09.11.2015 в 12:18:35
Уважаемые повелители электронов. Собираюсь делать ремонт в квартире. В принципе схему нарисовал, расчеты провел. Разводку планирую делать по потолку.Дом - монолитный. Потолки везде натяжные, в прихожей реечные. Столкнулся вот с какой проблемой.
09.11.2015 в 13:33:41
1) в гофре крепить проще и очень дешево, хомуты часто выпадывают. А так вот цитата: В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. 2) либо нум, либо ВВГнг-LS
Переделка зарядных устройств и не только
09.11.2015 в 13:39:55
09.11.2015 в 15:03:57
1) Гофра нафиг не нужна на потолке. Первые метры трассы от щитка по коридору можно использовать проволочный лоток (гораздо проще монтаж и потолок меньше долбить). Дальше по комнатам конечно в лотке смысла нет.
2) Для себя любимого только ВВГнг-LS. да еще и брендовый (Кольчугино, РЭК/PRYSMIAN) NYM и раньше "плакал", и в 2015 году был отмечен случай плачущего NYMа вроде от Севкабеля. Так что ну его нафиг это NYM...
09.11.2015 в 16:26:41
Только новый провод прикреплять к старому и вдвоем с обеих сторон его протягивать вот единственный теоретически и практически возможный способ. Просто так и более небольшого куска провода и на полу не засунешь в новую гофру.
09.11.2015 в 19:14:07
Спасибо! Ясность более менее внесена.
09.11.2015 в 21:20:20
09.11.2015 в 23:35:42
Вот такую разводку сделал в монолитной двушке. Кабель NYM, для освещения сечение 3х1.5, для розеток 3х2.5, розетки на кухне - 3х4, варочная панель - 3х6, пластиковые распредкоробки, коннекторы Wago, "бюджетные" дифавтоматы и УЗО в дальнейшем будут заменены на что-нить поприличней. Никаких проблем с засовыванием в гофру не заметил, в принципе, особой нужды в гофре нету, но лично мне так удобнее монтировать, да и выглядит красивше :) (для освещения использована черная гофра, для розеток - серая, ТВ и витая пара - оранжевая).
09.11.2015 в 23:35:42
Вот такую разводку сделал в монолитной двушке. Кабель NYM, для освещения сечение 3х1.5, для розеток 3х2.5, розетки на кухне - 3х4, варочная панель - 3х6, пластиковые распредкоробки, коннекторы Wago, "бюджетные" дифавтоматы и УЗО в дальнейшем будут заменены на что-нить поприличней. Никаких проблем с засовыванием в гофру не заметил, в принципе, особой нужды в гофре нету, но лично мне так удобнее монтировать, да и выглядит красивше :) (для освещения использована черная гофра, для розеток - серая, ТВ и витая пара - оранжевая).
09.11.2015 в 23:56:02
КРО написал : На фотографиях и форумах все провода проложены в гофрах. Кто то говорит, что это по требованиям, кто то говорит, что это для сменяемости проводки. Но я как то слабо представляю как можно при таких изгибах и таком количестве протянуть в гофре провод.
Открою Вам страшную тайну. Если речь идет не о прокладке кабелей по полу (под будущую стяжку), то гофра - просто способ срубить бабосов с заказчика.
10.11.2015 в 00:17:35
Yurabbb написал : для освещения использована черная гофра, ... ТВ и витая пара - оранжевая
можно ссылки на данные гофры плиз?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.