22.11.2015 в 19:34:41
Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, по какой причине могли оплавиться провода в 12 вольтном контуре после понижающего трансформатора? Проводке уже более 6 лет. Все работало исправно, проверено временем. И вот вчера, при включении света в ванной, произошло задымление. Основной источник температуры, похоже, был где-то на стыке 12 вольтного гнезда трансформатора и соединения медных проводов. В ванную на лампочки идут две медные жилы. Всего 4 лампочтки по 50 Ватт.
22.11.2015 в 19:39:36
vm2007 написал : по какой причине могли оплавиться провода в 12 вольтном контуре после понижающего трансформатора?
Деградация изоляции из-за перегрева от плохого контакта в клеммной колодке. :o
И это пройдёт ...
22.11.2015 в 19:52:21
Если я правильно понимаю, то по тем медным проводам протекал ток силы
(4 лампочки * 50 Ватт) / 12 Вольт = 16,7 Aмпер - Как-то многовато!
Может быть, сечение провода было слишком маленьким для такого тока?
22.11.2015 в 20:03:52
vm2007 написал : Может быть, сечение провода было слишком маленьким для такого тока?
вы правы :(
И это пройдёт ...
22.11.2015 в 20:20:27
В трансформаторе с 12 вольтной стороны, наверное, не спроста предусморено три гнезда для соединения, а было использовано только одно. Думаю, нужно было две лампочки (50 Ватт) подключать к одному гнезду, а две другие - к другому. Тогда бы такого рода проблем с 90% вероятностью не было. Верно?
22.11.2015 в 20:40:19
vm2007 написал : с 90% вероятностью не было.
со 100% вероятностью(схема на корпусе трансформатора) + провод на 1.5 мм2
И это пройдёт ...
23.11.2015 в 12:25:49
serj12, спасибо!
Теперь нужно понять как разобрать подвесной потолок в ванной (металические рейки), чтобы прокинуть новые провода.