Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста... Вот недавно произошёл случай в организации, где я работаю. Есть промышленный 3-хфазный асинхронный э\д 50кВ, работает практически круглосуточно. После часового останова я попытался его запустить, не получилось с первого раза (пускатель работает, движок - нет); тут варианты следующие: либо отсутствует фаза, либо что-то клинит вал. Попробовал ещё пару раз на 1-2 сек, та же фигня. После вручную его прокрутил, вращается свободно, думаю, ну ладно, чем чёрт не шутит, попробую ещё раз запустить и запуск прошёл отлично. Проработав 3,5 часа под нагрузкой мне пришлось осуществить останов (для др. цели). и вновь запустить его через 15 минут я его не смог (то же, пускатель срабатывает, двигатель без нагрузки обороты не набирает). Начали искать причину вместе с электриком и хозяином организации. Нашли отгоревшую фазу на контактной группе. Всё поменяли, заменили пускатель - нифига. Сделали по-русски - подключили напрямую - нифига. Наконец выяснили, что сгорела обмотка. Так вот, меня обвиняют что я запустил этот движок на 2-х рабочих фазах и проработав 3,5 часа без фазы тупо его спалил. Я, хоть по небольшому но всё же опыту, знаю, что я бы не смог запустить его на 2-х фазах, а тем более проработать под нагрузкой столько времени. Если бы даже во время работы отошла фаза, то он продержался бы от силы 5-10 минут и превратился бы в дымовую шашку либо просто остановился. Двигатель служил порядка 30 лет. Подскажите, кто прав, кто виноват и почему так могло произойти? Заранее благодарю.

0
steel
steel
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Сибай

Сообщений: 355

21.11.2015 в 17:04:45

Виноват хозяин, экономия во всем: отсутствие реле контроля фаз или элементарного вольтметра с галетным переключателем. Если последуюут выскания, прямиком в суд.

0
steel
steel
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Сибай

Сообщений: 355

21.11.2015 в 17:06:43

Виноват хозяин, точнее жадность. Реле контроля фаз или хотя бы вольтметр на щите должны присутствовать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

21.11.2015 в 17:26:45

Dmitriy-sax написал : Проработав 3,5 часа под нагрузкой

Dmitriy-sax написал : Если бы даже во время работы отошла фаза, то он продержался бы от силы 5-10 минут и превратился бы в дымовую шашку

Ну смотря какая нагрузка....


Если отключение одной из фаз произошло во время работы двигателя, когда его скорость была близка к номинальному значению, вращающий момент часто бывает достаточным для продолжения работы с небольшим снижением скорости. В отличие от трехфазного симметричного режима появляется характерное гудение. В остальном внешние проявления аварийного режима не наблюдаются. Человек, не имеющий опыта работы с асинхронными двигателями, может не заметить изменения характера работы электродвигателя.


т. е. ток при однофазном режиме будет зависеть от загрузки двигателя. При номинальной нагрузке он равен двойному номинальному току. При нагрузке менее 50% потеря фазы при соединении обмоток двигателя в "звезду" не создает опасного для обмоток превышения тока. В большинстве случаев коэффициент загрузки двигателя меньше единицы. При его значениях порядка 0,6 - 0,75 следует ожидать небольшого превышения тока (на 20— 50%) по сравнению с номинальным.

http://refleader.ru/otratyujgjge.html


Итого - без 1 фазы вы бы его не запустили, но горелая фаза могла отвалиться (и так похоже и было) после пуска во время работы. И отследить это могла только защита, которой не было.


0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

21.11.2015 в 17:51:38

С другой стороны:

Dmitriy-sax написал : После часового останова я попытался его запустить, не получилось с первого раза (пускатель работает, движок - нет); тут варианты следующие: либо отсутствует фаза, либо что-то клинит вал. Попробовал ещё пару раз на 1-2 сек, та же фигня. После вручную его прокрутил, вращается свободно, думаю, ну ладно, чем чёрт не шутит, попробую ещё раз запустить и запуск прошёл отлично.

Вот тут однозначно: Двигатель не пускается - тут же надо проверить фазы! Вы это не сделали. Если бы сделали - нашли бы отгоревшую.... И далее, не разобравшись в причинах проблемы спокойно оставили двигатель молотить 3.5часа. "запустился - ну х... с ним" :)

0
steel
steel
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Сибай

Сообщений: 355

21.11.2015 в 18:10:42

BV написал : С другой стороны:

Dmitriy-sax написал : После часового останова я попытался его запустить, не получилось с первого раза (пускатель работает, движок - нет); тут варианты следующие: либо отсутствует фаза, либо что-то клинит вал. Попробовал ещё пару раз на 1-2 сек, та же фигня. После вручную его прокрутил, вращается свободно, думаю, ну ладно, чем чёрт не шутит, попробую ещё раз запустить и запуск прошёл отлично.

Вот тут однозначно: Двигатель не пускается - тут же надо проверить фазы! Вы это не сделали. Если бы сделали - нашли бы отгоревшую.... И далее, не разобравшись в причинах проблемы спокойно оставили двигатель молотить 3.5часа. "запустился - ну х... с ним" :)

С каких пор технологический персонал обязан проверять фазы?

0
Dmitriy-sax
Dmitriy-sax
Новичок

Регистрация: 20.11.2015

Могилёв

Сообщений: 2

21.11.2015 в 20:42:16

steel написал : Виноват хозяин, точнее жадность. Реле контроля фаз или хотя бы вольтметр на щите должны присутствовать.

