05.11.2015 в 11:42:08

Добрый день! Имеем стену из армированного бетона в которой розетки выведены снизу (трубка от подразетника уходит в низ), на полу выполнена ЦПС стяжка, требуется перенести розетку на 3 метра в сторону с поворотом на 90 град. Из инструмента имеется штроборез BOSCH 35. Что лучше, резать стену или прорезать борозду в стяжке? Можно ли вообще штроборезом резать стяжку, если да, то чем потом заделать борозду.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

05.11.2015 в 13:42:14

Конечно, стяжку режьте. Заделывать любой ЦПС, штукатуркой, плиточным клеем и т.п. - по барабану.

0
Сифон
Сифон
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Котельники

Сообщений: 356

05.11.2015 в 13:49:42

только не забывайте что в стяжке могут быть провода и отопление, накиданные хз как.

0
prostoy
prostoy
Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

05.11.2015 в 15:22:23

Спасибо друзья. Думал, что стяжку лучше не повреждать. Батареи отдельными стояками идут, а вот куда в пол уходит пластиковая трубка с проводом черного цвета от розеток это для меня загадка, может в плиту залита, а может сверху лежит и на неё стяжку налили уже.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.11.2015 в 16:00:30

prostoy написал : Что лучше, резать стену или прорезать борозду в стяжке?

надеюсь, горизонтально штробить стену не будете?

0
Евгений Решетников
Евгений Решетников
Местный

Регистрация: 26.10.2015

Краснодар

Сообщений: 184

05.11.2015 в 16:59:12

У меня сейчас на объекте так, стяжка уже лежит от застройщика, как и проводка... По полу легко и приятно нарезал штроб и заделал чем под руку попалось. С детектором проводки, хотя и без него бы не ошибся - стяжка 5 см почти везде (застройщик не заморачивался измерениями и налил везде щедро), проводка идет в самом низу и когда пересекаешь штробой, не задеваешь. А пилить ЖБ, когда без этого можно обойтись - адова задача, да и диски алмазные жалко.

0
5050123
5050123
Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

06.11.2015 в 08:07:20

andrewkhv, А насколько страшна горизонтальная штроба глубиной в 18 мм (до первого слоя арматуры ещё как минимум 12 мм) для закладки гофры с кабелем?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.11.2015 в 08:20:35

5050123 написал : А насколько страшна горизонтальная штроба глубиной в 18 мм

в случае несущей стены - примерно как надрез стеклорезом на стекле

0
5050123
5050123
Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

06.11.2015 в 09:18:33

andrewkhv написал :

5050123 написал : А насколько страшна горизонтальная штроба глубиной в 18 мм

в случае несущей стены - примерно как надрез стеклорезом на стекле

Стена несущая (дом строился по технологии тоннельной опалубки), толщина стен 200 мм. Вы не подумайте, я не стебусь, мне действительно не понятно каким образом такая штроба может повредить такой стене.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.11.2015 в 09:34:22

5050123 написал : мне действительно не понятно каким образом такая штроба может повредить такой стене.

механизм примерно как со стеклорезом. это не шутка. нельзя несущие бетонные стены штробить горизонтально. вертикально без фанатизма можно.

0
5050123
5050123
Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

06.11.2015 в 10:10:44

andrewkhv написал :

5050123 написал : мне действительно не понятно каким образом такая штроба может повредить такой стене.

механизм примерно как со стеклорезом. это не шутка. нельзя несущие бетонные стены штробить горизонтально. вертикально без фанатизма можно.

А как быть с подрозетниками? Нужно добавить 4 штуки в ряд.