SB3 написал: Ваш оригинал От ЛЭП СИП-4 5х16 -> 4P автомат 32А > медь 5х10 -> эл\счетчик -> селективное узо 63А 300мА -> медь 5х10 до щита №2 в трубе (в земле). По заземлению: от щита №1 пятую жилу (заземление) заизолировать.
Мои комментарии От ЛЭП (вашей линии) СИП-4 5х16 ( откуда у вас там 5х16?!, может 4х16?) -> медь 4 кабеля типа ВВГнг 1х10 -> 4P автомат 32А ( в боксе под пломбу) -> эл\счетчик -> селективное узо 63А 300мА -> медь 5х10 ( учесть способ прокладки кабеля, согласно его описанию от производителя) до щита №2 в трубе (в земле). По заземлению: от ( со стороны!) щита №1 пятую жилу (заземление) заизолировать.
да, вы правы, очепятка. Действительно СИП 4х16. Значит все щиты необходимо заземлить на контур заземления выполненный возле дома. По поводу пятой жилы. После замены участка от щита №1 к щиту №2 медью в трубе (в земле) 5х10. Куда девать 5-ую жилу (это будет заземление пришедшее от контура заземления) пришедшую в щит№1?