Аватар пользователя
mort

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Калуга

Сообщений: 29

02.11.2015 в 14:12:29

Желаю здравствовать! Неожиданно встала проблема, с которой не могу разобраться. Дом 80 кв.м отапливается Бакси экофор24. Разводка двухтрубная тройниками, 3 ответвления на 1 этаже: 1.два радиатора по 5 зубов (которые перед оказией были нарощены до 7), 2.два радиатора по 5 и 7 зубов, 3.три радиатора 5 и 4 зуба, полотенчик и теплый пол в ваанной. И 2 ответвления на 2 этаже: 1.два радиатора 6 зубов 50-й радиатор и 10 зубов 20-й, 2.четыре радиатора: 6 зубов 50-й и 3 радиатора по 10 зубов 20-х. 20-е стоят под высоко расположенными окнами. И вот эти три последних перстали греться после вышеуказанного наращивания. Т.е. стоящий перед ними радиатор теплый, а эти, расположенные в соседней комнате - нет. Я дважды спускал воду, прочистил фильтр на обратке, воздух стравливал, осммотрел краны на посмледнем радиаторе, отключал по очереди - нифига, хололодные. До первого из этих трех идет 25-я труба, дальше 20-я. До того топились исправно. Неужто лишних 4 зубца так повлияли, когда запас у котла внушительный, да и насос в нем исправен. :help

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

02.11.2015 в 14:43:36

mort написал : Неужто лишних 4 зубца так повлияли, когда запас у котла внушительный, да и насос в нем исправен.

самые горячие радиаторы немножко прижмите (вентилями на обратке).....

0
Аватар пользователя
mort

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Калуга

Сообщений: 29

02.11.2015 в 15:08:38

iv.iv, не зависимо, на какой ветке?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

02.11.2015 в 15:22:43

mort, Перекройте все кроме последних. По одному от последнего начинаем ПРИоткрывать. Шаровый,повернутый под 45* - считай открытый!

mort написал : на какой ветке?

Там где лечили дистрофиков.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

02.11.2015 в 16:46:27

mort написал : iv.iv, не зависимо, на какой ветке?

да!грубо говоря нужно распределить расход теплоносителя по участкам.......

0
Аватар пользователя
mort

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Калуга

Сообщений: 29

02.11.2015 в 20:38:08

касимов, с этой веткой так делал, оставил последний, и он остался холодный :cool:

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

02.11.2015 в 22:18:52

mort написал : он остался холодный

Схему.Фото. Камень не мерцает.....

0
Аватар пользователя
mort

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Калуга

Сообщений: 29

05.11.2015 в 09:43:19

iv.iv, спасибо! Получилось.