Бориска66 написал :
Согласно ПУЭ ссылка
16А и 25А соответственно ...
но иметь ввиду, что:
"При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0, 68 для 5 и 6; 0, 63 для 7 - 9 и 0, 6 для 10 - 12 проводов."
Ссылка та же...
Так что для 2,5мм2 16А автомат может ФОРМАЛЬНО не пройти если в трубе проложено и нагружено 10 проводов.
Astravent написал :
Пользователь BV написал :
Ким, Производитель прямо указывает номинал АВ 10А. Точка.
___
АВ защищает проводку, а не устройство. Для 1,5 квадрата ставим 10А, для 2,5 квадрата - 16А. В данном случае достаточно 1,5 квадратов, но и 2,5 не будет криминалом ни разу.
Следуя этой логике можно поставить и 4мм2 и АВ32А?
Только вот что на это скажет сервис производителя, если что случится?
Бориска66, речь о сторонних кабелях, проводах (не проводниках) в той же трубе... на производстве и в офисах такое случается, да в квартирах бывает... но не 10 конечно под полной нагрузкой
Доброй ночи!
Кондиционер, обычная настенная сплит-систем фирмы "DAIKIN", 35-я модель (инвертер). Стоит автомат фирмы "Schneider Electric" 6А. Как по-Вашему мал или в меру? Читаю про 10А в этой теме.
Astravent написал :
Пользователь BV написал :
Ким, Производитель прямо указывает номинал АВ 10А. Точка.
___
АВ защищает проводку, а не устройство. Для 1,5 квадрата ставим 10А, для 2,5 квадрата - 16А. В данном случае достаточно 1,5 квадратов, но и 2,5 не будет криминалом ни разу.
Следуя этой логике можно поставить и 4мм2 и АВ32А?
Только вот что на это скажет сервис производителя, если что случится?
Например,
"у людей две ноги", "у курицы две ноги", значит, "курица - это человек".
Завышение сечения провода не приводит к автоматическому увеличению тока уставки автомата. Он может при этом не обеспечивать селективность и не соответствовать расчетному току групповой линии.
Не нужно использовать АВ в качестве продохранителя нагрузки. АВ защищает проводку, а не устройство.
Предписания следует выполнять. Указал производитель поставить АВ6 - ставьте. Указал применять минимально 1,5 мм2 - исполняйте. Хочется применить вместо 1,5 мм2 4 мм2 - пожалуйста, меньше греться будет. Но АВ при этом увеличивать нельзя.
Что за глупости, с кабелем ПВС практичнее работать, гнется лучше, срок такой же, даже больше
WLM написал: Vzet, по тех. условиям МЕ на SF25 требуется кабель 3х1,5 , но в России на силовые линии всегда и все прокладывают 3х2,5 мм. Если проводка скрытая, то только ВВГ нг или НУМ так как у них срок годности 50 тет, а у ПВС 7 лет.
, по пожаробезопасности более предпочтительный, сечение вполне подходит, потр мощность 900 ватт.
Али Дибиров написал:
Что за глупости, с кабелем ПВС практичнее работать, гнется лучше, срок такой же, даже больше
WLM написал: Vzet, по тех. условиям МЕ на SF25 требуется кабель 3х1,5 , но в России на силовые линии всегда и все прокладывают 3х2,5 мм. Если проводка скрытая, то только ВВГ нг или НУМ так как у них срок годности 50 тет, а у ПВС 7 лет.
, по пожаробезопасности более предпочтительный, сечение вполне подходит, потр мощность 900 ватт.
ПВС по пожарной безопасности не проходит ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...