Nick1982
Nick1982
Новичок

Регистрация: 12.10.2015

Москва

Сообщений: 10

12.10.2015 в 22:44:19

Здравствуйте, форумчане! Набросал схему электрического щита в двухкомнатную квартиру в новостройке п111м (схема не принципиальная). Комплектующие закуплены в Электромонтаже. На группировку линий повлияла дефолтная разводка от застройщика под залитой стяжкой. Буду рад услышать адекватную критику. С Уважением, Николай!

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.10.2015 в 23:17:51

Я бы договорился с сетями о втором вводе и ещё АВР установил, а то мало ли чего... Вы наверно путём Магистра идете?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.10.2015 в 23:28:14

АББ/АВВ, да еще в Электромонтаже! Да еще и все уже куплено... Вот это "по-нашему"! Теперь самое время обсудить схему ;)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Nick1982
Nick1982
Новичок

Регистрация: 12.10.2015

Москва

Сообщений: 10

13.10.2015 в 07:04:30

ZooZoo написал : АББ/АВВ, да еще в Электромонтаже! Да еще и все уже куплено... Вот это "по-нашему"! Теперь самое время обсудить схему ;)

А если поконструктивнее непосредственно по схеме? :)

0
Nick1982
Nick1982
Новичок

Регистрация: 12.10.2015

Москва

Сообщений: 10

13.10.2015 в 07:11:33

Rumato написал : Я бы договорился с сетями о втором вводе и ещё АВР установил, а то мало ли чего... Вы наверно путём Магистра идете?

  1. По АВР, если Вы серьёзно, резервной линии нет.
  2. Насчёт Магистра, это конкретное лицо с форума или шутка юмора? :cool:
0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

13.10.2015 в 08:52:12

Nick1982 написал : А если поконструктивнее непосредственно по схеме?

Купили - собирайте. Работать будет. А то, что переплатили раза в четыре - это бывает. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.10.2015 в 09:13:41

Nick1982 написал : Буду рад услышать адекватную критику.

щит купили? 48 модулей вам не хватит или будет заполнен на 100% По схеме:

  1. УЗО 5 перегружено
  2. 16А узо поменяйте местами с защищающими их автоматами
  3. также я бы поменял местами УЗМ и вводной автомат. Потому что после его отключения и включения придется ждать 6 минут пока очухается УЗМ.
  4. Ваттметр F&F WM-1 рассчитан максимум на 50А, а у вас 63. Я бы вообще не стал ставить такой девайс в связи с практической бесполезностью цифр, которые он показывает в закрытом крышкой щите.
  5. Вызывает некоторые вопросы количество линий. Вам реально нужно иметь независимую защиту, например, "Фартук Подсветки 1" и "Фартук Подсветки 2"? Зачем на эти линии 16 ампер на каждую?
  6. Непонятно желание сохранить "розетки от застройщика" с неизвестным состоянием проводки к ним.
0
Nick1982
Nick1982
Новичок

Регистрация: 12.10.2015

Москва

Сообщений: 10

13.10.2015 в 10:20:00

andrewkhv написал :

Nick1982 написал : Буду рад услышать адекватную критику.

щит купили? 48 модулей вам не хватит или будет заполнен на 100% По схеме:

  1. УЗО 5 перегружено
  2. 16А узо поменяйте местами с защищающими их автоматами
  3. также я бы поменял местами УЗМ и вводной автомат. Потому что после его отключения и включения придется ждать 6 минут пока очухается УЗМ.
  4. Ваттметр F&F WM-1 рассчитан максимум на 50А, а у вас 63. Я бы вообще не стал ставить такой девайс в связи с практической бесполезностью цифр, которые он показывает в закрытом крышкой щите.
  5. Вызывает некоторые вопросы количество линий. Вам реально нужно иметь независимую защиту, например, "Фартук Подсветки 1" и "Фартук Подсветки 2"? Зачем на эти линии 16 ампер на каждую?
  6. Непонятно желание сохранить "розетки от застройщика" с неизвестным состоянием проводки к ним.

andrewkhv, Щит 56 модулей.

  1. Суммарная нагрузка вроде небольшая, но можно заменить 1 автомат на В10.
  2. Не понял, в чем разница.
  3. В типовых схемах вроде такая последовательность.
  4. Щит с прозрачной дверцей :)
  5. Кухня 15 кв. м., розетки фартука разнесены на 2 зоны, но в принципе можно завести на один автомат.
  6. В принципе расположение этих розеток меня устраивает, да и штробить уже порядком надоело. :)
0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.10.2015 в 10:30:26

Nick1982 написал : Суммарная нагрузка вроде небольшая, но можно заменить 1 автомат на В10.

Сегодня небольшая, завтра большая. Поставьте УЗО на 63А и забудьте о проблеме навсегда.

Nick1982 написал : Не понял, в чем разница.

КЗ в УЗО теоретически возможно, представить себе утечку с однополюсного автомата сложнее. Ну а если подойти к вопросу со всеобъемлющей полнотой, то автомат защищает то, что идет после него, а не до.

Nick1982 написал : В типовых схемах вроде такая последовательность.

как хотите

Nick1982 написал : Щит с прозрачной дверцей

и на месте телевизора? :)

Nick1982 написал : В принципе расположение этих розеток меня устраивает, да и штробить уже порядком надоело.

вопрос не в расположении, а в качестве проводки до них. эти кабели вы будете менять или оставите от застройщика?

0
Nick1982
Nick1982
Новичок

Регистрация: 12.10.2015

Москва

Сообщений: 10

13.10.2015 в 10:38:23

"и на месте телевизора?" Нет, в коридоре.

"вопрос не в расположении, а в качестве проводки до них. эти кабели вы будете менять или оставите от застройщика?" Проводка в стяжке пола, заменить малой кровью не представляется возможным.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.10.2015 в 10:41:03

Nick1982 написал : Проводка в стяжке пола, заменить малой кровью не представляется возможным.

а новые линии как пойдут?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу