dimas_zin
dimas_zin
Новичок

Регистрация: 16.11.2014

Белгород

Сообщений: 5

18.10.2015 в 21:08:23

Доброе время суток. Имеется настенный газовый котёл Вайлант с открытой камерой сгорания, мощностью 28 кВт. При работе котла на более высоких температурах в режиме отопления, более 50 градусов появляется посторонний шум, а именно ощущение будто теплоноситель закипает в теплообменнике котла. Теплоноситель вода, котёл новый, проблема возникла на третий день. Дымоход: от котла- вертикальный участок 32см, угол 90 градусов, горизонтальный участок 20см и дальше дымоход двух этажного коттеджа. В чем проблема такого режима работы?

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

18.10.2015 в 21:35:22

схема и материал подключения по отоплению??

0

Сантехнические работы Москва и область

Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 10453

18.10.2015 в 21:38:27

dimas_zin написал : будто теплоноситель закипает в теплообменнике котла

Нет достаточной циркуляции.

0

10-40-99@mail.ru

мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

18.10.2015 в 21:58:47

А кто проводил пусконаладку аппарата?

0
dimas_zin
dimas_zin
Новичок

Регистрация: 16.11.2014

Белгород

Сообщений: 5

19.10.2015 в 09:27:56

Материал подключения полипропилен 32мм до коллектора, далее развязка на три контура: радиаторы первый этаж, радиаторы второй этаж, тёплые полы. Система собрана без гидрострелки. Насоса в системе 2: котловой и тёплых полов. Установку проводили мы, пусконаладкой занимался человек из сервисной службы, но сперва развёл руками, потом сказал что причина в маленьком разгонном участке дымохода, положенно 50см, а у нас 32см, но по нашим соображение если бы причина была в плохой тяге, то котёл бы потухал и выдавал ошибку по тяге

0
Жилин
Жилин
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

19.10.2015 в 10:26:18

Есть такой метод, "научного тыка". Рекомендую для начала воспользоваться им. По идее при плохой циркуляции котел будет уходить в ошибку. Систему перед запуском промывали? Фильтр грубой очистки стоит? Попробуйте поочерёдно закрывать контура. Начните с тёплого пола. Отключили, вывели на режим, проблема осталась идите дальше. А так дистанционно пломбировать зубы пока не научились.

0
dimas_zin
dimas_zin
Новичок

Регистрация: 16.11.2014

Белгород

Сообщений: 5

19.10.2015 в 15:30:58

Система смонтирована новая, радиаторы стальные панельные. Уже перепродавали все закрывали контура по очередно, и байпасную линию крутили в самом котле, фильтр стоит, он чистый. Теплообменник сняли, трубки идущие к нему без каких либо отложений, да и откуда они возьмутся за 40 часов работы. Если фото поможет решить проблему, могу выложить.

0
Acer
Acer
Местный

Регистрация: 10.02.2007

Томск

Сообщений: 274

19.10.2015 в 16:17:35

Прогрелся дом, поджались термоголовки и термоклапан на радиаторах и полу, все, циркуляция через котел в разы уменьшилась, а 28квт не маленькая мощность. Байспас в котле сильно не поможет.

0
Жилин
Жилин
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

19.10.2015 в 18:09:13

Acer написал : Прогрелся дом, поджались термоголовки и термоклапан на радиаторах и полу, все, циркуляция через котел в разы уменьшилась, а 28квт не маленькая мощность. Байспас в котле сильно не поможет.

Как вариант, кстати очень может быть.

0
dimas_zin
dimas_zin
Новичок

Регистрация: 16.11.2014

Белгород

Сообщений: 5

19.10.2015 в 22:07:34

Термоголовки пока не стоят, но сегодня узнал что из всех радиаторов в работе остались только 4, остальные сняты из за отделочных работ. Полы много на себя мощности не берут видимо из за этого и происходит данная ситуация. Может есть смысл сделать байпасную линию между подачей и обратной, и поставить перепускной клапан? Гидрострелку без глобальной переделки вырядил получиться сделать.....

0
Жилин
Жилин
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

19.10.2015 в 22:12:36

Убавьте пока программно до минимума максимальную мощность котла по отоплению.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.