MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16993

23.01.2018 в 01:18:03

dll2003 написал: наверное на гольфе

Хороший выбор!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dll2003
dll2003
Эксперт

Регистрация: 06.09.2013

Москва

Сообщений: 1300

23.01.2018 в 01:34:48

Есть вопрос по подключению к УЗО автоматов. У хагера есть вариант снизу вывод узо соединяется с автоматами шиной, а выводы линий подключаются к верхним клеммам автоматов. Но если у нас автоматы однополюсные, то понизу на пути шины попадается нулевой вывод узо. Делал ли кто так и как решали проблему?

Раньше у хагера были узо с правым расположением нулевого проводника, сейчас не знаю. Все УЗО которые видел с правым расположением нулевого проводника.

0

The Truth Is Out There

dll2003
dll2003
Эксперт

Регистрация: 06.09.2013

Москва

Сообщений: 1300

23.01.2018 в 01:35:25

MaSeVi написал:

dll2003 написал: наверное на гольфе

Хороший выбор!...

MaSeVi, Поживём увидим, ну все равно спасибо.

0

The Truth Is Out There

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

23.01.2018 в 07:26:15

dll2003 написал: Делал ли кто так и как решали проблему?

зуб откусите и нет проблемы

0
virezka
virezka
Новичок

Регистрация: 28.01.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

28.01.2018 в 13:05:44

День добрый. Посоветуйте по Санкт-Петербургу нормального продавца или с Москвы только заказывать?

0
Volniy
Volniy
Новичок

Регистрация: 09.01.2018

Омск

Сообщений: 10

29.01.2018 в 02:26:10

Кто знает - чем отличаются (по содержимому) автоматы MY на 4,5 кА и МС на 6,0 кА? Ну, кроме цены? Вскрытие двух экземпляров отличий не выявило. Совсем.

0
Sashankaban
Sashankaban
Новичок

Регистрация: 08.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 9

13.02.2018 в 09:44:34

Добрый день. Скажите, можно ли к АВ подключить два расцепителя минимального и максимального напряжения - MZ206 и MZ209? Или к автомату допускается подключение только чего-то одного?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16993

13.02.2018 в 09:50:52

Sashankaban написал: подключение только чего-то одного?

Чего-то одного...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.02.2018 в 09:57:32

Sashankaban, изучайте http://www.e-volta.ru/ftpgetfile.php?id=67

0
Sashankaban
Sashankaban
Новичок

Регистрация: 08.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 9

13.02.2018 в 10:33:09

Цитата из документа: "- В однофазных сетях, расцепитель перенапряжения комбинируется с 1-м независимым расцепителем (MZ203..MZ206) и 2-мя доп. контактами (MZ201,MZ202) максимум или только с 3-мя дополнительными контактами, максимум;"

Из текста как будто можно комбинировать MZ209+MZ206+АВ.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.02.2018 в 10:36:55

Sashankaban написал: Из текста как будто можно комбинировать MZ209+MZ206+АВ.

Конечно можно, поэтому и дал читать

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.