..Хмм.. Есть на одном щитке амперметр, диапазон до 100А, но почему-то не работает (даже не догадываюсь почему). Рабочий ток 120-125А

В отличие от трехфазного симметричного режима появляется характерное гудение.

По инструкции из-за сильного шума после запуска оператор и рабочие одевают беруши (хотя я работаю в вакуумных наушниках с mp3-шником из-за отсутствия беруш). Но изменений в работе двигателя я не заметил, а тяга оборудования была нормальной, что-ничто но это я бы заметил

Двигатель не пускается - тут же надо проверить фазы! Вы это не сделали.

Да, верно, но только это должен делать электрик (но на нашем производстве, хм...). И стоит добавить, что всё оборудование, так сказать, легенды 70-х, очень-ОЧЕНЬ много нюансов и когда тебя гонят в шею я не остановлю линию из-за незапустившейся установки, не пойду отключать подстанцию и прощупывать тестером вставки, открывать контактные группы, просматривать релехи (особенно на ночной смене), я попробую ещё пару раз осуществить запуск и так бы сделал каждый из наших операторов. Таких похожих случаев у нас не было, поэтому руководство в выводах отталкивается от своих минимальных знаний, электрик причину сказать не может по этому случаю. Вот и приходится самому разбираться.

С каких пор технологический персонал обязан проверять фазы?

У нас есть такой пункт правил работы, не занесённый в инструкцию, "при неисправности с минимальными затратами времени любым способом самостоятельно запустить оборудование", так что про человека на этой должности можно сказать и швец и жнец... И вообще пи__ец!

Благодарю за любую информацию ;)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

22.11.2015 в 00:45:47

steel написал : ... С каких пор технологический персонал обязан проверять фазы? ...

А для чего он тогда нужен ??? Пальцы разводить и ценные указания выдавать, да "несравненным перстом" в кнопки тыкать ??? ;) :) Его святая обязанность проверить готовность пуска оборудования и только после того как убедился что все нормально сунуть свой "несравненный перст" туда куда требуется ..... ;) :)

Dmitriy-sax написал : ..... Есть на одном щитке амперметр, диапазон до 100А, но почему-то не работает ...

Не знаю где и как, но при таких мощных двигателях на щите обязательно должны быть показывающие приборы или световая сигнализация наличия напряжения или все вместе. Если технологическое оборудование зависит от направления вращения двигателя, то обязательно делается защита от чередования фаз с блокировкой пуска двигателя.

По крайней мере, так было. Правда, не 50 кВт, где-то в 2 раза меньше ....

Dmitriy-sax написал : .... попытался его запустить, не получилось с первого раза (пускатель работает, движок - нет) ...

Интересно, что еще посоветуют, т.к. за сегодняшний день два вентилятора, при значительно меньшей мощности, так же не смогли запустить. Пускатели срабатывают - двигателя не запускаются. Двигатели, пускатели - нормальные, проверили. Интересненько .... ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

nachavilo
nachavilo
Местный

Регистрация: 26.12.2010

Tallinn

Сообщений: 722

22.11.2015 в 01:34:11

В прошлом году на мостовом кране (крюк) двигатель нам сожгли:"Нормально работал кран"-говорят,а,ведь, там на валу ещё два тормозных барабана и колодки с приводом от электромагнитов,т.е. запустить двигатель на 2 фазах крайне сложно,но он-то запускался!- Оказалось,что на контакте пускателя (медь без напаек,пускатель шахтный) образовался как бы керамический шарик...Работы были авральные и "разбора полётов" не было,но мы же знаем,что вовремя проведённый ППР спас бы двигатель.Теперь стараемся предупреждать даже не планово.)

0
steel
steel
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Сибай

Сообщений: 355

22.11.2015 в 10:47:23

Ким Параметры системы, диагностические сообщения, технологические параметры должны выводиться на человекомашинный интерфейс (ПК, панель оператора, лампочки, стрелочки и т.д.) Если этого не имеется, то какой спрос с оператора? Операторы даже не имеют допуска залезать в электроустановку. Допустите что оператор женщина. Она будет сидеть вязать шарфик и ждать прихода ремонтного персонала.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

22.11.2015 в 12:29:36

steel написал : .... Операторы даже не имеют допуска залезать в электроустановку. Допустите что оператор женщина. Она будет сидеть вязать шарфик и ждать прихода ремонтного персонала. ....

А здесь, как в народе говорят, "свистеть не надо ..". У уборщицы должна быть не ниже 2-й группы. А она всего лишь тряпкой машет. А у операторов должна быть не ниже 3-й группы. И не обязательно надо лезть в щит чтобы понять все ли нормально с оборудованием или нет.

steel написал : Допустите что оператор женщина.

Допускаю ... Встречал такое "допущение" ... И, скажу, любого мужика за пояс заткнут. В том числе и "ручками" поработать ..

steel написал : Параметры системы, диагностические сообщения, технологические параметры должны выводиться на человекомашинный интерфейс (ПК, панель оператора, лампочки, стрелочки и т.д.)

;) :) "Мечта лентяя";) :) С этим согласен если есть какой-то комплекс оборудования или должен соблюдаться технологический процесс. Чтобы это оправдывалось в эксплуатации... .....

Мне интересно было бы посмотреть как с компьютера управляют одним фекальным насосом ;) :)

...... ...... ...... Sorry автору, отвлеклись от темы ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