Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

23.10.2015 в 07:46:31

igor1 написал : ри токе 6А, это 3кВт, а не 1,5. Согласен, что двигатели, примерно до 1,5кВт чаще включаются в звезду. Однако, "чаще" - не значит "всегда". Попробуйте переключиться. Потому, что слишком большой ток для 1,5кВт.

На треугольнике ток еще больше будет. Механику надо смотреть. А по-хорошему, надо постепенно отметать все. Начать с электрической части (сопротивление изоляции обм/обм и обм/корп, сопротивление обмоток, "на всякий случай" проверить начало/конец обмоток (если двигатель разбирался)). Далее, механическая часть. Сначала, самого двигателя - подшипники. Потом, той нагрузки, которая на двигателе. Примерно так.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

technic0001
technic0001
Новичок

Регистрация: 27.11.2010

Бийск

Сообщений: 21

24.10.2015 в 09:16:48

Спасибо всем за советы, движок был обменян другой, который заработал без проблем.

0
igor1
igor1
Эксперт

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

25.10.2015 в 01:13:14

Ким написал : На треугольнике ток еще больше будет.

Это в подводящих проводах. В данном случае я предположил, что, возможно, катушки на 220В, и их следует подключать треугольником (в звезде они включены на 380В). Явление не частое, но, встречаемое. Впрочем, все разрешилось.

0
igor1
igor1
Эксперт

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

25.10.2015 в 01:22:35

Ким написал : На треугольнике ток еще больше будет.

Это в подводящих проводах. В катушках - меньше. ТС написал:

technic0001 написал : поработав минуту начал греться и вонять.

В данном случае я предположил, что, возможно, катушки на 220В, и их следует подключать треугольником (в звезде они включены на 380В). Явление не частое, но, встречаемое. Впрочем, все разрешилось.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

25.10.2015 в 08:37:19

igor1 написал :

Ким написал : На треугольнике ток еще больше будет.

Это в подводящих проводах. В катушках - меньше. ТС написал:

technic0001 написал : поработав минуту начал греться и вонять.

В данном случае я предположил, что, возможно, катушки на 220В, и их следует подключать треугольником (в звезде они включены на 380В). Явление не частое, но, встречаемое. Впрочем, все разрешилось.

О, как!

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

25.10.2015 в 10:19:40

НЕМЕЦ написал : .... О, как! ....

Присоединяюсь !!! Вроде как двоечником не был ... ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