Рыжий Тигра написал : А непрерывная циркуляция нужна только при управлении от внутреннего термостата (по теплоносителю). Комнатному термостату температура теплоносителя "по барабану".

Или я чего-то не понимаю в этой "небесной механике", но без циркуляции батареи остынут быстро, да и неравномерно (они все отрегулированы на разную теплоотдачу, поскольку в разных комнатах разные теплопотери).

0
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Местный

Регистрация: 11.11.2006

Винница

Сообщений: 824

18.12.2006 в 14:24:24

vladis_05 написал : Тяга там вентиляторная, все штатное. Если бы ее не было-он бы не пустился (есть датчик).

ИМХО датчик глушит котёл, если тяги нет вообще. Если есть, но паршивая - не глушит.

vladis_05 написал : без циркуляции батареи остынут быстро, да и неравномерно (они все отрегулированы на разную теплоотдачу

Батареи остынут быстро и более-менее равномерно (если батареи более-менее однотипные и температура в комнатах более-менее одинаковая). А вот сами комнаты будут остывать - да, неравномерно. Поэтому термостат должен стоять не там, где теплее всего, и не там, где всего холоднее, а там, где быстрее изменяется температура (чтобы уменьшить общую инерционность системы). А в остальных комнатах, по-видимому, покатят термостатические вентили на батареях (впрочем, я пока не знаю - термостат поставил только позавчера и ещё не со всеми проблемами столкнулся).

0
SimplyRed
SimplyRed
Новичок

Регистрация: 07.06.2006

Москва

Сообщений: 27

19.12.2006 в 12:11:25

vladis_05 написал : Котел-то с закрытой камерой, турбо. Тяга там вентиляторная, все штатное. Если бы ее не было-он бы не пустился (есть датчик).

Стабилизатор стоит? При низком напряжении 190-200 В вентилятор может не создавать необходимого разряжения и не дает сигнал на горелку.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.12.2006 в 12:50:06

SimplyRed написал : Стабилизатор стоит? При низком напряжении 190-200 В

Стоит стабилизатор. И напряжение нормальное. А еще вчера был мастер из сервисной фирмы, подрегулировал, и сказал что такое воспламенение это особенность подвода топлива (состав газа, скачки давления), и не стоит обращать на это внимания. Тем более, что теперь котел стал зажигаться 1 раз в 40-60 минут (без всякого термостата).

0
SimplyRed
SimplyRed
Новичок

Регистрация: 07.06.2006

Москва

Сообщений: 27

19.12.2006 в 13:25:21

vladis_05 написал : Тем более, что теперь котел стал зажигаться 1 раз в 40-60 минут (без всякого термостата).

Ну вот, а Вы боялись :)) Главное, мальчик, чтобы ты хорошо учился! (с)

0
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Местный

Регистрация: 11.11.2006

Винница

Сообщений: 824

19.12.2006 в 17:10:54

vladis_05 написал : теперь котел стал зажигаться 1 раз в 40-60 минут (без всякого термостата).

Э... я упустил: после чего именно котёл стал зажигаться реже?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.12.2006 в 23:13:23

Котел стал реже зажигаться, грубо говоря, после того как был подключен новый контур отопления (огромный, на 12 батарей). Событие это совпало с приходом мастера, он поглядел и сказал что особо регулировать ничего не надо.

0
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Местный

Регистрация: 11.11.2006

Винница

Сообщений: 824

20.12.2006 в 15:20:53

vladis_05 написал : Котел стал реже зажигаться [...] после того как был подключен новый контур [...] на 12 батарей

Ага. И с соответствующим литражом. Т.е. увеличилось суммарное время циркуляции теплоносителя.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.12.2006 в 00:15:36

Рыжий Тигра написал : увеличилось суммарное время циркуляции теплоносителя.

А это что, плохо? Котел вышел на свою номинальную мощность. Скоро к контуру добавятся еще 3 батареи (отапливать гараж), там температура особо не нужна, главное в плюсе быть.

0
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Местный

Регистрация: 11.11.2006

Винница

Сообщений: 824

21.12.2006 в 19:30:49

vladis_05 написал : А это что, плохо?

Наоборот, оч хор. :) А что достигнуто согласование котла и системы по мощности - вообще классно. Жаль, что мне такое не светит - котёл 9 кВт минимум, а квартире при самых пиковых раскладах надо всего 4. Разве что с соседями скооперироваться?.. :)

0
_k0t_
_k0t_
Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

23.12.2006 в 16:46:05

2vladis_05 А какой диаметр газового шланга?