Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

20.01.2018 в 16:13:26

#6221171

dll2003 написал: с хар.Б

Зачем именно В, сеть дряхлая?

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dll2003

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Москва

Сообщений: 1300

20.01.2018 в 16:29:21

#6221184

MaSeVi написал:

dll2003 написал: с хар.Б

Зачем именно В, сеть дряхлая?

MaSeVi, Не знаю, но большого доверия нету. Пару-тройку лет назад практически все ВЛ в деревне заменили на СИП, раньше голый ламель был. Но когда глав.инженеру заикнулся о трёхфазки, он сказал что теперь нет технической возможности, хотя соседу, через два участка трёхфазку подали, правда это было ещё до перевода воздушек на сип. Подозреваю, что ТП в деревне не модернизировали и его мощности уже под завязку.

0

The Truth Is Out There

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

20.01.2018 в 16:31:34

#6221187

dll2003 написал: ТП в деревне не модернизировали

Так и задайте вопрос

dll2003 написал: глав.инженеру

Всего делов-то. Зато может денюшку сэкономите))

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.01.2018 в 16:33:37

#6221190

MaSeVi, пусть будет б в деревне, особенно если линия длинная, хуже не будет.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

20.01.2018 в 16:34:58

#6221192

Radio написал: хуже не будет.

Поддерживаю всецело...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dll2003

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Москва

Сообщений: 1300

20.01.2018 в 16:40:11

#6221198

MaSeVi написал: Реле, ссылку на которое я Вам дал, решит этот вопрос. Но я ещё раз советую УЗМку...

Radio написал: И вы думаете, что станет более лучше? :) Функция узм - защищать технику от скачков, он прекрасно справляется с этим без двухполюсного контактора.

Это то что УЗМ-51МД, но вроде как там чего-то в последней модели накосячили или нет? Слышал, что сейчас лучше воздержаться от их покупки и заменить на что-то другой. Хотя вот амперметр-вольтметр их брать собираюсь.

0

The Truth Is Out There

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

20.01.2018 в 16:44:50

#6221201

dll2003 написал: УЗМ-51МД

А я это дно и не советовал. УЗМ-51М или УЗМ-50Ц.

dll2003 написал: Хотя вот амперметр-вольтметр их брать собираюсь.

Не собирайтесь, УЗМ-50Ц содержит эти весьма ненужные функции показометра. Берёте его, экономите во всем. Рядом в теме "УЗМ-50Ц" как раз у коллеги Radio пример живой работающего 50Ц...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.01.2018 в 16:45:05

#6221202

dll2003 написал: Это то что УЗМ-51МД,

dll2003 написал: Хотя вот амперметр-вольтметр их брать собираюсь.

Вы обрывочные сведения из захолустьев интернета свалили в одну кучу. :) Нет, не 51мд. Возьмите узм50ц, заодно вольамперметр можно не покупать.

0
Аватар пользователя
dll2003

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Москва

Сообщений: 1300

20.01.2018 в 16:54:16

#6221211

Radio написал: MaSeVi, пусть будет б в деревне, особенно если линия длинная, хуже не будет.

Radio, Ну линиии по дому длинными не будут, дом то всего 6х9, 1эт. + мансарда.

0

The Truth Is Out There

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.01.2018 в 16:54:58

#6221215

dll2003, я про вли говорил. Сколько метров до тп?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

20.01.2018 в 16:55:37

#6221219

dll2003 написал: Ну линиии по дому длинными

Имеется в виду от ТП: потери, соединения множественные и т.д.

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dll2003

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Москва

Сообщений: 1300

20.01.2018 в 16:59:05

#6221225

MaSeVi написал: Не собирайтесь, УЗМ-50Ц содержит эти весьма ненужные функции показометра. Берёте его, экономите во всем. Рядом в теме "УЗМ-50Ц" как раз у коллеги Radio пример живой работающего 50Ц...

Radio написал: Вы обрывочные сведения из захолустьев интернета свалили в одну кучу. :) Нет, не 51мд. Возьмите узм50ц, заодно вольамперметр можно не покупать.

Вот за это огромное спасибо, скорее всего так и сделаю. Напряжение бывает прыгает, вот и хотелось бы визуальный контроль иметь.

0

The Truth Is Out There

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

20.01.2018 в 17:01:39

#6221229

dll2003 написал: визуальный контроль иметь.

Ну, если ради любопытства или там потешить у себя что-нибудь, тогда - да...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dll2003

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Москва

Сообщений: 1300

20.01.2018 в 17:18:35

#6221258

dll2003 написал:

MaSeVi написал: Не собирайтесь, УЗМ-50Ц содержит эти весьма ненужные функции показометра. Берёте его, экономите во всем. Рядом в теме "УЗМ-50Ц" как раз у коллеги Radio пример живой работающего 50Ц...

Radio написал: Вы обрывочные сведения из захолустьев интернета свалили в одну кучу. :) Нет, не 51мд. Возьмите узм50ц, заодно вольамперметр можно не покупать.

Вот за это огромное спасибо, скорее всего так и сделаю. Напряжение бывает прыгает, вот и хотелось бы визуальный контроль иметь.

to Radio и MaSeVi, А брать именно УЗЛ-50Ц УХЛ4?

0

The Truth Is Out There

Аватар пользователя
dll2003

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Москва

Сообщений: 1300

20.01.2018 в 17:28:31

#6221272

MaSeVi написал:

dll2003 написал: визуальный контроль иметь.

Ну, если ради любопытства или там потешить у себя что-нибудь, тогда - да...

