На фото вводной щиток на столбе рядом с домом.
В щиток со столба приходит 4-ре жилы: 3 фазы и ноль (N). Как я понял.
Рядом со столбом в землю вбит штырь (арматура) и к ней прикручен желто-зеленый медный кабель, который идет в щиток и с него идет на общую шину, где он, получается соединяется с нулем.
Вопрос в том- какая здесь схема заземления:TN-C-S или TT
От щитка до дома в земле проложен бронированный медный кабель 4*10. Надо ли в доме делать отдельное заземление - вбивать штырь и вести в домовой щиток отдельный провод заземления?
FOI написал :
Рядом со столбом в землю вбит штырь (арматура) и к ней прикручен желто-зеленый медный кабель, который идет в щиток и с него идет на общую шину, где он, получается соединяется с нулем.
Этот кабель от арматурины должен идти на шинку, а вот от шинки поводок на корпус щитка и на дверь.
Кроме того, раз у вас на дверце нет никакого установленного электрооборудования то ее подцеплять поводком совсем не обязательно (но хуже от этого не будет)
FOI написал :
Вопрос в том- какая здесь схема заземления:TN-C-S или TT
TN-C-S
FOI написал :
От щитка до дома в земле проложен бронированный медный кабель 4*10. Надо ли в доме делать отдельное заземление - вбивать штырь и вести в домовой щиток отдельный провод заземления?
Надо. И не просто один штырь, а надо сделать полноценный контур заземления.
FOI написал :
Вопрос в том- какая здесь схема заземления:TN-C-S или TT
TN.
.
Но неправильная как по схеме, так и по конструктиву!
.
Нельзя прошедший через счетчик нейтральный проводник заземлять и тем более делить!
.
Не место розетке в ЩУ на столбе, особенно не правильно подключенная, неправильно используемой не обученными людьми!
.
На рисунке предложенная мной самая ПРАВИЛЬНАЯ схема ЩУ с минимально необходимым минимумом для ТТ или TN в доме.
.
FOI написал :
Надо ли в доме делать отдельное заземление - вбивать штырь и вести в домовой щиток отдельный провод заземления?
Для TN, если хватит глупости в доме сделать TN, по нормам не обязательно, по здравому смыслу нужно.
.
Для ТТ, которую по здравому смыслу нужно делать для одноквартирных домов, обязательно!
.
FOI написал :
Значит схема заземления TN-C-S лучше чем ТТ?
В многоквартироном доме да.
.
Для одноквартирного дома хуже!
.
Почему подробно объяснил в теме АВБбШв 4х... или надо пять жил?.
.
FOI написал :
А разделить этот провод PEN в доме на PE и N? Нельзя?
Можно конечно нейтральный проводник из-за непонимания электро/пожаро безопасности обозвать PEN и разделить в доме, но глупо, особенно при неправильно сделанном ЩУ, так как помимо того что при TN в доме, как минимум в опасных помещениях, и на улице приусадебного участка не будет защиты от аварий в питающей сети и будет вероятность долгое время переплачивать за электроэнергию!
.
FOI написал :
нужно обязательно свой контур заземления делать?
ЗУ при TN можно не делать по нормам, как уже писал, но, как тоже уже писал, по здравому смыслу нужно делать.
.
Упоминая контур Вы не ведаете что пишете, так как это дорогое и трудоемкое ЗУ которое Вы скорей всего не будете делать.
0