30.09.2015 в 23:38:35
Здравствуйте!
Начал обсуждения
01.10.2015 в 00:36:33
Дайте угадаю, застройщик Шэлдом? Саратов? Лазурный, первая очередь? Количество УЗО можно сократить, оптимизировав цену щитка. Качество не ухудшится. Линии освещения я бы прибрал под УЗО. Линии освещения и розеток на балкон совместил бы и вывел под отдельный дифавтомат. Забыли духовой шкаф? Арбитр убирать советую. Да и лучше будет собрать сначала щит в чистом месте, а арбитру дать "умереть в пыли стройплощадки".
01.10.2015 в 07:08:04
SKazurov написал : Последний нижний правый автомат через РН47 подключен на контакты реле РЭК78/3, которые подключают его на ноль.
Один из вариантов-данный автомат для кондея или вентиляции. При сработке пожарки вся вентиляция должна отключатся.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
01.10.2015 в 09:04:38
web-rr написал : Дайте угадаю, застройщик Шэлдом? Саратов? Лазурный, первая очередь?
Точно ))) Только вторая очередь.
web-rr написал : Забыли духовой шкаф?
Да, кстати, точно, духовой же шкаф же будет... Спасибо!
web-rr написал : Арбитр убирать советую.
Плохой счетчик?
megrad написал : Один из вариантов-данный автомат для кондея или вентиляции.
А, т.е. на этот автомат еще подключают кондей и когда срабатывает датчик дыма, 24В снимается с реле и срабатывает расцепитель? Ясненько... Подскажите, а входное УЗО все же селективное на 100мА, оставлять?
01.10.2015 в 10:01:49
SKazurov, если уже есть не помешает.
SKazurov написал : еще подключают кондей
Да. Любая вентиляция. Вытяжки, приточки и т.д.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
01.10.2015 в 11:56:52
SKazurov написал : Точно ))) Только вторая очередь.
Ну тогда будет интерес сделать всё красиво и дорого - пишите, звоните. В Лазурном делал 2 квартиры, переделывал за штукатурами 2 щита, поэтому и опознал. А счётчик получается уже просроченный поставили (не новый).