Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

22.11.2015 в 12:37:33

steel написал : Виноват хозяин, точнее жадность.

виноваты жадность хозяина и тупость исполнителей, а также национальная черта: "щас ткну, глядишь, оно и заработает... а там и смена закончится..." Диагностику нормальную сделать и разобраться в причинах, не позволяет природная жадность и тупость тех и других (повторяюсь). Капитализм - обратная сторона медали...

0
grafolog
grafolog
Местный

Регистрация: 14.03.2011

Пермь

Сообщений: 111

22.11.2015 в 12:49:20

Ким написал : Интересно, что еще посоветуют, т.к. за сегодняшний день два вентилятора, при значительно меньшей мощности, так же не смогли запустить. Пускатели срабатывают - двигателя не запускаются. Двигатели, пускатели - нормальные, проверили. Интересненько ....

Интересненько,у Вас электромонтер штатный есть?А кто за вентсистемы отвечает,может там все снегом забило и застыло? По насосу,даже одному желательно датчик уровня,лучше 2(уровень и аварийка).Включил человек насос,а его срочно позвали на другую работу,он думал успеет и выключит,а насос в холостую гоняет,сальники сгорели.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

22.11.2015 в 13:28:37

grafolog написал : .... может там все снегом забило и застыло? ....

Всегда нравилось когда "кто-то" домысливает "что-то". Будьте так добры, ткнуть меня носом где я написал про то что вентиляторы смонтированы на улице ??? Где хотя бы одно слово "про это" было бы ... Вентиляторы стоят в помещении, в котором температура не ниже +20 град.С. Какой может быть снег ??? ;) :) Да и причем какие-то датчики уровня с сгоревшими сальниками ??? К чему это ???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

steel
steel
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Сибай

Сообщений: 355

22.11.2015 в 13:33:28

Ким написал :

steel написал : .... Операторы даже не имеют допуска залезать в электроустановку. Допустите что оператор женщина. Она будет сидеть вязать шарфик и ждать прихода ремонтного персонала. ....

А здесь, как в народе говорят, "свистеть не надо ..". У уборщицы должна быть не ниже 2-й группы. А она всего лишь тряпкой машет. А у операторов должна быть не ниже 3-й группы. И не обязательно надо лезть в щит чтобы понять все ли нормально с оборудованием или нет.

steel написал : Допустите что оператор женщина.

Допускаю ... Встречал такое "допущение" ... И, скажу, любого мужика за пояс заткнут. В том числе и "ручками" поработать ..

steel написал : Параметры системы, диагностические сообщения, технологические параметры должны выводиться на человекомашинный интерфейс (ПК, панель оператора, лампочки, стрелочки и т.д.)

;) :) "Мечта лентяя";) :) С этим согласен если есть какой-то комплекс оборудования или должен соблюдаться технологический процесс. Чтобы это оправдывалось в эксплуатации... .....

Мне интересно было бы посмотреть как с компьютера управляют одним фекальным насосом ;) :)

...... ...... ...... Sorry автору, отвлеклись от темы ...

Фекальный насос... как 2 пальца.

Ставится УЗ датчик уровня, далее на контроллер и ПЧ.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

22.11.2015 в 14:21:36

steel написал : .... Фекальный насос... как 2 пальца. ...

Это понятно что "как два пальца ...". Только посчитайте экономическую составляющую на это извращение. Хотя, "у богатых свои причуды ..." ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

steel
steel
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Сибай

Сообщений: 355

22.11.2015 в 14:42:51

Ким написал :

steel написал : .... Фекальный насос... как 2 пальца. ...

Это понятно что "как два пальца ...". Только посчитайте экономическую составляющую на это извращение. Хотя, "у богатых свои причуды ..." ;) :)

В нашем случае удаленная диспетчеризация, КНС работает без оператора, в автономном режиме.

0
grafolog
grafolog
Местный

Регистрация: 14.03.2011

Пермь

Сообщений: 111

22.11.2015 в 16:07:56

Ким написал :

grafolog написал : .... может там все снегом забило и застыло? ....

Всегда нравилось когда "кто-то" домысливает "что-то". Будьте так добры, ткнуть меня носом где я написал про то что вентиляторы смонтированы на улице ??? Где хотя бы одно слово "про это" было бы ... Вентиляторы стоят в помещении, в котором температура не ниже +20 град.С. Какой может быть снег ??? ;) :) Да и причем какие-то датчики уровня с сгоревшими сальниками ??? К чему это ???

Вы сами пожаловались,что не смогли запустить два вентилятора,и пускатели даже срабатывали.То,что проверили исправность электродвигателей,подразумевается само собой.Бывает,что цепь управления пускателем подключена от другого 1 полюсного автомата,проверьте,включен у Вас 3-х полюсный автомат самого электродвигателя

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

22.11.2015 в 22:00:44

steel написал : .... В нашем случае удаленная диспетчеризация, КНС работает без оператора, в автономном режиме. ...

Будьте так добры, покажите пожалуйста пост ТС где хотя бы одно слово было про КНС и работу ее "без оператора" . Спасибо ...

grafolog написал : .... Бывает,что цепь управления пускателем подключена от другого 1 полюсного автомата,проверьте,включен у Вас 3-х полюсный автомат самого электродвигателя ....

Бывает, но это не тот случай. В моем варианте - все смонтировано одними монтажниками и все что происходит с ними очень похоже на вариант неисправности, который описал ТС. ..... .....

Пы.Сы. Уважаемый Dmitriy-sax !!! Sorry за off topic !!! ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

steel
steel
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Сибай

Сообщений: 355

23.11.2015 в 00:20:55

Ким, ответ был адресован вам, кто первый начал про фекальные насосы. И довольно странно, что человек не сумевший запустить вентилятор сам дает советы :confused:

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

23.11.2015 в 01:36:05

steel написал : ...... И довольно странно, что человек не сумевший запустить вентилятор сам дает советы ....

И такое бывает. Есть такая народная мудрость: "В трех соснах заблудился ..." Вот оно и получилось. И есть другая мудрость: "Век живи, век учись и все равно дураком помрешь ..." Удовлетворил Ваше сомнение ... ??? И, последнее. Про КНС я не писал. И с какого перепугу ее вспомнили ??? Насос вспомнился как ни к чему не значимый пример. Если бы написал про осевой вентилятор в ванной то и про него такую же бодягу завели ??? ... ... ...

Пы.Сы. Уважаемый Dmitriy-sax !!! Еще раз, Sorry за off topic !!! ... Больше не буду, последний раз ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

23.11.2015 в 01:57:20

Dmitriy-sax написал : Подскажите, кто прав, кто виноват и почему так могло произойти? Заранее благодарю.

Виноваты те - кто туда изначально забыл поставить тепловую защиту.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу