При запуске системы отопления давление поднимается на 1,2. При остывании системы давление падает на 0. Помогите понять причину!

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

Что-то мне кажется, что причина этого явления была изложена в учебнике физики начальной школы...

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Проблема РБ.

Алексей2222 написал :
понять причину

Утечка или РБ.Когда начнет срабатывать группа безопасности,все станет по местам.В смысле диагноз будет однозначный.РБ.

касимов написал :
Утечка или РБ

тут надо "или" заменить на "и".При утечке давление падает и не поднимается,а тут прыгает туда-сюда.

Сантехнические работы Москва и область

мвс написал :
Проблема РБ.

Причём тут Республика Беларусь (РБ) ?

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Скорее не Республика Беларусь,а Китайская народная.
РБ- расширительный бак.
Его наличие и настройка под конкретную систему.(вашу).