FOI
FOI
Новичок

Регистрация: 08.11.2008

Наро-Фоминск

Сообщений: 13

12.10.2015 в 15:38:22

На фото вводной щиток на столбе рядом с домом. В щиток со столба приходит 4-ре жилы: 3 фазы и ноль (N). Как я понял. Рядом со столбом в землю вбит штырь (арматура) и к ней прикручен желто-зеленый медный кабель, который идет в щиток и с него идет на общую шину, где он, получается соединяется с нулем. Вопрос в том- какая здесь схема заземления:TN-C-S или TT От щитка до дома в земле проложен бронированный медный кабель 4*10. Надо ли в доме делать отдельное заземление - вбивать штырь и вести в домовой щиток отдельный провод заземления?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.10.2015 в 16:02:56

FOI написал : Рядом со столбом в землю вбит штырь (арматура) и к ней прикручен желто-зеленый медный кабель, который идет в щиток и с него идет на общую шину, где он, получается соединяется с нулем.

Этот кабель от арматурины должен идти на шинку, а вот от шинки поводок на корпус щитка и на дверь. Кроме того, раз у вас на дверце нет никакого установленного электрооборудования то ее подцеплять поводком совсем не обязательно (но хуже от этого не будет)

FOI написал : Вопрос в том- какая здесь схема заземления:TN-C-S или TT

TN-C-S

FOI написал : От щитка до дома в земле проложен бронированный медный кабель 4*10. Надо ли в доме делать отдельное заземление - вбивать штырь и вести в домовой щиток отдельный провод заземления?

Надо. И не просто один штырь, а надо сделать полноценный контур заземления.

0
FOI
FOI
Новичок

Регистрация: 08.11.2008

Наро-Фоминск

Сообщений: 13

12.10.2015 в 17:36:24

Solovey, тогда получиться в доме уже будет схема заземления ТТ? Зачем тогда этот штырь возле столба? просто для заземления щитка?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.10.2015 в 17:46:40

FOI написал : Зачем тогда этот штырь возле столба?

Повторное заземление . ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.10.2015 в 17:54:46

FOI написал : Solovey, тогда получиться в доме уже будет схема заземления ТТ?

от ТТ до TN-C-S один шаг, ну то есть одна перемычка между нулем и РЕ :)

Чтобы в доме случайно ТТ не получилась надо контур заземления дома подключить на ту же шину куда и PEN проводник от питающей линии подойдет

0
FOI
FOI
Новичок

Регистрация: 08.11.2008

Наро-Фоминск

Сообщений: 13

12.10.2015 в 18:04:19

Solovey написал :

FOI написал : Solovey, тогда получиться в доме уже будет схема заземления ТТ?

от ТТ до TN-C-S один шаг, ну то есть одна перемычка между нулем и РЕ :)

Чтобы в доме случайно ТТ не получилась надо контур заземления дома подключить на ту же шину куда и PEN проводник от питающей линии подойдет

Значит схема заземления TN-C-S лучше чем ТТ? А разделить этот провод PEN в доме на PE и N? Нельзя? нужно обязательно свой контур заземления делать?

0
olegaa2
olegaa2
Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

12.10.2015 в 19:37:05

FOI написал : Значит схема заземления TN-C-S лучше чем ТТ?

Она равноценна, TN-C-S прощает тупость монтажников и пользователей.

0
olegaa2
olegaa2
Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

12.10.2015 в 19:38:39

FOI написал : А разделить этот провод PEN в доме на PE и N? Нельзя?

Можно.

FOI написал : нужно обязательно свой контур заземления делать?

Да.

0
FOI
FOI
Новичок

Регистрация: 08.11.2008

Наро-Фоминск

Сообщений: 13

12.10.2015 в 21:18:05

Ок, тогда так и будем делать:

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.10.2015 в 00:55:05

FOI написал : так и будем делать

Вы сначала свой ЩУ приведите в порядок... Если не понимаете, что в нем неправильно, но и не нужно пока рисовать никаких схем.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1740

13.10.2015 в 04:06:24

FOI написал : Вопрос в том- какая здесь схема заземления:TN-C-S или TT

TN. . Но неправильная как по схеме, так и по конструктиву! . Нельзя прошедший через счетчик нейтральный проводник заземлять и тем более делить! . Не место розетке в ЩУ на столбе, особенно не правильно подключенная, неправильно используемой не обученными людьми! . На рисунке предложенная мной самая ПРАВИЛЬНАЯ схема ЩУ с минимально необходимым минимумом для ТТ или TN в доме. .

FOI написал : Надо ли в доме делать отдельное заземление - вбивать штырь и вести в домовой щиток отдельный провод заземления?

Для TN, если хватит глупости в доме сделать TN, по нормам не обязательно, по здравому смыслу нужно. . Для ТТ, которую по здравому смыслу нужно делать для одноквартирных домов, обязательно! .

FOI написал : Значит схема заземления TN-C-S лучше чем ТТ?

В многоквартироном доме да. . Для одноквартирного дома хуже! . Почему подробно объяснил в теме АВБбШв 4х... или надо пять жил?. .

FOI написал : А разделить этот провод PEN в доме на PE и N? Нельзя?

Можно конечно нейтральный проводник из-за непонимания электро/пожаро безопасности обозвать PEN и разделить в доме, но глупо, особенно при неправильно сделанном ЩУ, так как помимо того что при TN в доме, как минимум в опасных помещениях, и на улице приусадебного участка не будет защиты от аварий в питающей сети и будет вероятность долгое время переплачивать за электроэнергию! .

FOI написал : нужно обязательно свой контур заземления делать?

ЗУ при TN можно не делать по нормам, как уже писал, но, как тоже уже писал, по здравому смыслу нужно делать. . Упоминая контур Вы не ведаете что пишете, так как это дорогое и трудоемкое ЗУ которое Вы скорей всего не будете делать.