21.11.2015 в 12:05:03

jaja написал :

masana написал :

jaja написал :

masana написал : Многожильный провод зажат в клеммы без наконечников.

это, как раз, нормально

Кому?

клеммам автоматов.

И винтам на шинах тоже отлично, думаю ;)

0
Design by Olga
Design by Olga
Новичок

Регистрация: 20.11.2015

Владивосток

Сообщений: 14

21.11.2015 в 12:06:06

Помогите в конкретной ситуации. В квартире ставлю 2 кондиционера LG G12VHT. Потребляемая мощность при охлаждении 1050 Вт, при обогреве 975 Вт. Каждый из них подключается в розетку 16А. Надо ли их ставить на отдельный автомат ( какого номинала?) и если надо, то можно ли 2 кондициононера посадить на 1 автомат?

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

21.11.2015 в 12:09:19

waw0375 написал :

masana написал : Бред. Про контакты в розетке

Расскажи подробнее. Даже спорить не буду.

Три розетки разведенные в распайке. 2,5 в щиток под автомат 32. Три двухкиловаттных чайника. Че сгорит?

Если розетки шлейфом на контактах сгорит первая розетка.

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

21.11.2015 в 12:13:31

Design by Olga написал : Помогите в конкретной ситуации. В квартире ставлю 2 кондиционера LG G12VHT. Потребляемая мощность при охлаждении 1050 Вт, при обогреве 975 Вт. Каждый из них подключается в розетку 16А. Надо ли их ставить на отдельный автомат ( какого номинала?) и если надо, то можно ли 2 кондициононера посадить на 1 автомат?

Вам не надо проектировать илехтрику по советам на форуме. Идите лучше скачайте книжку тоэ для общего развития.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.11.2015 в 12:27:45

Design by Olga,Вы же наверно спец.ВУЗ заканчивали,скорее всего архитектурный,неужели у вас нет ни одного проектировщика по электрике?Или вы просто самоучка и тогда понятно,что вы по электрикам бегаете

0
waw0375
waw0375
Резидент

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2752

21.11.2015 в 12:31:13

masana написал : Три розетки разведенные в распайке. 2,5 в щиток под автомат 32. Три двухкиловаттных чайника. Че сгорит?

Забыл, что ещё кто-то делает распайки... . В таком случае ориентируемся опять-же, на слабое звено; кабель до распайки или на китайский СИЗ в ней. Розетка поплавится- более яркий аргумент для заказчика. И если уж подковырнуть решил, то могу доложить, что ничего не сгорит. Чайники быстрее отключатся.

0
Design by Olga
Design by Olga
Новичок

Регистрация: 20.11.2015

Владивосток

Сообщений: 14

21.11.2015 в 12:45:56

Очень полезные комментарии для меня! Спасибо! Часто заказчики просят порекомендовать рабочих. В плане электрики пока не могу найти тех, за кого могу поручится :sorry: Поэтому приходиться работать с тем кого найдут заказчики.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.11.2015 в 12:48:38

Design by Olga написал : Поэтому приходиться работать с тем кого найдут заказчики.

Не путайте монтаж и проект,а то ваши вопросы больше касаются монтажа.Проект это ваша задача,а не электрика

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

21.11.2015 в 12:50:42

waw0375 написал : то могу доложить, что ничего не сгорит. Чайники быстрее отключатся.

И то верно.

Design by Olga написал : Надо ли их ставить на отдельный автомат ( какого номинала?)

Желательно - один сплит - один кабель ВВГ нг лс 3х2.5,и в крайнем случае - один автомат С16А(главное что бы сплиты одновременно не запускались),а лучше - каждому свой С16А.

0

И это пройдёт ...

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

21.11.2015 в 13:12:29

Design by Olga, довод может быть только один - правила не запрещают занижение уставок срабатывания защиты, если электроприборы при таком занижении работают нормально. Правила запрещают завышение уставок. Номинальный ток автоматов розеточных линий не имеет никакого отношения к номинальному току розеток. В некоторых странах замкнутые в кольцо линии (оба конца линии в зажиме автомата) с большим количеством розеток защищают автоматами или предохранителями 25-30А.

0
Design by Olga
Design by Olga
Новичок

Регистрация: 20.11.2015

Владивосток

Сообщений: 14

21.11.2015 в 14:57:38

Да, очень полезная инфо :applause: Приму к сведению ваши пожелания по уточнению размеров и тд. Прекрасно понимаю, что небольшие расхождения в размерах на чертежах, приводят к неприемлемым погрешностям в итоге. Поэтому ВСЕГДА выезжаю на объект с электриками и лично с ними рисую каждую розетку, расположение софитов, люстр и тд.