Тема старая, но решил немного разобраться и написать.
В ГОСТ 31996-2012 сказано:
5.2.2.2 Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на температуру 20 градусов цельсия и 1 км длины кабеля, должно быть указано в технических условиях на кабели конкретных марок.
5.2.2.3 сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил не менее 0,037 МОм х км.
Для кабеля ВВГ длительно допустимая температуре нагрева токопроводящих жил +70 градусов цельсия (это более или менее у всех).
На сайте Камкабель сказано для кабеля ВВГ: Сопротивление изоляции при температуре +70° С, не менее [МОм х км] 0,005.
Как так не по ГОСТ я не понимаю.
На сайте Альфакабель (alphacable.ru) для кабеля ВВГ сказано: Электрическое сопротивление изоляции при температуре 20 градусов цельсия не менее:
1,5 кв. мм - 12 МОм/км
2,5 кв. мм - 10 МОм/км
4,0 кв. мм - 10 МОм/км
6,0 кв. мм - 9 МОм/км
10,0 кв. мм - 7 МОм/км
Настораживает у Альфакабель единица измерения сопротивления изоляци - МОм/км. Должна быть МОм x км.
Допустим, сопротивление изоляции 1 км кабеля 10 МОм (10 МОм x км). Тогда сопротивление изоляции 10 метров кабеля составит 10 МОм x км / 0,01 км = 1000 МОм.