Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.10.2015 в 13:34:06

ebf написал : Мнение должно портиться когда процент брака не укладывается в ваше понимания соотношения цена качество.Я взял в Китае семь крутых вольтметров на динрейку (один пришёл сразу убитый,второй умер в щитке в течении месяца) Больше на этом заводе я ничего покупать не буду

В щитках от застройщика я столкнулся, наверное, с сотней IEK и EKF (не очень много). Среди них было около десяти косячных. Для меня это много чтобы ставить в щитки заказчикам. Для кого-то норм. Может, кому-то повезло с IEK/EKF больше и они не сталкивались с косяками так часто..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

01.10.2015 в 13:34:41

Alexey_Spb написал : Это не аргумент о том что данные изделия будут качественными и соответствовать заявленным характеристикам.

огромное количество строительных компаний в жилищке использует продукцию иэк и все норм ) а вот на легране я еще ни разу не встречал. и не видел ни одного проекта с применением столь трепетно любимых вами узм-ок. даже не знаю почему )

0

человек-электрик

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.10.2015 в 13:36:31

jaja написал : даже не знаю почему )

Да ладно, знаете.

Вот если бы в ПУЭ было требование о наличии устройств защиты по напряжению, тогда бы в каждом доме стоял бы какой-нибудь самый дешевый аналог УЗМ.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

01.10.2015 в 13:38:36

Alexey_Spb написал : Вот если бы в ПУЭ было требование о наличии устройств защиты по напряжению, тогда...

но его нет. а если нет, то зачем обременять абонентов ненужным хламом?

0

человек-электрик

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.10.2015 в 13:41:39

jaja написал : но его нет. а если нет, то зачем обременять абонентов ненужным хламом?

Вы как-то уж совсем толсто начали делать вбросы :popcorn

Изящнее надо быть, изящнее.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.10.2015 в 13:44:06

jaja написал : огромное количество строительных компаний в жилищке использует продукцию иэк и все норм )

Уточните для кого норм? Для строительных компаний? Это да - поставить подешевле и сдать, а дальше трава не расти!

Ведь описанные мной косячные автоматы в статистике застройщика тоже фигурируют как нормальные ;)

Можно ли верить после этого такой статистике?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.10.2015 в 13:53:18

jaja написал : и не видел ни одного проекта с применением столь трепетно любимых вами узм-ок.

В моих проектах УЗМ-ки есть всегда :o ;)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

01.10.2015 в 14:00:53

Alexey_Spb написал : В моих проектах УЗМ-ки есть всегда

в рисунках квартирной проводки? или, таки, Проектах?

0

человек-электрик

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

01.10.2015 в 14:02:18

Alexey_Spb написал : Уточните для кого норм? Для строительных компаний? Это да - поставить подешевле и сдать, а дальше трава не расти!

все так. выбрать оборудование за разумные деньги и передать электроустановку в дальнейшую эксплуатацию безопасной и в рабочем состоянии.

0

человек-электрик

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

01.10.2015 в 18:54:09

Alexey_Spb написал :

jaja написал : не вижу причин позвонить узнать что к чему самостоятельно.

Ну и вот позвоните, вы же здесь пытаетесь всем доказать про IEK :)

P.S. Кстати, имел опыт общения с IEK по телефону - меня туда приглашали на работу :p

В общем, по общению с HR сложилось впечатление что там не совсем все адекватно. Хотя HR это вообще-то лицо компании. О каком качестве речь если там походу тотальный бардак в компании.

Ну и объективно - зарплаты копеечные даже для ведущих специалистов. А уровень дохода это важный показатель мотивации и отношения к людям со стороны компании.

Может и не копеечная з/п, может кто-то просто "зажрался" :) Но даже требования указанные в описании вакансий - типа "выполнение поставленных планов продаж" ( как-то так) и постоянные отчёты о проделанной работе, чуть ли не каждый день - говорят о многом. Когда людям нечем заняться - они занимаются отчётами, и чем хуже ситуация, тем больше отчётов)

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

01.10.2015 в 22:06:09

jaja написал : но его нет. а если нет, то зачем обременять абонентов ненужным хламом?

А так не пробовали обосновать: Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 9. Опасные факторы пожара

  1. К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 3) вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

Ну а далее все в ваших руках. ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу