igorek73
igorek73
Местный

Регистрация: 04.06.2012

Балашиха

Сообщений: 286

18.11.2015 в 13:46:31

Еще немного "встряну" ;) По поводу "дифов" при переборке щитков от застройщика частенько на санузел отдельный диф.ав ставлю(чаще АВВ) Так ни один за несколько лет не умер.Так как люди кнопку "тест" думаю нажимают для проверки. Во всяком случае проинструктированы ;)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.11.2015 в 13:48:41

MRN, К примеру серия iID, 2 шт УЗО АС И 1шт УЗО А или все АС,но это вам решать

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

18.11.2015 в 15:20:30

Если кому-то кажется - погуглите форум, сколько тут уже "накрылось" дифАВ, а сколько УЗО).Что-то по ощущениям 10 к 1 :)

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

18.11.2015 в 17:31:56

SB3 написал : Если кому-то кажется - погуглите форум, сколько тут уже "накрылось" дифАВ, а сколько УЗО).Что-то по ощущениям 10 к 1 :)

В последний раз у кого-то накрылось АВВ от того, что над щитком в стене просверлили одну дырку перфоратором. Вроде это было F202. :)

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

18.11.2015 в 22:58:50

У Вас на схеме 18 линий. Сколько-то там УЗО, ещё и дифы хотите. А ведь можно по другому. Вместо 6 линий на освещение делаем три. Берём три УЗО: два под сухую нагрузку и одно под "мокрую". Холодильник объединяем с духовкой на линии 3*2,5 (всё равно мощной промышленной духовки не будет, ништяков по холодильнику в хотелках нет). Делаем линию (одну) розетки кухни. Там и микроволновка тоже! Делаем линию "Розетка и свет лоджии" и ставим на неё электронный Шнайдеровский одномодульный дифф. Розетки холла вешаем на линию розеток гостинной.

Стиральная машина забыта, нет?

Итак что получили. Мокрое УЗО и под ним два АВ на 16 ампер и на 6 ампер (розетки и свет в ванной соответственно). Линии освещения (допустим): холл + детская + кухня (под АВ C10 на первом сухом УЗО) и гостиная + спальня (под АВ C10 на втором сухом УЗО). Дифавтомат C10/30mA для лоджии. Всё остальное разделите по двум УЗО (для сухих нагрузок). Посчитайте сколько у Вас модулей занято? Где счётчик, про него не забыли? Не рвитесь занимать все 36 модулей. Хватит Вам и 24-28 модулей, всё одно трудно самому собирать.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

18.11.2015 в 23:58:08

Abrikos написал :

SB3 написал : Если кому-то кажется - погуглите форум, сколько тут уже "накрылось" дифАВ, а сколько УЗО).Что-то по ощущениям 10 к 1 :)

В последний раз у кого-то накрылось АВВ от того, что над щитком в стене просверлили одну дырку перфоратором. Вроде это было F202. :)

Нашёл ту маленькую темку. Там надёжное УЗО начало чихать от пыли и потом накрылось. А ненадёжный дифф. автомат, невообразимо грязный и ржавый внутри работал как часы. :) http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t223767-brendovye-vdt-boyatsya-vibracii-i-stroitelnoj-pyli/ :)

0
MRN
MRN
Новичок

Регистрация: 17.11.2015

Самара

Сообщений: 30

19.11.2015 в 11:44:28

web-rr написал : У Вас на схеме 18 линий. Сколько-то там УЗО, ещё и дифы хотите. А ведь можно по другому. Вместо 6 линий на освещение делаем три. Берём три УЗО: два под сухую нагрузку и одно под "мокрую". Холодильник объединяем с духовкой на линии 3*2,5 (всё равно мощной промышленной духовки не будет, ништяков по холодильнику в хотелках нет). Делаем линию (одну) розетки кухни. Там и микроволновка тоже! Делаем линию "Розетка и свет лоджии" и ставим на неё электронный Шнайдеровский одномодульный дифф. Розетки холла вешаем на линию розеток гостинной.

Стиральная машина забыта, нет?

Итак что получили. Мокрое УЗО и под ним два АВ на 16 ампер и на 6 ампер (розетки и свет в ванной соответственно). Линии освещения (допустим): холл + детская + кухня (под АВ C10 на первом сухом УЗО) и гостиная + спальня (под АВ C10 на втором сухом УЗО). Дифавтомат C10/30mA для лоджии. Всё остальное разделите по двум УЗО (для сухих нагрузок). Посчитайте сколько у Вас модулей занято? Где счётчик, про него не забыли? Не рвитесь занимать все 36 модулей. Хватит Вам и 24-28 модулей, всё одно трудно самому собирать.

Понятно, спасибо подумаю. А не подскажите какие характеристики на УЗО(для сухих зон) должны быть в моем случае? на схемах я обычно вижу люди ставят УЗО 40А 30мА

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.11.2015 в 12:00:34

63А 30мА типА, чтобы голову не забивать) Вы нарисуйте максимальный, хороший вариант. А потом, если хотите - сокращайте до тех пор, пока не почувствуете ущербность получающейся схемы). Вам же за рисование деньги не платить)))

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

20.11.2015 в 01:25:33

MRN написал :

web-rr написал : У Вас на схеме 18 линий. Сколько-то там УЗО, ещё и дифы хотите. А ведь можно по другому. Вместо 6 линий на освещение делаем три. Берём три УЗО: два под сухую нагрузку и одно под "мокрую". Холодильник объединяем с духовкой на линии 3*2,5 (всё равно мощной промышленной духовки не будет, ништяков по холодильнику в хотелках нет). Делаем линию (одну) розетки кухни. Там и микроволновка тоже! Делаем линию "Розетка и свет лоджии" и ставим на неё электронный Шнайдеровский одномодульный дифф. Розетки холла вешаем на линию розеток гостинной.

Стиральная машина забыта, нет?

Итак что получили. Мокрое УЗО и под ним два АВ на 16 ампер и на 6 ампер (розетки и свет в ванной соответственно). Линии освещения (допустим): холл + детская + кухня (под АВ C10 на первом сухом УЗО) и гостиная + спальня (под АВ C10 на втором сухом УЗО). Дифавтомат C10/30mA для лоджии. Всё остальное разделите по двум УЗО (для сухих нагрузок). Посчитайте сколько у Вас модулей занято? Где счётчик, про него не забыли? Не рвитесь занимать все 36 модулей. Хватит Вам и 24-28 модулей, всё одно трудно самому собирать.

Понятно, спасибо подумаю. А не подскажите какие характеристики на УЗО(для сухих зон) должны быть в моем случае? на схемах я обычно вижу люди ставят УЗО 40А 30мА

25 ампер 10 миллиампер. Такие есть у Шнайдера и у Хагера. Главная цифра - 10 миллиампер. Это именно про чувствительность.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

20.11.2015 в 14:04:28

MRN написал : ввод в квартиру

номинал вводного автомата?

MRN написал : но как всегда возник вопрос в ее правильности

бывает хуже.

0

И это пройдёт ...

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

22.11.2015 в 10:05:58

Нас с новой схемой ознакомят?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.