MRN
MRN
Новичок

Регистрация: 17.11.2015

Самара

Сообщений: 30

17.11.2015 в 14:13:36

Добрый день! Как и у многих при планировании ремонта в квартире возникает вопрос по щиту. Покритикуйте пожалуйста схему. Все стандартно: новостройка\3к, ввод в квартиру, счетчик в общем коридоре в щитке. Автор схемы не я ,мне ее нарисовали но как всегда возник вопрос в ее правильности :). Я в этом деле чайник но в основных понятиях я разбираюсь, ну и естественно опыта в этом деле нет и увидеть недостатки и ошибки в схеме не могу. Подскажите просто общими моментами: правильно\неправильно и чем лучше заменить :) по вашему мнению. Надеюсь вы меня не пошлете учить ПУЭ :) Автоматы и диф.автоматы будут Schneider: 1.6A Schneider, aртикул: A9F79106 http://www.etm.ru/cat/nn/8073395/
2.10A Schneider, aртикул: A9F79110 http://www.etm.ru/cat/nn/5753908/
3.16A Schneider, aртикул: A9F79116 http://www.etm.ru/cat/nn/3169186/
4.20A Schneider, aртикул: A9F79120 http://www.etm.ru/cat/nn/3520877/
5.Диф.16А 30мА 1 шт. Schneider, aртикул: A9D63616 http://www.etm.ru/cat/nn/9022816/ 6.Диф.16А 10мА 1 шт. Schneider http://www.etm.ru/cat/nn/9725421/
7.Диф.20А 30мА 2 шт. Schneider, aртикул: A9D63620 http://www.etm.ru/cat/nn/4099079/
8.Диф.32А 30мА 1 шт. Schneider, aртикул: 19668 http://www.etm.ru/cat/nn/9533583/

Чем больше критики тем лучше..

0
MRN
MRN
Новичок

Регистрация: 17.11.2015

Самара

Сообщений: 30

17.11.2015 в 14:14:22

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.11.2015 в 15:00:06

MRN, Зачем на освещение на каждую комнату свой автомат? Измельчитель, аквасторож, тёплый пол, посудомой, водогрей, ОПС, индикацию напряжения, реле напряжения, не отключаемые линии планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

17.11.2015 в 16:30:26

megrad написал : бла-бла-бла... не отключаемые линии планируете?

Неотключаемые пишытца в месте! ;)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.11.2015 в 16:32:10

Radio, за подсказку спасибо.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MRN
MRN
Новичок

Регистрация: 17.11.2015

Самара

Сообщений: 30

17.11.2015 в 18:39:04

megrad, Ну мне со своей колокольни кажется будет удобнее в том случае когда нужно отключить что-либо отдельно либо в случае КЗ - отключится только конкретная часть а не все освещение.. Измельчитель, гидролок, теплый пол в ванной, посудомойка - да будет, остальное пока нет (но не окончательно)

0
MRN
MRN
Новичок

Регистрация: 17.11.2015

Самара

Сообщений: 30

17.11.2015 в 18:40:45

Меня честно говоря больше волнует правильность использования диф.автоматов в этой схеме - правильно ли.. а вопрос по количеству автоматов на освещение это я думаю вопрос экономии наверное? правильность схемы от этого не страдает?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.11.2015 в 18:50:35

Надо бы поставить перед каждым групповым УЗО по 2P АВ, все УЗО, которые 30мА - взять на 63А тип А. На кондей нужно УЗО+УЗО на духовку с варочной и сойдет пожалуй. Защита от скачков U не нужна? Заземление похоже есть? - 100мА общее селективное УЗО надо. Розетки и осв. лоджии лучше под свои АВ+УЗО. ДифАВ лучше не использовать.

0
MRN
MRN
Новичок

Регистрация: 17.11.2015

Самара

Сообщений: 30

17.11.2015 в 18:58:22

SB3, Заземление есть - общее селективное УЗО это типа противопожарное? По УЗО - понял, но можете пояснить почему вы не рекомендуете ДифАВ?

0
igorek73
igorek73
Местный

Регистрация: 04.06.2012

Балашиха

Сообщений: 286

17.11.2015 в 19:06:02

А что за варочная поверхность с потреблением до 20А?На две комфорки?

0
MRN
MRN
Новичок

Регистрация: 17.11.2015

Самара

Сообщений: 30

17.11.2015 в 19:11:59

igorek73, Варочная панель Bosch PIB651F17E , 4 комфорки , Мощность подключения 7200 Вт, индукционная

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.