02.10.2015 в 21:00:00
Доброго времени суток. Есть настенный котел Vaillant VUI 242-7, а так же его регулятор модели: VRT 390 Возникла такого рода проблема: просто не отапливаются батареи. все настроено правильно(наверное), датчики показывают, что все должно быть нормально, однако батареи холодные. пытался поиграть давлением в батареях, однако успехом это дело не увенчалось! помогите советом молодому)
03.10.2015 в 20:08:04
касимов, само собой разумеется.
03.10.2015 в 20:30:10
касимов написал : Котел включить пробовали?
Да. Конечно. Если еще в топливный бак залить топлива, то авто может быть и поедет.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
03.10.2015 в 21:57:34
sanekz, поймите правильно ...в вашем вопросе информации ноль, а экстрасенсов тут нет.
04.10.2015 в 01:33:32
АлекСАН_dr, я готов предоставить вам любую инфу касательно бойлера и тд) сам в этом деле мало чего понимаю, но готов, так сказать работать со следствием!
04.10.2015 в 07:40:58
sanekz написал : готов предоставить вам любую инфу касательно бойлера
Что еще в системе кроме датчиков(работающих), котла,батарей и бойлера? Трубы есть? Какие? Как все подключено? Какие вентили на батареях? Что шумит и журчит при включении котла? Кто и как заполнял систему? Что есть теплоноситель? Как ведет себя котел при включении?Что-то ведь он нагревает?
sanekz написал : все настроено правильно(наверное),
Наверное -ключевое слово! Камень слабо мерцает....
04.10.2015 в 12:27:49
касимов, трубы так же имеются, в плане подключения - понятия не имею, кв. сьемная, все уже было сделано до нас. по факту, система работает без выключения, котел свободно нагревает воду, и горячая вода есть в любой момент, далее по режиму в определенные часы он греет батареи, все это отображается на экранчиках, все так как и должно быть, однако батареи как были холодными так ими и остаются. предыдущие владельцы говорили, что несколько раз ремонтировали котел, в чем заключалась поломка, они не знают.
касимов написал : Наверное -ключевое слово! Камень слабо мерцает....
все это дело на чешском, поэтому думал, что там в чем то ошибся.
04.10.2015 в 20:10:49
sanekz написал : батареи как были холодными так ими и остаются
Вентили на батареях открыты? Краны перед котлом открыты?
05.10.2015 в 10:27:46
касимов, 1) да 2) я их найти не могу, есть только кран газа к котлу и все.
05.10.2015 в 16:08:13
Котел может отключаться, если тупо засорен грязевик на входе обратки. При этом нагрев воды на ГВС работать будет. Вот такая версия.
05.10.2015 в 18:23:23
sanekz написал : я их найти не могу,
Я тем более. Фото нужно обвязки котла и батарей.Фото котла и приблуды,может заинтересовать только сервисмена(может быть...). Пыц.Кран Маевского, не пуп земли,но им то Вы хоть пользовались? что-то сливается или спускается?
05.10.2015 в 19:52:49
Есть ли датчик наружной температуры? возможно автоматика видит лето на дворе,или температура в помещении выше чем максимальная для автоматики установлена )) вот и не включает оно Вам радиаторов) )) в ручной режим переключите автоматику, и попробуйте отопление включить .
Вам же его на гарантию брали , проверяли работоспособность значит.. причина в настройках автоматике скорее всего.
Под крутилками сервисная наклейка с номером телефона .. почему б не позвонить и не спросить совета ?
05.10.2015 в 23:15:40
Pokusatel, касимов, Геймер, ребят, для начала, спасибо, что заходите ответить. это вообще мой первый опыт подобного рода.
касимов написал :
sanekz написал : я их найти не могу,
Я тем более. Фото нужно обвязки котла и батарей.Фото котла и приблуды,может заинтересовать только сервисмена(может быть...). Пыц.Кран Маевского, не пуп земли,но им то Вы хоть пользовались? что-то сливается или спускается?
вода с батарей, спустилась) :a :applause:
Геймер написал : Есть ли датчик наружной температуры? возможно автоматика видит лето на дворе,или температура в помещении выше чем максимальная для автоматики установлена )) вот и не включает оно Вам радиаторов) )) в ручной режим переключите автоматику, и попробуйте отопление включить .
Вам же его на гарантию брали , проверяли работоспособность значит.. причина в настройках автоматике скорее всего.
Под крутилками сервисная наклейка с номером телефона .. почему б не позвонить и не спросить совета ?
проблема языка... недостаточно навыков.
06.10.2015 в 14:36:09
у вас батареи buderu.Все дело в кранах на батареи.У них есть еще внутренняя регулировка.У меня по работе был случай клиент говорит "не топится одна батарея и все".Я её снял промыл.А она все равно не топится.Хотя на батареи регулятор был открыт на полную. Я его снял а под ним ещё есть колесико управления.Кстати эту головку регулеровачную можно снять не сливая систему.Удачи.