diman047 написал :
А почему тогда в комнате она не потеют?
В комнате стены имеют достаточное сопротивление теплопередаче, чтобы поддерживать температуру воздуха на необходимом уровне для предотвращения падения температуры внутреннего стекла ниже "точки росы". На лоджии стены на это не рассчитаны.
Чтобы не было конденсата на лоджии, надо делать полноценное утепление, чтобы температура на лоджии не опускалась ниже хотя бы +15.
diman047 написал :
Балкон у меня намного утепленный, пеноплексом+ пенофол
diman047 написал :
Просто проветривать-это конечно хорошо, только смысл тогда утепления?
Смотря какое утепление сделано. При чисто номинальном утеплении, т.е. когда нет задачи сделать лоджию частью жилого помещения, с организацией на ней источника тепла, придется учитывать появление конденсата на стеклах при открывании балконной двери и придумывать какой-то сток или проветривать лоджию. Замерьте температуру на лоджии. Если она ниже +10, а это значит, что эту же температуры и даже ниже имеет стекло, то без конденсата не обойдется при среднестатистических значениях температуры и влажности комнатного воздуха, попадающего на это стекло из помещения.
diman047 написал :
1-2х камерные стеклопакеты не стоят ни у кого? С ними и вправду такая же проблема?
Надо подробно разбираться, как сделано утепление лоджии, достаточен ли слой утеплителя для обеспечения достаточного теплосопротивления стен и перекрытий. Как организован приток тепла на лоджию. Только тогда можно будет понять решит ли проблему установка стеклопакетов или это будет просто трата денег, а на результатах практически не скажется.