Мужики, выручайте!
В частном доме с ПЦ (давление воды 4 атм) после собирающего гребня обратки ГВ стоит насос Grundfos Up 20-15. Максимальный напор насоса 1 м. Качает что-то 1,75 куба в час. Стоит на трубе ПП диаметра 20.
Насос стоит в подвале. Дом трехэтажный. Подача (и соответственно обратка) ГВ разводится на:
Обратка 1 этажа заходит в гребень еле-еле теплая. Полотенцесушители на 1 этаже холодные, нагреваются только при разборе воды.
Есть сильное подозрение, что:
Вопросы у меня следующие:
Наконец, я отдаю себе отчет, что беда может быть совсем в другом - халтурщики могли вообще полотенцесушитель не подключить к обратке, и сейчас уже никак не узнаешь, но это совсем маловероятный сценарий.
05.10.2015 в 21:30:21
wh1t3cAt1k написал : Полотенцесушители на 1 этаже холодные, нагреваются только при разборе воды.
Они подключены на линию ДО потребителя. Рециркуляция проходит где-то мимо них. При открытии этого потребителя долго сливается холодная......