Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.12.2006 в 23:12:57

При замере изоляции мегаометром нового кабеля АВВГ и ВВГ значение стремиться к бесконечности. Может быть кто нибудь подскажет реальные значения сопротивления изоляции для кабелей АВВГ-4*16, АВВГ-4*25, ВВГ-5*10, ВВГ-5*6, ВВГ-5*4, ВВГ-5-2,5, ВВГ-3*2,5, ВВГ-3*1,5.

0
Аватар пользователя
Gleden

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

11.12.2006 в 23:32:09

"...в бесконечность..." Как здорово! Но со временем этот недостаток проходит... В принципе, сгодятся и другие, лишь бы не менее 0,5 МОм (500 кОм). Тогда кабель сгодится только для проволоки, или цветмета.


Показания прибора ограничены пределом измерения.

0
Аватар пользователя
vladimir007

Местный

Регистрация: 11.01.2006

Москва

Сообщений: 205

11.12.2006 в 23:37:51

По ВВГ даю документацию, у остальных параметры те же, т.к. изоляция одинаковая. Итого 0.005 МОм х км

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.12.2006 в 23:53:43

Gleden написал : "...в бесконечность..." Как здорово! Но со временем этот недостаток проходит... В принципе, сгодятся и другие, лишь бы не менее 0,5 МОм (500 кОм). Тогда кабель сгодится только для проволоки, или цветмета.


Показания прибора ограничены пределом измерения.

Конкретно прибор М 4100/4 стрелка показывает бесконечность. Какое сопротивление?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.12.2006 в 23:56:38

vladimir007 написал : По ВВГ даю документацию, у остальных параметры те же, т.к. изоляция одинаковая. Итого 0.005 МОм х км

Спасибо за информацию. только вот непонятно что значит 0.005 мОм на км. меньше 0,5 нельзя.

0
Аватар пользователя
vladimir007

Местный

Регистрация: 11.01.2006

Москва

Сообщений: 205

12.12.2006 в 00:22:22

Это значит, что при замере километра кабеля любого состава и сечения сопротивление между любыми двуми проводниками будет не менее 5 кОм ( 0.005 МОм)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.12.2006 в 00:34:00

vladimir007 написал : Это значит, что при замере километра кабеля любого состава и сечения сопротивление между любыми двуми проводниками будет не менее 5 кОм ( 0.005 МОм)

А если 100 м кабеля какое будет сопротивление.

0
Аватар пользователя
Gleden

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

12.12.2006 в 00:39:36

2AlS
"...Прибор М4100/4 предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением, при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 40°С и относительной влажности до 90% при температуре плюс 30°С. Питание от встроенного генератора ТХ Напряжение: 1000В,
Предел измерения: 0-200Мом Класс точности: 1 ..." Соответственно, сопротивление изоляции вашего кабеля более 200Мом. При сопротивлении изоляции менее 0,5Мом кабель подлежит замене.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.12.2006 в 01:14:15

Теперь понятно. Значит в протоколе можно написать ">200 мОм".

0
Аватар пользователя
Burrdozel

Местный

Регистрация: 12.09.2006

Москва

Сообщений: 3057

12.12.2006 в 12:55:16

Я бы здорово посмеялся, если бы нашел кабель с сопротивлением изоляции 0,6 МОм. 0,5МОм- это просто норма безопасности, ниже которой никак нельзя. Реальный кабель с виниловой изоляцией (обычной длины- десятки метров, метры) не должен показывать меньше 200-500МОм при измерении мегометром на 1000В (измерять не менее минуты, помните? Чтобы емкость кабеля зарядить).
Если показания меньше (например, 10 МОм)- надо его немедленно менять, это означает, что изоляция механически нарушена или/и в кабеле вода.
Хотя правила вроде бы и разрешают его эксплуатацию.
-- Про 0,6 МОм. Щит станций управления, не чистившийся лет двадцать, покрытый пылью медной руды (в которой процентов 60- железо) и стоящий во влажном помещении, дал при измерении сопротивления изоляции цепей управления как раз такую цифру. Мы долго смеялись- типа, у вас все хорошо по правилам.
Потом пару раз пнули по щиту, пыль осыпалась и сопротивление изоляции стало 200. Двести.
Так что бойтесь стрелки в среднем положении. Это ненормально.

0
Аватар пользователя
GNMs

Местный

Регистрация: 08.12.2022

Москва

Сообщений: 5

12.01.2023 в 02:31:19

Тема старая, но решил немного разобраться и написать.

В ГОСТ 31996-2012 сказано:

5.2.2.2 Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на температуру 20 градусов цельсия и 1 км длины кабеля, должно быть указано в технических условиях на кабели конкретных марок. 5.2.2.3 сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил не менее 0,037 МОм х км.

Для кабеля ВВГ длительно допустимая температуре нагрева токопроводящих жил +70 градусов цельсия (это более или менее у всех).

На сайте Камкабель сказано для кабеля ВВГ: Сопротивление изоляции при температуре +70° С, не менее [МОм х км] 0,005. Как так не по ГОСТ я не понимаю.

На сайте Альфакабель (alphacable.ru) для кабеля ВВГ сказано: Электрическое сопротивление изоляции при температуре 20 градусов цельсия не менее: 1,5 кв. мм - 12 МОм/км 2,5 кв. мм - 10 МОм/км 4,0 кв. мм - 10 МОм/км 6,0 кв. мм - 9 МОм/км 10,0 кв. мм - 7 МОм/км Настораживает у Альфакабель единица измерения сопротивления изоляци - МОм/км. Должна быть МОм x км.

Допустим, сопротивление изоляции 1 км кабеля 10 МОм (10 МОм x км). Тогда сопротивление изоляции 10 метров кабеля составит 10 МОм x км / 0,01 км = 1000 МОм.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

12.01.2023 в 07:56:46

GNMs написал: Настораживает у Альфакабель единица измерения сопротивления изоляци - МОм/км. Должна быть МОм x км

А кВт/ч вас не настораживают? :popcorn Егэ пока, вроде, не отменили.

Что касается изоляции, то как не пытался я намерить что-то отличное от 22ГОм при 2500В и комнатной температуре — пока не получилось. :confused:

0
Аватар пользователя
Jaja ебаный питух

Местный

Регистрация: 12.01.2023

Киев

Сообщений: 0

12.01.2023 в 14:32:10

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу