Solovey написал : eag1e, вот я тоже с щитком учета тут вопросы задавал, в итоге остановился на самом простом варианте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=209056&p=4558651&viewfull=1#post4558651

На фазу вводной автомат в бокс под пломбу, а на выходе счетчика две клеммы. Ноль СИП завел напрямую в счетчик.

спасибо за ссылку! Почитаю.

И еще вопрос. На сколько понял, для обварки свай рекомендуется приваривать пластину 50х5 мм. Если делать не такую пластину, а приварить две трубы профильных прямоугольных 50х25х2 мм параллельно друг другу? Просто если приварить профильную трубу, то ее потом можно будет использовать для закрепления цокольных панелей на фундамент.. а на пластину их не прикрепить - тонкая уж очень.. Вот как на фото:

0
Вложение
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.07.2014 в 23:03:54

eag1e написал : На сколько понял, для обварки свай рекомендуется приваривать пластину 50х5 мм.

40х5- требование циркуляра, 40х4- ПУЭ полоса в грунте.

eag1e написал : Если делать не такую пластину, а приварить две трубы профильных прямоугольных 50х25х2 мм параллельно друг другу? Вот как на фото

Ноу проблем- в качестве естественного заземлителя.

0
Аватар пользователя
eag1e

Местный

Регистрация: 16.04.2012

Люберцы

Сообщений: 30

02.07.2014 в 11:11:18

Спасибо!

Что то начитался страшилок про TN-C-S и задумался, может все-таки делать ТТ и не зависить от качества магистральной линии? Т.к. в данном случае дом не мой (родственников) и про хорошее состояние ВЛ - это со слов хозяев, сам я ее не видел и с электриком не разговаривал..

Все*Нулевое,*что выходит от магистрали к вам, при аварии источник повышенной опастности, например при обрыве нуля на ТП и перемыкании проводов,*на N и РЕ может появится напряжение с других Фаз до 380 вольт и с приличными токами, но уже по вашим проводам и в вашем щитке, что чревато возгоранием.*

А заземление ТТ, как я понял, это все тоже самое, только не скрещивается PE c N? Т.е. в моем случае - с щитка учета заходит в дом фаза и ноль по ВВГ, я их сразу вешаю на входной двуполюсный автомат своего щитка. А провод заземления на отдельную шинку, куда потом собираются все PE с каждой из линии на розетки и освещение?

0
Аватар пользователя
eag1e

Местный

Регистрация: 16.04.2012

Люберцы

Сообщений: 30

03.07.2014 в 12:55:56

eag1e написал : А заземление ТТ, как я понял, это все тоже самое, только не скрещивается PE c N? Т.е. в моем случае - с щитка учета заходит в дом фаза и ноль по ВВГ, я их сразу вешаю на входной двуполюсный автомат своего щитка. А провод заземления на отдельную шинку, куда потом собираются все PE с каждой из линии на розетки и освещение?

Ну кто нибудь, скажите да или нет по этому вопросу :)

Понимаю что уже не раз обсуждалось, но боюсь что нибудь упустить, как в случае с TN-C-S не учел что после автомата на щитке учета нельзя скрещивать N и PE, хорошо Solovey подсказал вовремя..

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

03.07.2014 в 13:41:05

eag1e написал : Ну кто нибудь, скажите да или нет по этому вопросу

На самом деле это просто работает,находишь в шапке тему про заземление(вопросы-ответы),находишь тему про ТТ(http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716899&viewfull=1#post716899 ),читаешь,если что не понятно - уточняешь.

eag1e написал : Что то начитался страшилок про TN-C-S

Вся страна так живёт и ничего.ТТ страшнее,ибо есть вероятность отказа автоматики,тут тот же принцип - чем проще ,тем лучше.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
eag1e

Местный

Регистрация: 16.04.2012

Люберцы

Сообщений: 30

03.07.2014 в 14:25:29

serj12 написал : На самом деле это просто работает,находишь в шапке тему про заземление(вопросы-ответы),находишь тему про ТТ(http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716899&viewfull=1#post716899 ),читаешь,если что не понятно - уточняешь.

Читал и тему ту и сообщение про ТТ.. Вот как раз после рочтния накидал для себя схему подключения по ТТ и спрашивал, правильно все сделал или нет.. Т.е. по факту ТТ - как заземление в обычной новостройке: L и N на автомат сразу, а под PE отдельная шина. Ну и узо на все линии..

тема та уже закрыта, спросить там не получится, потому здесь и спросил..

