Design by Olga написал : Помогите в конкретной ситуации. В квартире ставлю 2 кондиционера LG G12VHT. Потребляемая мощность при охлаждении 1050 Вт, при обогреве 975 Вт. Каждый из них подключается в розетку 16А. Надо ли их ставить на отдельный автомат ( какого номинала?) и если надо, то можно ли 2 кондициононера посадить на 1 автомат?
В данном случае лучше всего ДВЕ самостоятельных линии 2Р С10А - УЗО 40(63А)30мА типА - кондей. Другой"экономный" вариант, который может оказаться хуже.2Р С20А - УЗО 63А 30мА типА - по АВ С10А ( 2Р или 1Р) на каждый кондей.