MPrk
MPrk
Местный

Регистрация: 14.12.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 128

14.12.2006 в 06:43:48

Был сегодня в сроящейся (практически уже построенной) квартире. Не понравилось, как сделали отопление. Во-первых, заменили радиаторы М-140 (которые были указаны в договоре) на стальные. Во-вторых, смонтированы эти радиаторы ВПРИТЫК к стене. В третьих, в большой комнате радиатор пустили ВДОЛЬ стены, а не под окном (как было предусмотрено проектом). Пойду не сегодня-завтра разбираться со строителями, всвязи с этим вопросы "бывалым" ;-)

  1. На сколько стальные радиаторы (могу выложить фотографию для идентификации) хуже/лучше чугунины М-140?
  2. Нарушены ли правила монтажа радиаторов (нез зазора со стеной)?

Заранее спасибо...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25010

14.12.2006 в 11:02:09

MPrk

  1. Лучше - легче, меньше тепловая инерция. Хуже - ржавеют многократно быстрее.
  2. Есть монтажная инструкция на радиаторы - там указано.

Пусть приводят в соответствие с проектом - иначе это потенциально грозит Вам серьёзными проблемами впоследствии.

0
MPrk
MPrk
Местный

Регистрация: 14.12.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 128

14.12.2006 в 13:53:49

А вот и фотография:

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25010

14.12.2006 в 14:06:30

MPrk

Это не радиаторы, это конвекторы, "страшилки" из поста #2 отменяются. :) Ржавеют не быстрее толстостенных труб, давление выдерживают тоже аналогично. Из минусов - дизайн на любителя, чистить снаружи неудобно, радиационная составляющая ничтожная.

Несколько смущает отсутствие вентилей для отсечки - самому конвектору они без надобности, а для чистки/ремонта/замены регулятора могут и понадобиться.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11279

15.12.2006 в 01:42:49

2MPrk скорее всего дом высотный,поэтому и заменили для подстраховки по давлению теплоносителя,теплоотдача низкая у этих конвекторов,где то 12 см. оребренной поверхности на 1 м.кв.,зато давление выдерживают такое как и трубы,в новостройках Москвы при начале отделочных работ за счет хоз. квартиры они чаще всего меняються,это очень практичные конвекторы для инвестора, за счет небольшой цены,но иногда жильцы их и оставляют,вобщем вам решать

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Резидент

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

15.12.2006 в 08:46:44

2Tehnik-san
С каким максимальным давлением Вы сталкивались?????

2MPrk
я думаю, все гораздо прозаичнее Смотреть надо не договор, а проект системы отопления. Вот если там нарисованы чугунки....... а стоят конвектора.......

0
MPrk
MPrk
Местный

Регистрация: 14.12.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 128

15.12.2006 в 10:34:23

ВТБ! написал : MPrk ... Несколько смущает отсутствие вентилей для отсечки - самому конвектору они без надобности, а для чистки/ремонта/замены регулятора могут и понадобиться.

А такая синенькая штуковинка - это не вентиль? Кроме того там сбоку есть круглый регулятор...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25010

15.12.2006 в 11:01:40

MPrk написал : синенькая штуковинка - это не вентиль?

Это его ручка, вероятно. Чистку этого регулирующего вентиля я и имел ввиду. Если она когда-нибудь понадобится, конечно; может это и лишнее...

0
MPrk
MPrk
Местный

Регистрация: 14.12.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 128

15.12.2006 в 15:32:22

Всем спасибо ;-)

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11279

16.12.2006 в 03:53:52

[QUOTE=!A_n_d_y!] 2Tehnik-san
С каким максимальным давлением Вы сталкивались?????
Рабочее давление 12,опрессовочное 16 на системе отопления жил. комплекс "Триумф-Палас" Москва

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Резидент

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

16.12.2006 в 06:35:41

2Tehnik-san

Интересно. И не боитесь? Постоянно 12 ? .Официально - паспортные?? КАК пробили такие цифири :eek: или самостоятельно играют на грани фола?

У нас (по крайней мере занкомые адреса, где было 12 очков, в этом отопительном сезоне порезали до 10 ) ибо "нарушаются ГОСТ Р 51617-2000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ . и Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 г. Москва "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" " где прописано 6 атм для чугунины и 10 для всех прочих При превышении на 25% плата не вносится ....... Вот где раздолье жильцам...... меняй что хош на что хош .... И эксплуатационщики будут молчать .........