Astravent написал :
(не ценовой) точки зрения - ВВГнг-ls

Так то с ПВС ценовые отличия минимальны ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66 написал :
Согласно ПУЭ ссылка
16А и 25А соответственно ...

но иметь ввиду, что:
"При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0, 68 для 5 и 6; 0, 63 для 7 - 9 и 0, 6 для 10 - 12 проводов."
Ссылка та же...
Так что для 2,5мм2 16А автомат может ФОРМАЛЬНО не пройти если в трубе проложено и нагружено 10 проводов.

Astravent написал :
Пользователь BV написал :
Ким, Производитель прямо указывает номинал АВ 10А. Точка.

___

АВ защищает проводку, а не устройство. Для 1,5 квадрата ставим 10А, для 2,5 квадрата - 16А. В данном случае достаточно 1,5 квадратов, но и 2,5 не будет криминалом ни разу.

Следуя этой логике можно поставить и 4мм2 и АВ32А?
Только вот что на это скажет сервис производителя, если что случится?

Astravent написал :
Учет этих факторов (ПУЭ) сужает выбор до, практически, ВВГ и NYM в соответствующих исполнениях.

ну так, к слову

BV написал :
Так что для 2,5мм2 16А автомат может ФОРМАЛЬНО не пройти если в трубе проложено и нагружено 10 проводов.

В данном случае речь шла о трех проводниках ...
Формально нагруженных из которых два ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66, речь о сторонних кабелях, проводах (не проводниках) в той же трубе... на производстве и в офисах такое случается, да в квартирах бывает... но не 10 конечно под полной нагрузкой

Доброй ночи!
Кондиционер, обычная настенная сплит-систем фирмы "DAIKIN", 35-я модель (инвертер). Стоит автомат фирмы "Schneider Electric" 6А. Как по-Вашему мал или в меру? Читаю про 10А в этой теме.

С Уважением,

BV написал :

Astravent написал :
Пользователь BV написал :
Ким, Производитель прямо указывает номинал АВ 10А. Точка.

___

АВ защищает проводку, а не устройство. Для 1,5 квадрата ставим 10А, для 2,5 квадрата - 16А. В данном случае достаточно 1,5 квадратов, но и 2,5 не будет криминалом ни разу.

Следуя этой логике можно поставить и 4мм2 и АВ32А?
Только вот что на это скажет сервис производителя, если что случится?

Например,
"у людей две ноги", "у курицы две ноги", значит, "курица - это человек".
Завышение сечения провода не приводит к автоматическому увеличению тока уставки автомата. Он может при этом не обеспечивать селективность и не соответствовать расчетному току групповой линии.
Не нужно использовать АВ в качестве продохранителя нагрузки. АВ защищает проводку, а не устройство.
Предписания следует выполнять. Указал производитель поставить АВ6 - ставьте. Указал применять минимально 1,5 мм2 - исполняйте. Хочется применить вместо 1,5 мм2 4 мм2 - пожалуйста, меньше греться будет. Но АВ при этом увеличивать нельзя.

vnipi, в инструкции (монтажной схеме) прибора приведена электрическая схема подключения с указанием номинала автомата. Следуйте инструкции.

Что за глупости, с кабелем ПВС практичнее работать, гнется лучше, срок такой же, даже больше

WLM написал:
Vzet, по тех. условиям МЕ на SF25 требуется кабель 3х1,5 , но в России на силовые линии всегда и все прокладывают 3х2,5 мм. Если проводка скрытая, то только ВВГ нг или НУМ так как у них срок годности 50 тет, а у ПВС 7 лет.

, по пожаробезопасности более предпочтительный, сечение вполне подходит, потр мощность 900 ватт.

WLM написал:

dimonml написал :

Vzet написал :
протянул ПВС сечением 3х1,5 мм

"Кондейщики" любят это делать, так как "им удобней". Они же не электрики, чтобы знать всякие ПЭУ или заботиться о том, что для клиента будет лучше.

а почему всех под одну гребенку?

Вот по этому:

Али Дибиров написал:
Что за глупости, с кабелем ПВС практичнее работать, гнется лучше

 
К слову о практичности. Многожил еще общимать тонкостенными наконечниками нужно перед закручиванием, а это дополнительная операция.

Регистрация: 26.06.2011 Москва Сообщений: 1880

BV написал:

Astravent написал :
Учет этих факторов (ПУЭ) сужает выбор до, практически, ВВГ и NYM в соответствующих исполнениях.

ну так, к слову

к слову производитель пишет: Предназначен для цепей управления малой мощности в различных установках.

А в описании к ВВГ нг : Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках.

Вот и делайте вывод))

Али Дибиров написал:
Что за глупости, с кабелем ПВС практичнее работать, гнется лучше, срок такой же, даже больше

WLM написал:
Vzet, по тех. условиям МЕ на SF25 требуется кабель 3х1,5 , но в России на силовые линии всегда и все прокладывают 3х2,5 мм. Если проводка скрытая, то только ВВГ нг или НУМ так как у них срок годности 50 тет, а у ПВС 7 лет.

, по пожаробезопасности более предпочтительный, сечение вполне подходит, потр мощность 900 ватт.

ПВС по пожарной безопасности не проходит ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...