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

03.07.2014 в 14:47:07

eag1e написал : по факту ТТ - как заземление в обычной новостройке: L и N на автомат сразу, а под PE отдельная шина. Ну и узо на все линии..

Не-а,там изначально пятипроводка с заземлением по системе TN-C-S,а у вас получиться своя земля не связанная с трансом и линией.И два УЗО последовательно,одно общее на 100 мА и отдельно на группы.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Igor I

Местный

Регистрация: 07.03.2013

Краснодар

Сообщений: 55

03.07.2014 в 15:26:23

Подскажите, пожалуйста, по варианту защитного заземления. 3 фазы. Первый щиток стоит на трубостойке. Нейтраль заземлили на саму стойку и дополнительно вбита пара арматурин (наверное, 14 мм) на расстоянии метра 2. На какую глубину, не знаю. Фото этого щитка на всякий случай прилагаю.

От этого щитка идет бронированный кабель к дому - медь 5х10 . Там будет в гараже второй распределительный щит, где будет разделение линий на этажные щитки (2 этажа + цоколь), подключение стабилизатора, генератора и т.п.

Где лучше организовать нормальный контур заземления? У первого щита на трубостойке? И уже задействовать все 5 жил в броне – 3 фазы + N + PE? Или заземлить повторно щит в гараже? Тогда как подключать кабель в щите на трубостойке? Не разделять еще N и PE? Если заземлять дополнительно щит в гараже, то лучше контур делать поближе к щиту, или можно отнести его метров на 7? Во втором варианте это будет северная сторона, где почва всегда более влажная.

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

03.07.2014 в 15:36:06

Igor I написал : Где лучше организовать нормальный контур заземления?

Где удобнее,но если

Igor I написал : идет бронированный кабель к дому - медь 5х10

заложен, делать нормальную землю у трубостойки,главное не забыть броню подключить и про УЗИП продумать. А если

Igor I написал : Или заземлить повторно щит в гараже? Тогда как подключать кабель в щите на трубостойке? Не разделять еще N и PE?

тогда 5-ый не задействовать.

Igor I написал : Если заземлять дополнительно щит в гараже, то лучше контур делать поближе к щиту, или можно отнести его метров на 7?

Можно,главное полосу притащить к доступному месту.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.07.2014 в 17:43:40

serj12 написал : тогда 5-ый не задействовать.

Почему 5-ый не задействовать? Разделить PEN в щите учета, а у гаража (у дома) еще один полноценный контур с подключением к PE - такой вариант чем плох?

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

03.07.2014 в 17:44:08

А даст ли какой-нибудь положительный результат если к заземляющим электродам подключиться 3-жильным кабелем каждой жилой на свой электрод и электроды в земле между собой не соединять? В щите же на клемме обединить три провода в один и далее как обычно. Не трёхфазка.

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

03.07.2014 в 19:26:13

Детравиль написал : А даст ли какой-нибудь положительный результат если к заземляющим электродам подключиться 3-жильным кабелем каждой жилой на свой электрод и электроды в земле между собой не соединять?

Если каждую жилу пустить по своей персональной трассе, то, несомненно, общая надежность вырастет примерно в 3 раза :). Но надо чтобы каждая жила была сечением не ниже требуемого.

0
Аватар пользователя
eag1e

Местный

Регистрация: 16.04.2012

Люберцы

Сообщений: 30

03.07.2014 в 19:54:26

serj12 написал : Не-а,там изначально пятипроводка с заземлением по системе TN-C-S,а у вас получиться своя земля не связанная с трансом и линией.И два УЗО последовательно,одно общее на 100 мА и отдельно на группы.

Т.е. что бы получить заземление по ТТ, на моей схеме надо добавить общее УЗО на 100 мА под двуполюсным автоматом? Правильно?

извиняюсь за схему :) пишу с планшета, красивую не получается нарисовать...

0
Вложение
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

03.07.2014 в 21:45:42

Andrew Nik написал : Если каждую жилу пустить по своей персональной трассе, то, несомненно, общая надежность вырастет примерно в 3 раза :). Но надо чтобы каждая жила была сечением не ниже требуемого.

Ну разумеется, я ж имел в виду кабель 3-жильный, четвёрку минимально. Просто таким способом гораздо меньше землеройных работ по заглублению перемычек, которые тоже нужно приварить да и надёжность-три точки крепления провода к заземлителям вместо одной.

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

03.07.2014 в 21:47:44

eag1e, на входе сечение 10мм.кв. и автомат С 25 из каких соображений?