03.07.2014 в 15:36:06
Igor I написал : Где лучше организовать нормальный контур заземления?
Где удобнее,но если
Igor I написал : идет бронированный кабель к дому - медь 5х10
заложен, делать нормальную землю у трубостойки,главное не забыть броню подключить и про УЗИП продумать. А если
Igor I написал : Или заземлить повторно щит в гараже? Тогда как подключать кабель в щите на трубостойке? Не разделять еще N и PE?
тогда 5-ый не задействовать.
Igor I написал : Если заземлять дополнительно щит в гараже, то лучше контур делать поближе к щиту, или можно отнести его метров на 7?
Можно,главное полосу притащить к доступному месту.
И это пройдёт ...
03.07.2014 в 17:43:40
serj12 написал : тогда 5-ый не задействовать.
Почему 5-ый не задействовать? Разделить PEN в щите учета, а у гаража (у дома) еще один полноценный контур с подключением к PE - такой вариант чем плох?
03.07.2014 в 17:44:08
А даст ли какой-нибудь положительный результат если к заземляющим электродам подключиться 3-жильным кабелем каждой жилой на свой электрод и электроды в земле между собой не соединять? В щите же на клемме обединить три провода в один и далее как обычно. Не трёхфазка.
03.07.2014 в 19:26:13
Детравиль написал : А даст ли какой-нибудь положительный результат если к заземляющим электродам подключиться 3-жильным кабелем каждой жилой на свой электрод и электроды в земле между собой не соединять?
Если каждую жилу пустить по своей персональной трассе, то, несомненно, общая надежность вырастет примерно в 3 раза :). Но надо чтобы каждая жила была сечением не ниже требуемого.
03.07.2014 в 19:54:26
serj12 написал : Не-а,там изначально пятипроводка с заземлением по системе TN-C-S,а у вас получиться своя земля не связанная с трансом и линией.И два УЗО последовательно,одно общее на 100 мА и отдельно на группы.
Т.е. что бы получить заземление по ТТ, на моей схеме надо добавить общее УЗО на 100 мА под двуполюсным автоматом? Правильно?
извиняюсь за схему :) пишу с планшета, красивую не получается нарисовать...
03.07.2014 в 21:45:42
Andrew Nik написал : Если каждую жилу пустить по своей персональной трассе, то, несомненно, общая надежность вырастет примерно в 3 раза :). Но надо чтобы каждая жила была сечением не ниже требуемого.
Ну разумеется, я ж имел в виду кабель 3-жильный, четвёрку минимально. Просто таким способом гораздо меньше землеройных работ по заглублению перемычек, которые тоже нужно приварить да и надёжность-три точки крепления провода к заземлителям вместо одной.
03.07.2014 в 21:47:44
eag1e, на входе сечение 10мм.кв. и автомат С 25 из каких соображений?
04.07.2014 в 06:36:53
Детравиль написал : eag1e, на входе сечение 10мм.кв. и автомат С 25 из каких соображений?
Вход в дом будет выполнять электрик СНТ, но не помню какое сечение он говорил, толи 6 толи 10 квадратов будет использовать.. На дом выделяется 5,5 кВт потому автомат на 25. А двуполюсный автомат хотел использовать в качестве рубильника, что бы уезжая можно было обесточить весь дом.. Если для ТТ надо добавить общее УЗО на 100 мА, тогда могу наверно убрать двуполюсный автомат, а отключать дом узошкой этой?
04.07.2014 в 14:46:37
Здравствуйте. Как делал я? Я вбил возле дома 4 штыря из обыкновенного уголка 50-ки.Лучше сначала выкопать траншейку по контуру где-то на 20 см. Можно использовать арматуру 8-ку или 10-ку. Штыри вбиваете так, чтобы по площади получался квадрат. Можно и в линию, не принципиально. Соединяете их между собой. Либо привариваете полосу, либо на каждый штырь привариваете болтики и прикручиваете провод заземления. Провод заземления в 10 квадрат вполне хватит. Расстояние между штырями заземления сделайте 1-1.5 метра. Прикапываете всё это дело и выводите провод заземления из под земли наружу. Далее ведёте его в ваш щит и сажаете на заземляющую шину. Вот и всё.
04.07.2014 в 15:32:52
mr.energo написал : Здравствуйте. Как делал я? Я вбил возле дома 4 штыря из обыкновенного уголка 50-ки.Лучше сначала выкопать траншейку по контуру где-то на 20 см. Можно использовать арматуру 8-ку или 10-ку. Штыри вбиваете так, чтобы по площади получался квадрат. Можно и в линию, не принципиально. Соединяете их между собой. Либо привариваете полосу, либо на каждый штырь привариваете болтики и прикручиваете провод заземления. Провод заземления в 10 квадрат вполне хватит. Расстояние между штырями заземления сделайте 1-1.5 метра. Прикапываете всё это дело и выводите провод заземления из под земли наружу. Далее ведёте его в ваш щит и сажаете на заземляющую шину. Вот и всё.
Спасибо! А что у вас с узо? Одно общее на 100 мА, и дальше еще по одному на каждую линию?
04.07.2014 в 16:28:34
Коллеги, а подскажите пожалуйста, близость септика влияет на контур заземления? С одной стороны увлажнение - вроде хорошо. С другой стороны, возможно, быстрее корродирует металл.
Стоит ли его вбивать рядом с септиком?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу