megrad, да хз, NYM севкабель 3х1,5. Скорее ошибся не я)) но сути это не меняет, к сожалению..
30.10.2015 в 00:15:23
megrad, да хз, NYM севкабель 3х1,5. Скорее ошибся не я)) но сути это не меняет, к сожалению..
30.10.2015 в 00:20:17
30.10.2015 в 12:27:34
Dimasee написал : кабель С СЕЧЕНИЕМ 1,5 квадрата
если еще не заложен - менять кабель, т.к на розетки должно быть 2.5мм2, и ставить АВ 16А Если кабель заложен - то ОК
30.10.2015 в 12:32:33
megrad написал : Если ТУшный время эксплуатации сокращается.
С 30 до 29 лет? :)
30.10.2015 в 12:44:44
BV, заложен. Ремонт полностью сделан. Просто хочу понять, стиралка 2,3 кВТ - вся связка будет работать на пределе или абсолютно нормально?
30.10.2015 в 12:45:27
Абсолютно нормально.
30.10.2015 в 14:56:42
rip87, спасибо.
30.10.2015 в 15:18:43
Можете ещё сечение кабеля померить для собственного успокоения, но 10А на кабель 1,5мм2 закладывают с учётом "коэффициента говёности кабеля", поэтому, думаю, всё будет норм.
30.10.2015 в 19:50:28
Dimasee написал : Стиральная машина P=2300 Вт,
Такую мощность СМ потребляет весьма непродолжительное время. Можете посмотреть энергопотребление вашей СМ за стандартный цикл стирки.
Например: Samsung WF 8590 NMW9/DYLP Стандартное время стирки: 127мин Энергопотребление (обычная стирка): 1,02кВтч Это дает нам среднюю мощность за время работы 482 Вт.
Dimasee написал : Нормально ли такое подключение?
Все будет нормально.