Антонович
Антонович
Местный

Регистрация: 29.03.2013

Евпатория

Сообщений: 252

06.11.2015 в 23:24:59

В своем СНТ выбили разрешение на "Увеличение отведенной мощности" с 30квт до 310квт.Естественно,что старое ТП60 такой мощности выдать не сможет,мы купили новое КТП400.Новое, с Тюменского завода, со всеми лицензиями и проверками http://pixs.ru/showimage/DSCN1881JP_2539813_19302634.jpg http://pixs.ru/showimage/DSCN1882JP_5051174_19302646.jpg На сей момент "Фирма исполнитель" кричит изысканым матом о том,что мы приобрели абсолютно неправильное изделие,что в нем нет ВВ шкафа и КТП нужно срочно везти в Симферополь и переделывать!Ошиновки типа отсутствуют и Т.Д По паспорту моей подстанции КТП с мощностью от 25 до 400кквт могут идти "Без ВВ коридора",а вот от 400 и выше- с коридором. Мне просто охота промониторить вопрос-наши Крымские энергоиженеры правы в своих претензиях,или это элементарный развод на бабки под видом соблюдения ТУ и прочих требований http://pixs.ru/showimage/DSCN1887JP_5777089_19413968.jpg http://pixs.ru/showimage/DSCN1888JP_7997172_19413989.jpg http://pixs.ru/showimage/DSCN1894JP_6386545_19414004.jpg

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

07.11.2015 в 13:41:50

Вы сами то поняли свой вопрос? :confused: В вашем СНТ есть электрик? Лучше чтобы вопросы задавал он...

0
Антонович
Антонович
Местный

Регистрация: 29.03.2013

Евпатория

Сообщений: 252

07.11.2015 в 14:02:00

Ixtim написал : Вы сами то поняли свой вопрос? :confused: В вашем СНТ есть электрик? Лучше чтобы вопросы задавал он...

Сегодня я за электрика. Вопрос очень легко формулируемый Куплена КТП российского производства с сертификатами качества и прочей документацией.Сейчас проходит подготовительный этап по монтажу подстанции.Составлением ТУ и монтажем будет заниматься "Фирма",но представители фирмы заявляют,что даное КТП не соответствует никаким российским нормам и требует переделки. Вот и вопрос "Правы ли представители "Фирмы" ,или их требования направлены на выкачку денег из СНТ?" На вопрос "Почему покупкой КТП занимались не после составления проэктной документации?" отвечу,что за время решения вопросов по замене ТП цены на КТП выросли вдвое и не факт,что не вырастут еще.От того купили то,что купили.Итак цена с доставкой в крым составила 500 000.Хотя в начале лета могли бы вложиться в 300 тысяч

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

07.11.2015 в 15:20:36

Все ваши беды от некомпетентности... Подрядчик это просёк, и будет выкачивать с вас бабло, таков бизнес - ничего личного. Ищите квалифицированного специалиста-электрика, иначе скупой платит дважды. На интернет больших надежд не питайте - это большая помойка, в которой тоже надо уметь разбираться...

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

07.11.2015 в 16:11:53

Пусть ваша "фирма" - все их притенении по поводу не соответствия КТП, в письменном виде для начала изложит и подробно опишет: что и чему не соответствует, а потом уже можно будет вам что-то конкретное советовать. Или даже сделать проще - обратится с этой письменной претензией на завод изготовитель.

0
ZaxvatovM
ZaxvatovM
Новичок

Регистрация: 08.03.2012

Саранск

Сообщений: 76

07.11.2015 в 16:28:20

"Фирма" права. В таких КТП нет РУ-6/10кВ. Её нельзя подключать к ВЛ так как нет разъединителя и защиты на стороне 6/10кВ.

0
Антонович
Антонович
Местный

Регистрация: 29.03.2013

Евпатория

Сообщений: 252

07.11.2015 в 16:43:22

Подошел к своему электрику и задал "Умный вопрос".Он слез со столба внимательно посмотрел мне в глаза и развел руками- в его ПТУ такому не учили... Я начал мониторить вопрос о "компетентности" своего ТП,потомучто в понедельник (9.11.2015) еду в Симферополь заключать договор.А вот на что именно "заключать" еще не разобрался!Вроде бы должны составить проэктную документацию,но видать "фирме" этого маловато-нужно еще чего нибудь "заинженерить". По поводу моей "квалифицированности" я конечно спорить не буду-всего навсего 4 группа допуска,да и то в 1993 году для обслуживания рентгеновской апппаратуры.Немного другой профиль-не энергетический а,просто электротехнический. Простому человеку невозможно знать все "от и до".

0
Антонович
Антонович
Местный

Регистрация: 29.03.2013

Евпатория

Сообщений: 252

07.11.2015 в 16:48:35

ZaxvatovM написал : "Фирма" права. В таких КТП нет РУ-6/10кВ. Её нельзя подключать к ВЛ так как нет разъединителя и защиты на стороне 6/10кВ.

К ВЛ собирались подключать через отсекатель на столбе (такие стояли и стоят на всех отводах от ВЛ к трансформатору).Или эти отсекатели уже не используются!?Тогда точно "мы попали" на доработку ТП

0
ZaxvatovM
ZaxvatovM
Новичок

Регистрация: 08.03.2012

Саранск

Сообщений: 76

07.11.2015 в 16:55:19

Разъединитель действительно можно установить на опоре. Но ещё нужен отсек для предохранителей и доступ к ним. Короче нужен отсек для предохранителей 6/10кВ.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

07.11.2015 в 17:01:29

ну вот "целитель по фото" тут как тут... ща надаёт советов... :D :D один другого ценнее... :mad: здесь таких "целителей" пруд пруди...

0
ZaxvatovM
ZaxvatovM
Новичок

Регистрация: 08.03.2012

Саранск

Сообщений: 76

07.11.2015 в 17:13:17

Ixtim написал : ну вот "целитель по фото" тут как тут... ща надаёт советов... :D :D один другого ценнее... :mad: здесь таких "целителей" пруд пруди...

Если вы это мне. То я работаю в энергетике 30 лет. КТП такого типа установлено у нас на ПС 100/35/10кВ как хоз.нужды.Подключена к ячейке 10кВ .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.