Alexey_Spb написал :

ebf написал : Это общее правило.Вас сама суть этого не смущает?

Меня вообще смущает приведенная вами таблица.

Есть такое подозрение что это просто какая-то методичка или мануал.

Конечно методичка,для простых французких электриков:правда в этой методички есть всё,а на странице(вверху) которую выложил,есть пункты норм.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.11.2015 в 18:04:55

Alexey_Spb написал : пожалуйста, создайте отдельную тему по этому вопросу. А то мы захламили тему вконец.

Так тема о том и есть,дизайнера не устраивают электрики Владика и их познания,решила спросить тут,ей что то советуют,я интересуюсь тоже и спрашиваю про разницу между АВ и предохранителем на примере таблиц.Видимо мой вопрос сложен,что никто не может что то сказать

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.11.2015 в 18:54:31

Я уже вам ответил:

Alexey_Spb написал : Я думаю что разница из-за разных ВТХ (а именно максимальном токе отключения при одинаковых номинальных). Других объяснений не вижу, а вы?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

20.11.2015 в 19:12:53

Design by Olga написал : В городе Владивостоке просто невозможно найти человека, который бы сделал так как советуют на этом форуме.

В городе Владивостоке мне в магазине попался щиток, в который установили выключатели нагрузки ИЭК вместо групповых автоматов (нижний ряд). Возможно, так и надо (там не поймёшь, что к чему), но я в этом СИЛЬНО сомневаюсь ;)

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

20.11.2015 в 19:52:10

ebf, вот такие тексты из обзора предохранителей, говорят за то, что надо таки смотреть графики срабатывания предохранителей разного класса применения. Обзор Системы предохранителей класса CC используются для «за- щиты конечных сетей» (Branch Circuit Protection). Держатели предохранителей в защитной оболочке разрабо- таны и испытаны в соответствии с Национальным электротех- ническим кодексом США NEC 210.20(A). Это означает, что при непрерывной работе устройства в качестве рабочего тока допускается только 80 % номинального тока. • Характеристика: инерционные, токоограничивающие, 3NW3...- 0HG Инерционные по отношению к перегрузкам и быстродейст- вующие в случае коротких замыканий. Высокое ограниче- ние тока для защиты цепей двигателей.. Примечание: Информацию о компактных держателях предохранителей класса CC для комбинирования со стартерами двигателей см. на стр. 5/25. Эксплуатация при рабочем токе, равном 100 % номинального возможна только в течение короткого времени. Устройства могут быть маркированы бирками клеммных коло- док ALPHA FIX 8WH8120-7AA15 и 8WH8120-7XA05. Существует три разных серии: • Характеристика: инерционные 3NW1...-0HG Для защиты трансформаторов управления, дросселей, ка- тушек индуктивности. Значительно медленнее, чем мини- мальные требования согласно UL для предохранителей класса CC: 12 сек при 2 x In • Характеристика: быстродействующие 3NW2...-0HG Для широкого диапазона применений, предназначены для защиты осветительных приборов, нагревателей, систем управления.

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

20.11.2015 в 19:57:00

jaja написал : электроприборы тоже оборудованы соответствующими (совместимыми) вилками.

нет. Когда в стандартную розетку шуко вставляются вилки на 2-3А (все от светильников), никто ведь розеточные группы не перекручивает на АВ 2А?

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

20.11.2015 в 20:03:59

NoNe, а зарядку от мобильника? :D надоведь защищать все правильным автоматом

0

человек-электрик

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.11.2015 в 20:33:04

Abrikos, А что написано в вашей умной книжке,там может есть объяснение,почему они так рекомендуют?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

20.11.2015 в 21:01:35

ebf, это французская книжка типа "Сделай сам", т.е. популярное издание, не академическое. Поэтому в такие подробности, как характеристики разных типов предохранителей, авторы не вдаются. А вышеприведённый текст я выдрал из каталога низковольтного оборудования для наглядности. Типа разные они все и объяснить почему французы приравняли какой-то предохранитель 16А к автомату 20А, без сопоставления их характеристик невозможно.

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

20.11.2015 в 21:08:50

Alexey_Spb написал : Наноточность. Все любят указывать 1273 мм, либо 289 и т.д. Почему нельзя расположить точку и указать 1270 и 290? Не говоря уж о 1300 и 300?

Я тебе попробую объяснить, коли уж ты бочку в мой огород катишь )) Если проект сделан от "балды", то проставить красивые размеры труда не составляет, можно проставить даже размер не соответствующий размерной лини, когда по масштабу одно, а число стоит другое. Если проект привязан к объекту, то размеры будут не "красивыми", а такими, какие есть по факту. Попробуйте разделить стену 5645мм на четыре равных части... красивый размер получается? Я объяснял на объекте, как с этим быть. Ну вот такой достался объект, не простой. Плюс проектировщик кривоватый :o неопытный. Пока, у нас очень даже не плохо выходит, поверь.

Alexey_Spb написал : Ну как же - вот дырки розетки точно размечаются

Подрозетники размечаются когда есть оштукатуренные стены, там вообще проблем не составляют точные размеры.

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

20.11.2015 в 21:21:09

AlexeyL написал :

ebf написал : 16А автомат или 16А предохранитель?

Предохранителем Вы называете плавкую вставку? Интересный вопрос. При перегрузке кабеля вроде как разницы нет. Характеристика примерно одинаковая. При КЗ разница есть: плавкая вставка срабатывает обычно медленнее стандартного автомата. Примерно 100 миллисекунд против 40 миллисекунд. Соответственно, получим "антиселективность": скорее всего, отключится быстродействующий общий автомат, "защитив" групповую плавкую вставку. Такого нам не надо. С третьей стороны, автоматы умеют нехило взрываться под рукой при попытке обратного включения без устранения прочного КЗ. Плавкая вставка, старорежимная "пробка" в этом смысле безопаснее для человека.

1 есть быстродействующие (fast) предохранители. 2 плавкая вставка обладает одним неоспоримым преимуществом - может спокойно размыкать КЗ в десятки тысяч ампер. Любой автомат при таких токах спечётся. У всего есть своя область применения.

0