29.10.2015 в 14:58:59
добрый день! есть мансардный этаж,появился конденсат на потолке! крыша покрыта шинглас,подкладочный ковер,осп плита 12мм,обрешотка,гидроизалеционная пленка,контрообрешотка,стропила! подбой с вентрешотками,12 шт по переиметру подбоя,вытяжки на коньке! изнутри утеплитель минвата 150мм между стропил,пароизоляция,слой пеноплекса 5см,штукотурка! сейчас выполняется ремонт дома,после включения отопления появился конденсат! конденсат образовался между пароизоляцией и пеноплексом! нужен совет как можно устранить данную проблему!
30.10.2015 в 15:43:07
Смотри в сторону работы вентиляции.
30.10.2015 в 16:02:55
y-voronccova написал : конденсат образовался между пароизоляцией и пеноплексом!
все правильно - так примерно и должно быть в вашей конструкции. Пеноплекс там возможно лишний. Сделайте расчет температуры и влажности этой стены теплорасчет.рф
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.