Добрый день форумчане. Тема избитая до боле, но всёже. Взял квартиру в новостройке. нашёл схему проводки в квартире. вводной кабель, а вернее пучёк из 10 жил от подъездного щита в квартиру введён по полу под стяжкой. Трёхкомнатная квартира разделена на 3 контура: свет (1,5кв), розетки(2,5кв) и эл. плита(могу ошибаться но кажется или 3 или 4кв) и плюс заземление. По мне как то не правильно это. В стартовый этап ремонта заложил переделку эл.проводки. Хочу в квартире поставить щиток и разбить квартиру на большее количество контуров (это и удобно и мне кажется более безопасно, в доме как никак дети маленькие) Вопрос мой заключается в следующем: Подскажите как лучше сделать: заказать у управляющей компании работы по вводу в квартиру нового вводного кабеля 3*10кв и от него делать всю разводку в квартире, насколько я понял из статей и форумов вводить кабель в квартиру кабель каналом и гофрой запрещено. Либо может быть возможно использовать введёные в квартиру пучёк проводов, заведя его в квартирный щиток и сделав на дополнительную разбивку на контуры?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

11.11.2015 в 15:35:53

Bleaker написал : вводить кабель в квартиру кабель каналом и гофрой запрещено.

Не знаю о таком запрете. Разве что ваша УК против?

0
Bleaker
Bleaker
Новичок

Регистрация: 11.11.2015

Ковров

Сообщений: 6

11.11.2015 в 15:44:49

Вот наткнулся на это:

Силовой кабель от этажного щита до квартиры требуется прокладывать скрыто. СП 31-110-2003, п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах. Силовые и слаботочные кабеля запрещено совместно прокладывать, только в разных каналах строительной конструкции. 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1).

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

11.11.2015 в 15:49:02

Bleaker, лестничная клетка - это непосредственно "шахта" с лестницами, а не весь подъезд.

0
Bleaker
Bleaker
Новичок

Регистрация: 11.11.2015

Ковров

Сообщений: 6

11.11.2015 в 15:59:58

т.е. хочешь сказать, что это требование к поэтажному коридоу не относится? и я могу спокойно от щита до квартиры в кабель канале протащить силовой кабель и при этом проблем с УК не будет?

0
Bleaker
Bleaker
Новичок

Регистрация: 11.11.2015

Ковров

Сообщений: 6

11.11.2015 в 16:17:21

перелистал весь СП 31-110-2003. Возник вопрос относятся ли требования по прокладке силового кабеля на лестничной клетке к поэтажному коридору? или нет?

0
Bleaker
Bleaker
Новичок

Регистрация: 11.11.2015

Ковров

Сообщений: 6

11.11.2015 в 16:27:02

вот наткнулся на такой документ ПУЭ 7

7.1.35. В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается. Запрещается прокладка от этажного щитка в общей трубе, общем коробе или канале проводов и кабелей, питающих линии разных квартир. Допускается не распространяющая горение прокладка в общей трубе, общем коробе или канале строительных конструкций, выполненных из негорючих материалов, проводов и кабелей питающих линий квартир вместе с проводами и кабелями групповых линий рабочего освещения лестничных клеток, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений.

исходя из вышеизложенного делаю вывод, что я могу проложить силовой кабель от щита до квартиры через поэтажный коридор в гофре + кабель канал, и никаких санкций ко мне применено не будет. так ли это?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

11.11.2015 в 16:32:12

Почитай еще вот это. Разумнее всего будет узнать в УК, как они там к этому относятся.

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

11.11.2015 в 16:39:31

Bleaker написал : вот наткнулся на такой документ ПУЭ 7

7.1.35. В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается. Запрещается прокладка от этажного щитка в общей трубе, общем коробе или канале проводов и кабелей, питающих линии разных квартир. Допускается не распространяющая горение прокладка в общей трубе, общем коробе или канале строительных конструкций, выполненных из негорючих материалов, проводов и кабелей питающих линий квартир вместе с проводами и кабелями групповых линий рабочего освещения лестничных клеток, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений.

исходя из вышеизложенного делаю вывод, что я могу проложить силовой кабель от щита до квартиры через поэтажный коридор в гофре + кабель канал, и никаких санкций ко мне применено не будет. так ли это?

есть металлические кабель-каналы (как пластик, крышка снимается). оцинковка или окрашенные белой эмалью. недешевые правда. выглядят гораздо симпатичнее металлорукава

0
Bleaker
Bleaker
Новичок

Регистрация: 11.11.2015

Ковров

Сообщений: 6

11.11.2015 в 16:51:48

Johnny, прочитал, спасибо. Исходя из прочитанного сделал вывод что запрета нет, т.к лестничная клетка в моём доме отделена от этажного коридора. С УК согласовать наверное придётся именно эстетический аспект вопроса.

0
Bleaker
Bleaker
Новичок

Регистрация: 11.11.2015

Ковров

Сообщений: 6

11.11.2015 в 16:52:51

masana, спасибо за совет. надо будет посмотреть, возможно металическим кабель-каналом и воспользуюсь для закидывания силового кабеля в квартиру.