У Вас на схеме 18 линий. Сколько-то там УЗО, ещё и дифы хотите. А ведь можно по другому.
Вместо 6 линий на освещение делаем три.
Берём три УЗО: два под сухую нагрузку и одно под "мокрую".
Холодильник объединяем с духовкой на линии 3*2,5 (всё равно мощной промышленной духовки не будет, ништяков по холодильнику в хотелках нет).
Делаем линию (одну) розетки кухни. Там и микроволновка тоже!
Делаем линию "Розетка и свет лоджии" и ставим на неё электронный Шнайдеровский одномодульный дифф.
Розетки холла вешаем на линию розеток гостинной.
Стиральная машина забыта, нет?
Итак что получили.
Мокрое УЗО и под ним два АВ на 16 ампер и на 6 ампер (розетки и свет в ванной соответственно).
Линии освещения (допустим): холл + детская + кухня (под АВ C10 на первом сухом УЗО) и гостиная + спальня (под АВ C10 на втором сухом УЗО).
Дифавтомат C10/30mA для лоджии.
Всё остальное разделите по двум УЗО (для сухих нагрузок).
Посчитайте сколько у Вас модулей занято? Где счётчик, про него не забыли?
Не рвитесь занимать все 36 модулей. Хватит Вам и 24-28 модулей, всё одно трудно самому собирать.