Ну свет горит, клеммники заменены в большой комнате, куда заходит от щитка эл-во. Забыл написать, что у нас было небольшое затопление года четыре назад. Видимо, процесс пошел и пришел к окислению и перегреву. Еще строители забили коробку шпаклевкой зачем-то, что не дало быстро просохнуть контактам. И да, разрушение шло с той стороны клеммника, где медь и алюминий соседствовали, на фото видно.

0
olegaa2
olegaa2
Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

19.10.2015 в 17:43:33

bratgrey написал : Видимо, процесс пошел и пришел к окислению и перегреву.