Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5400956

В отоплении ноль, но вентиль от задвижки отличу и что такое "кран Маевского" в курсе.
Купил квартиру с хитрой системой отопления (самопал полный). Питание: двухтрубное, из подвала.
Подключек две: на первый, второй этажи и отдельная на туалет, ванную и коридор.
Так вот: часть первого этажа обогревается, второй нет. Туалет обогревается, ванная и коридор нет. Изо всех кранов М-го хлещет вода (воздух нет травит). Но с определенного места (тройник) часть труб просто становится холодными.
Есть ли какой-либо принцип продува? С чего начинать и куда двигаться?

saiLor2256, больше всего похоже на разбалансированную систему. Теплоноситель хлещет через ближайшие отопительные приборы, по кратчайшему пути.
Что из запорно-регулировочной арматуры установлено на радиаторах?
Фото выкладывайте, в конце концов - а то каждый первый полагает, что по куцему устному описанию диагноз сразу поставят.

Перекрываем греющие радиаторы ,проверяем открытие запорной арматуры в негреющих . Ищем какие радиаторы начали нагреваться ))
Попутно осознаем принцип разводки системы .
Если удастся добиться нагревания дальних радиаторов , начинаем понемногу открывать более ближние ..(балансируем систему )
Фотографии узлов , деталей кладем сюда , и результаты запуска то ж не ленимся подробно описывать)) (нам интересно ж ) )))

С фотографиями не вышло загрузить. ЗРА стоит обычная - шаровые краны. На каждой батарее ниппель с писюльком.
Но, что интересно - сегодня сами собой вошли в работу две батареи: одна на первом и одна на втором этаже. Выходит, где-то пробку продавило?

saiLor2256 написал :
ЗРА стоит обычная - шаровые краны.

Если СО двухтрубная - то это эпический косяк.