть - не мешки ворочать - инструкции читать :)
У регистратора из 1 го сообщения - 256 измерений за период, усреднение min - половина периода Может записать событие - 2 периода перед событием + 4 периода после события (всего 6 периодов) 256 измерений за период
28.09.2015 в 15:07:37
NoNe написал : QWERTYQWERTY, не верю.
У ТС техника не каждый божий день горит. Не верите в то, что превышения напряжения могут случаться редко, и тогда, когда их не ждут? :)
28.09.2015 в 16:26:07
QWERTYQWERTY, не с чего. По словам ТС. Всё очень запутано и непонятно. Самое простое решение- установить 3 РН. По одному на каждую фазу. Тогда вопрос будет исчерпан. В мощные помехи от ИБП не верю. Не та картина.
28.09.2015 в 17:48:20
DIA, счётчик какой? В современных счётчиках типа энергомеры есть запись событий. Либо вызвать чудака из энергосбыта с ноутом и прогой пусть даст распечатку событий.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.09.2015 в 20:48:51
DIA написал : Нет, это две отдельные шины
а дальше провода от этих двух шин соединяются? (в ГРЩ, на подстанции)
28.09.2015 в 22:58:19
НЕМЕЦ написал : Ну вот как Вы себе представляете трехфазную распайку в квартире?
А что, это что-то сверх естественное? Как уже писал, в моих краях это достаточно распространенное явление. Ну, если настаиваете. После общего УЗО – АВ по мощности сауны, от него пятижильный кабель на ВН пульта сауны. Все, с 3-х фазной частью закончили. Остальное – как обычно: однофазные УЗО по штуке на фазу, после них – однофазные АВ на группы. В щитке 4 шины нолей: для сауны и подачи N на УЗО (разводка от вводного УЗО) и после каждого УЗО. Дальше – на РК свой фазный провод, свое N и земля. Особо заморачиваться с распределением нагрузок по фазам не стоит: все равно это ничего не даст. Хотя, разумеется, если мощности известны – не стоит мощные потребители сажать на одну фазу. Скажем, водонагреватель и обогрев разнесу по разным фазам. Извините, рисовать лень. Думаю, и так все понятно.
DIA написал : Нет, это две отдельные шины
А как это? Нулевых шин должно быть не меньше 4-х + земля. Или у Вас нет УЗО, кроме вводного?
юра Т написал : дальше провода от этих двух шин соединяются? (в ГРЩ, на подстанции)
Ну при чем здесь ГРЩ и подстанция? ТС о квартирном щитке говорит. Если в дом приходит РЕN, то разделяют его на вводе в дом, либо в этажном щите. В квартиру должны приходить 5 проводов. Конечно, 240В – это много. И вообще, странно, что горит электроника: обычно она питается от своего БП, которому эта перегрузка не мешает. Поскольку ТС утверждает, что у соседей подобное не происходит (не понятно, откуда он может это знать?) – проблема в его квартире. Интересно, какие потребители у него. Хорошо бы, чтобы сгоревшие приборы проверил кто-то нейтральный. В смысле, пройти независимую экспертизу. Так-то проверяющие – стороны заинтересованные, соврать могут. А то, что это Бош, так и Бош в Китае делают.
29.09.2015 в 11:21:01
Нулевых шин должно быть не меньше 4-х + земля. Или у Вас нет УЗО, кроме вводного? С нулевой колодки берутся все входные нейтрали однофазных дифавтоматов.
29.09.2015 в 13:06:13
DIA, давайте фото. Без них разговор беспредметный. И, кстати, мне кажется, что вы - жирный тролль.