serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9121

03.07.2014 в 15:36:06

Igor I написал : Где лучше организовать нормальный контур заземления?

Где удобнее,но если

Igor I написал : идет бронированный кабель к дому - медь 5х10

заложен, делать нормальную землю у трубостойки,главное не забыть броню подключить и про УЗИП продумать. А если

Igor I написал : Или заземлить повторно щит в гараже? Тогда как подключать кабель в щите на трубостойке? Не разделять еще N и PE?

тогда 5-ый не задействовать.

Igor I написал : Если заземлять дополнительно щит в гараже, то лучше контур делать поближе к щиту, или можно отнести его метров на 7?

Можно,главное полосу притащить к доступному месту.

0

И это пройдёт ...

Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.07.2014 в 17:43:40

serj12 написал : тогда 5-ый не задействовать.

Почему 5-ый не задействовать? Разделить PEN в щите учета, а у гаража (у дома) еще один полноценный контур с подключением к PE - такой вариант чем плох?

0
Детравиль
Детравиль
Эксперт

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

03.07.2014 в 17:44:08

А даст ли какой-нибудь положительный результат если к заземляющим электродам подключиться 3-жильным кабелем каждой жилой на свой электрод и электроды в земле между собой не соединять? В щите же на клемме обединить три провода в один и далее как обычно. Не трёхфазка.

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Эксперт

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

03.07.2014 в 19:26:13

Детравиль написал : А даст ли какой-нибудь положительный результат если к заземляющим электродам подключиться 3-жильным кабелем каждой жилой на свой электрод и электроды в земле между собой не соединять?

Если каждую жилу пустить по своей персональной трассе, то, несомненно, общая надежность вырастет примерно в 3 раза :). Но надо чтобы каждая жила была сечением не ниже требуемого.

0
eag1e
eag1e
Новичок

Регистрация: 16.04.2012

Люберцы

Сообщений: 30

03.07.2014 в 19:54:26

serj12 написал : Не-а,там изначально пятипроводка с заземлением по системе TN-C-S,а у вас получиться своя земля не связанная с трансом и линией.И два УЗО последовательно,одно общее на 100 мА и отдельно на группы.

Т.е. что бы получить заземление по ТТ, на моей схеме надо добавить общее УЗО на 100 мА под двуполюсным автоматом? Правильно?

извиняюсь за схему :) пишу с планшета, красивую не получается нарисовать...

0
Вложение
Детравиль
Детравиль
Эксперт

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

03.07.2014 в 21:45:42

Andrew Nik написал : Если каждую жилу пустить по своей персональной трассе, то, несомненно, общая надежность вырастет примерно в 3 раза :). Но надо чтобы каждая жила была сечением не ниже требуемого.

Ну разумеется, я ж имел в виду кабель 3-жильный, четвёрку минимально. Просто таким способом гораздо меньше землеройных работ по заглублению перемычек, которые тоже нужно приварить да и надёжность-три точки крепления провода к заземлителям вместо одной.

0
Детравиль
Детравиль
Эксперт

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

03.07.2014 в 21:47:44

eag1e, на входе сечение 10мм.кв. и автомат С 25 из каких соображений?

0
eag1e
eag1e
Новичок

Регистрация: 16.04.2012

Люберцы

Сообщений: 30

04.07.2014 в 06:36:53

Детравиль написал : eag1e, на входе сечение 10мм.кв. и автомат С 25 из каких соображений?

Вход в дом будет выполнять электрик СНТ, но не помню какое сечение он говорил, толи 6 толи 10 квадратов будет использовать.. На дом выделяется 5,5 кВт потому автомат на 25. А двуполюсный автомат хотел использовать в качестве рубильника, что бы уезжая можно было обесточить весь дом.. Если для ТТ надо добавить общее УЗО на 100 мА, тогда могу наверно убрать двуполюсный автомат, а отключать дом узошкой этой?

0
mr.energo
mr.energo
Местный

Регистрация: 27.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 121

04.07.2014 в 14:46:37

Здравствуйте. Как делал я? Я вбил возле дома 4 штыря из обыкновенного уголка 50-ки.Лучше сначала выкопать траншейку по контуру где-то на 20 см. Можно использовать арматуру 8-ку или 10-ку. Штыри вбиваете так, чтобы по площади получался квадрат. Можно и в линию, не принципиально. Соединяете их между собой. Либо привариваете полосу, либо на каждый штырь привариваете болтики и прикручиваете провод заземления. Провод заземления в 10 квадрат вполне хватит. Расстояние между штырями заземления сделайте 1-1.5 метра. Прикапываете всё это дело и выводите провод заземления из под земли наружу. Далее ведёте его в ваш щит и сажаете на заземляющую шину. Вот и всё.

0
eag1e
eag1e
Новичок

Регистрация: 16.04.2012

Люберцы

Сообщений: 30

04.07.2014 в 15:32:52

mr.energo написал : Здравствуйте. Как делал я? Я вбил возле дома 4 штыря из обыкновенного уголка 50-ки.Лучше сначала выкопать траншейку по контуру где-то на 20 см. Можно использовать арматуру 8-ку или 10-ку. Штыри вбиваете так, чтобы по площади получался квадрат. Можно и в линию, не принципиально. Соединяете их между собой. Либо привариваете полосу, либо на каждый штырь привариваете болтики и прикручиваете провод заземления. Провод заземления в 10 квадрат вполне хватит. Расстояние между штырями заземления сделайте 1-1.5 метра. Прикапываете всё это дело и выводите провод заземления из под земли наружу. Далее ведёте его в ваш щит и сажаете на заземляющую шину. Вот и всё.

Спасибо! А что у вас с узо? Одно общее на 100 мА, и дальше еще по одному на каждую линию?

0
Igor I
Igor I
Новичок

Регистрация: 07.03.2013

Краснодар

Сообщений: 55

04.07.2014 в 16:28:34

Коллеги, а подскажите пожалуйста, близость септика влияет на контур заземления? С одной стороны увлажнение - вроде хорошо. С другой стороны, возможно, быстрее корродирует металл.

Стоит ли его вбивать рядом с септиком?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу