КРО
КРО
Новичок

Регистрация: 04.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

09.11.2015 в 12:18:35

Уважаемые повелители электронов. Собираюсь делать ремонт в квартире. В принципе схему нарисовал, расчеты провел. Разводку планирую делать по потолку.Дом - монолитный. Потолки везде натяжные, в прихожей реечные. Столкнулся вот с какой проблемой.

  1. На фотографиях и форумах все провода проложены в гофрах. Кто то говорит, что это по требованиям, кто то говорит, что это для сменяемости проводки. Но я как то слабо представляю как можно при таких изгибах и таком количестве протянуть в гофре провод. Можно ли провод просто уложить в стены, а на потолке на хомутах?Все равно все коробки планирую устанавливать в прихожей, так как реечный потолок разобрать можно.
  2. Какой провод на вашь взгляд лучше ВВГнг или NYM?
0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

09.11.2015 в 13:33:41

1) в гофре крепить проще и очень дешево, хомуты часто выпадывают. А так вот цитата: В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. 2) либо нум, либо ВВГнг-LS

0

Переделка зарядных устройств и не только

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.11.2015 в 13:39:55

  1. Гофра в проводке не нужна. Сменяемость это миф. Требований таких нет.
  2. ВВГнг.
0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.11.2015 в 15:03:57

1) Гофра нафиг не нужна на потолке. Первые метры трассы от щитка по коридору можно использовать проволочный лоток (гораздо проще монтаж и потолок меньше долбить). Дальше по комнатам конечно в лотке смысла нет.

2) Для себя любимого только ВВГнг-LS. да еще и брендовый (Кольчугино, РЭК/PRYSMIAN) NYM и раньше "плакал", и в 2015 году был отмечен случай плачущего NYMа вроде от Севкабеля. Так что ну его нафиг это NYM...

0
Гоcть.
Гоcть.
Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 271

09.11.2015 в 16:26:41

Только новый провод прикреплять к старому и вдвоем с обеих сторон его протягивать вот единственный теоретически и практически возможный способ. Просто так и более небольшого куска провода и на полу не засунешь в новую гофру.

0
КРО
КРО
Новичок

Регистрация: 04.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

09.11.2015 в 19:14:07

Спасибо! Ясность более менее внесена.

0
voltel
voltel
Местный

Регистрация: 02.04.2013

Екатеринбург

Сообщений: 170

09.11.2015 в 21:20:20

  1. в гофре нет смысла
  2. ВВГнг-LS. Если поработаете с нюмом запомните на всю жизнь, особенно если гофру возьмете. А потом он еще течь начнет...
0
Yurabbb
Yurabbb
Местный

Регистрация: 03.08.2013

Москва

Сообщений: 357

09.11.2015 в 23:35:42

Вот такую разводку сделал в монолитной двушке. Кабель NYM, для освещения сечение 3х1.5, для розеток 3х2.5, розетки на кухне - 3х4, варочная панель - 3х6, пластиковые распредкоробки, коннекторы Wago, "бюджетные" дифавтоматы и УЗО в дальнейшем будут заменены на что-нить поприличней. Никаких проблем с засовыванием в гофру не заметил, в принципе, особой нужды в гофре нету, но лично мне так удобнее монтировать, да и выглядит красивше :) (для освещения использована черная гофра, для розеток - серая, ТВ и витая пара - оранжевая).

0
Yurabbb
Yurabbb
Местный

Регистрация: 03.08.2013

Москва

Сообщений: 357

09.11.2015 в 23:35:42

Вот такую разводку сделал в монолитной двушке. Кабель NYM, для освещения сечение 3х1.5, для розеток 3х2.5, розетки на кухне - 3х4, варочная панель - 3х6, пластиковые распредкоробки, коннекторы Wago, "бюджетные" дифавтоматы и УЗО в дальнейшем будут заменены на что-нить поприличней. Никаких проблем с засовыванием в гофру не заметил, в принципе, особой нужды в гофре нету, но лично мне так удобнее монтировать, да и выглядит красивше :) (для освещения использована черная гофра, для розеток - серая, ТВ и витая пара - оранжевая).

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

09.11.2015 в 23:56:02

КРО написал : На фотографиях и форумах все провода проложены в гофрах. Кто то говорит, что это по требованиям, кто то говорит, что это для сменяемости проводки. Но я как то слабо представляю как можно при таких изгибах и таком количестве протянуть в гофре провод.

Открою Вам страшную тайну. Если речь идет не о прокладке кабелей по полу (под будущую стяжку), то гофра - просто способ срубить бабосов с заказчика.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

10.11.2015 в 00:17:35

Yurabbb написал : для освещения использована черная гофра, ... ТВ и витая пара - оранжевая

можно ссылки на данные гофры плиз?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.