12.11.2015 в 17:14:16
Посмотрел вашу схему в 25 сообщении - не вижу положительных изменений.
12.11.2015 в 18:26:13
SB3 написал : Посмотрел вашу схему в 25 сообщении - не вижу положительных изменений.
Вот так? Только еще на каждое УЗО по двухполюсному автомату?
Подскажите, если понадобится подключить стабилизатор соответствующей мощности,то его правильнее всего будет поставить между переключателем на генератор и главным(общим) авдт?
13.11.2015 в 11:33:04
ramzesss написал : Вот так? Только еще на каждое УЗО по двухполюсному автомату?
А мне прошлый вариант схемы был более симпатичен. От перегрузки РН было защищено автоматом на 40А, а от КЗ вводным автоматом на 63А. И для дома без электрообогрева этого более чем достаточно. Зато какая значительная экономия на автоматике была (40А против 63А в последней схеме)
13.11.2015 в 21:29:19
Solovey, Предложу на совет обе, подсчитаю сметы и решим. У нас сейчас такое творится с этими ценами что иногда натыкаюсь на то что 63А УЗО что на 40А стоят одинаково если хорошо поискать. Планирую брать ABB, исходя из данных на сайте cs-cs то их не надо защищать автоматами если правильно подключить. По этому посмотрю какая разница в стоимости получится.
13.11.2015 в 22:12:04
Не вижу я у вас на схеме 2P АВ перед УЗО. На котёл 9кВт - С50А -до фига) В40А не пробовали?)
13.11.2015 в 22:42:15
SB3 написал : Не вижу я у вас на схеме 2P АВ перед УЗО. На котёл 9кВт - С50А -до фига) В40А не пробовали?)
Извиняюсь, забыл номинал сменить, по идее если я 1P автомат перед УЗО после РН (для защиты РН) заменю на 2P то таким образом дополнительно защищу не только РН но и УЗО. Еще по идее УЗО которое на беседку, насос и прочее нужно тоже защитить (т.к. суммарная мощность автоматов больше мощности УЗО) Вижу два варианта, первый - поставить 2P автомат на 40А (т.к. пусть сумма токов АВ после УЗО хоть и больше, но там очень очень маловероятно что соберется на 40а) , второй - сменить узо на 63А - которое в виду экономии будет защищено не собственным 2Р автоматом, а общим АВДТ.
13.11.2015 в 22:48:37
Лучше - рисуйте. И пронумеруйте все АВ и УЗО.
14.11.2015 в 02:18:42
SB3, Solovey, Стабилизатор под вопросом. Если будет стабилизатор то выкину РН (№2) со схемы и автомат №3, а УЗО №7 Увеличу до 63А и холодильник с АВДТ №6 перенесу под это же УЗО (№7)
14.11.2015 в 13:53:31
ramzesss, Стабилизатор тогда наверное надо ставить до рубильника. Нафига его ставить между генератором и домом?
14.11.2015 в 13:54:52
Solovey, Смысл в том чтобы стабилизатор работал что через обычную сеть, что если в роли источника питания выступает генератор.
Решено что ставим стабилизатор.
Вроде везде все сходится. Возник вопрос, хватит ли на ванную (Розетку, бойлер и стиралку) автомата в 16А ?
14.11.2015 в 15:46:11
ramzesss написал : (Розетку, бойлер и стиралку) автомата в 16А ?
В пиковом режиме нет.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.11.2015 в 15:49:39
Solovey написал : ramzesss, Стабилизатор тогда наверное надо ставить до рубильника. Нафига его ставить между генератором и домом?
Один из вариантов ИБП на весь дом. Или только на необходимое+пару розеток и освещение.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.