MRN написал : igorek73, Варочная панель Bosch PIB651F17E , 4 комфорки , Мощность подключения 7200 Вт, индукционная
Думаю 20А маловато,понятно что все сразу не включите наверно...но 7200/220=32,7А
17.11.2015 в 19:19:32
MRN написал : igorek73, Варочная панель Bosch PIB651F17E , 4 комфорки , Мощность подключения 7200 Вт, индукционная
Думаю 20А маловато,понятно что все сразу не включите наверно...но 7200/220=32,7А
17.11.2015 в 19:23:06
igorek73, Да вы правы наверное, т.е заменить на 32-40А. Спасибо!
17.11.2015 в 19:35:57
Загляни может что понравится в 241 пост :popcorn
Продам УЗМ50М,СР722
17.11.2015 в 19:39:52
Aoz, Посмотрю конечно, но меня пока больше волнует моя схема :)
17.11.2015 в 19:55:02
Запилил считок, пользуясь случаем, покритикуйте пожалуйста, чтобы не плодить темы, дверь есть, пока не ставил :)
17.11.2015 в 20:05:17
SB3, Почитал статьи в интернете по поводу выбора УЗО или диф.автомата, наверное вы правы что вместо ДифАВ на группы надо УЗО+2Р АВ поставить. А можно ли оставить ДифАВ на отдельные потребители, например на варочную поверхность? или тоже не рекомендуете? и порекомендуйте пожалуйста конкретные модели УЗО+2Р АВ на замену моим дифам из Schneider
17.11.2015 в 20:13:09
Radio, Эт вы типа прикалываетесь над моим вопросом? зря , я например когда в своих проектах и на профильных форумах technet.microsoft.com много глупых вопросов слышу - отвечаю даже если мне смешно.. Мало ли этот человек кем работает - возможно он принимает решения в своем департаменте и он захочет работать именно с нашей компанией..
17.11.2015 в 20:20:22
MRN написал : Эт вы типа прикалываетесь над моим вопросом?
Ни в коем случае, просто хвастаюсь.
17.11.2015 в 20:33:40
Radio, Отлично, надеюсь вы потешили свое самомнение. Если вы считаете что хорошо понимаете в этом вопросе то не могли бы вы просто написать: вам надо поменять все дифы на группах на УЗО 40А 30мА + 2Р АВ 25А,B например в каталоге у Шнайдера такие то артикулы.., я думаю у вас займет это меньшее время чем отыскать еще одну прикольную картинку а я бы был благодарен.
17.11.2015 в 21:47:35
MRN написал : не могли бы вы просто написать: вам надо поменять все дифы на группах на УЗО 40А 30мА + 2Р АВ 25А,B
Зачем их менять?? :cool: Вам щас тут понапишут...