MaSeVi, Прошлым летом, иногда замечал что некоторый инструмент как-бы притормаживает, например ручная циркулярка плохо тянет, а вчера вроде пилила нормально. Мультиметром иногда замерял то вроде хорошо, сейчас точных значений не помню, но что-то около 229 было. У меня по соседству родная тётка, один раз у неё в доме поймал меньше 210. Короче, то перенапряжение небольшое бывает, то просадка.

0

The Truth Is Out There

Аватар пользователя
dll2003

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Москва

Сообщений: 1300

20.01.2018 в 17:32:41

#6221279

Еще один вопросец есть, хочу пока возня с газом будет, предусмотреть линии для конвекторов, на весь дом получается около десятка штук, лучше каждый на свой автомат сажать или можно сгрупировать как-то для экономии автоматов? И еще, прочитал, что их лучше автоматом с характеристикой Б защищать, так вот да или можно на цэшки повесить? Ну и если можно на цэшки, то подойдёт ли серия MY которая в ЛМ продаётся?

0

The Truth Is Out There

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

20.01.2018 в 17:38:06

#6221281

dll2003 написал: УХЛ4

УХЛ2 достаточно. У Вас же внутри будет все стоять?

dll2003 написал: меньше 210

Да это ерунда, как и

dll2003 написал: 229

А Вы мерили под нагрузкой?

dll2003 написал: лучше автоматом с характеристикой Б защищать

Уже вам рекомендовали - В.

dll2003 написал: серия MY которая в ЛМ продаётся

А что там можно найти, кроме них? В Москве по крайней мере два офф. магазина Хагер. Я лично посещаю тот, который на Нахимовском. Как правило, у них есть все, что может покрыть нужды на щит в квартиру/дом.

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.01.2018 в 17:40:16

#6221284

MaSeVi написал: УХЛ2 достаточно.

Хорошо сказано! :) Во-первых, для 50ц его в природе не существует, а во-вторых, ухл2 таки избыточно для установки дома. :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

20.01.2018 в 17:42:17

#6221287

Radio написал: Хорошо сказано!

Перепутал!)))

Radio написал: Во-первых, для 50ц его в природе не существует,

В каталоге есть, значит пра! :a

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.01.2018 в 17:46:18

#6221295

MaSeVi, нету в каталоге... 50-51М ухл2 как специзделие написано, а 50ц только ухл4.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

20.01.2018 в 17:48:15

#6221297

Radio, Посмотрите в таблице "тех. хар-ки"...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dll2003

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Москва

Сообщений: 1300

20.01.2018 в 18:21:50

#6221314

Radio написал:

MaSeVi написал: УХЛ2 достаточно.

Хорошо сказано! :) Во-первых, для 50ц его в природе не существует, а во-вторых, ухл2 таки избыточно для установки дома. :)

только Radio, понял, надо разбираться. На сайте миандра глянул там только УЗМ-50Ц АС230В УХЛ4 и как раз там рекомендуют вместо него использовать УЗМ-51МД.

0

The Truth Is Out There

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.01.2018 в 18:35:26

#6221323

Radio, уберите, пож, из данной темы все последние комменты, не касающиеся Hager, т.е. сути топика. А флудить вместе с масеви и проч. насчет УЗМ можно ведь в темах про УЗМ. Я ведь прав? :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.01.2018 в 18:39:44

#6221328

ZooZoo, а что здесь не касается хагера? Здесь как раз хагеровский щит комплектуют, если кто не заметил.

0
Аватар пользователя
dll2003

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Москва

Сообщений: 1300

20.01.2018 в 19:14:55

#6221360

ZooZoo написал: Radio, уберите, пож, из данной темы все последние комменты, не касающиеся Hager, т.е. сути топика. А флудить вместе с масеви и проч. насчет УЗМ можно ведь в темах про УЗМ. Я ведь прав? :)

ZooZoo, нет не правы, у меня кроме узм все остальное будет хагеровское от вводного автомата на 32А до линейных АВ на 6А, 10А и 16А. А если вы такое умный, то пожалуйста, жду от вас толкового совета где дешевле всего хагеровскую модульку купить, про e-volt-e и ЛМ я уже знаю.

0

The Truth Is Out There

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.01.2018 в 20:55:04

#6221445

Radio написал: что здесь не касается хагера?

флуд про УЗМ в непрофильной теме

dll2003 написал: у меня кроме узм все остальное будет хагеровское

я рад за вас, вы даже не представляете как

dll2003 написал: если вы такое умный

вроде бы я вас ОНОм не называл... ;)

dll2003 написал: жду от вас толкового совета где дешевле всего хагеровскую модульку купить

на сколько % от е-вольты, если не секрет, для вас дешевле всего?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.01.2018 в 21:19:53

#6221472

ZooZoo написал: флуд про УЗМ в непрофильной теме

Это не флуд, это офтоп. Изучите соответствующую терминологию и впредь не употребляйте неподобающую. И правила тоже изучите заодно, чтоб два раза не учить.

4.3.7. Оффтопик, т.е сообщения не по теме дискуссии. Небольшие и кратковременные отступления от темы допустимы.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.01.2018 в 21:23:09

#6221475

Radio написал: Это не флуд, это офтоп

в данном случае это был 100% флуд, а не оффтоп (и пишите грамотно :), но это не суть, конечно) зы. закроем прения не по теме топика, надеюсь?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

20.01.2018 в 21:25:59

#6221479

Radio написал: Небольшие и кратковременные отступления от темы допустимы.

Вот , волюнтаризм в чистом виде , использование служебного положения :( :p

Radio написал: Оффтопик, т.е сообщения не по теме дискуссии.

я про Hager ничего не увидел - одни УЗМ-ы :confused:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.01.2018 в 21:31:39

#6221484

serj12, 38 страниц одних узмов? :eek: кошмар какой... надо почистить.